rengal написал :
Повреждена изоляция медного "токоведущего" провода.
Значит возможно КЗ. На моем веку ещё не встречались такие случаи, было бы самому полезно узнать выход из такого положения. Обязательно поинтересуюсь у знакомого сервесника (фирма по установке ТП) и сразу отпишусь...
avmal
Я купил эту польскую ленту, решил сначала провести следственный эксперимент на другом проводе. Результаты не обрадовали: лента довольно толстая, её сложно обернуть вокруг провода. Зажал ленту пассатижами и подержал над газовой плиской. Стал выделяться клей, но лента практически не ужалась. После того, как я убрал провод от плиты, легким усилием можно была отцепить ленту от провода.
Как я понял была повреждена не только верхняя изоляция, но и провода. Вопрос какого токоведущего или греющего? И стоял вопрос не просто заизолировать верхний слой, а ещё экран с этим проводом...
avmal написал :
А на какое напряжение он сертифицирован?
Вот этого не скажу, на картонке упаковочной много всего было написано про разные воздействия и величину воздействий которую держит, не помню. Когда затвердевал на вид и механическое воздействие напоминал силиконовую резину которая используется в термопроводах. Если упоминания о напруге нет то конечно лечше не пробовать даже.
rengal написал :
Тем временем нашел термоусадку в буром медведе: Годится?
Вам нужна термоусадка с клеевым слоем. Правда, я еще не понял, как вы будете эту трубку одевать на необорванный провод ...
Чем тратить время на поиски трубки, давно бы уже съездили в Электромонтаж и купили бы рулон польской термоусаживаемой ленты ТКТ с клеевым слоем. Цена вопроса в районе двухсот рублей.
Так же аккуратно, тем же ножиком подрезаем экран, не нарушая его электричекую целостность.
а зачем подрезать экран? для того, чтобы можно было обернуть в изоляцию медный провод?
Не забываем подключить поврежденный провод к N.
Тут вообще не понял
PS: в настоящее время ищу термоусадочную трубку. По вашей ссылке звонил - у них была проблема с компьютером, обещали перезвонить, но пока молчал. Тем временем нашел термоусадку в Годится?
Вот
Видно, что повреждена половина экранирующего кабеля, а также изоляция возвратного медного кабеля (не греющего). Изолировать медный провод с помощью термоусадочной трубки будет непросто, т.к. повреждение небольшого размера (размер отверстия около 2 мм.).
Знакомый электротехник предложил замуровать место повреждения в эпоксидной смоле. Мне это кажется хорошим вариантом. Что скажете?
mihamaster, повреждена нагревательная часть провода, примерно в 10 см от места спайки (обозначенного меткой > S P L I C E
rengal написал :
в 2-х жильном кабеле оба провода нагревающие (прямой и обратный), или только один?
Обычно оба нагревающие. Но есть и модели, где один нагревающий, второй обычный медный. Есть ли такое у Nexans, не знаю.
Интернетом владеете? Ну так и гляньте у них на сайте что написано по Вашей марке.
rengal написал :
Таким образом, один из проводов сейчас оголен
Имеется в виду провод подключения к сети (который после соединит. муфт) или сам нагревательный элемент???
В любом случае,я думаю,надо заизолировать чем-нибудь термостойким и залить без всяких "смотровых колодцев"(для равномерного нагревания).
rengal написал :
Можно обернуть место повреждения изоляцией и залить его стяжкой
Не стОит.
rengal написал :
или кабель придется выбрасывать?
Не стОит.
Вам нужно обеспечить одновременное выполнение двух требований - восстановить изоляцию и обеспечить герметичность места ремонта. Самое простое и надежное решение это применить ремкомплект нагревательного кабеля. Приобрести его можно в фирмах продающих и монтирующих нагревательный кабель. Цена не заоблачная, но и недешево. В состав ремкомплекта входит несколько отрезков термоусадки и часть из них с клеевым слоем. В ходе осаживания термоусадки клей расплавляется и герметизирует место ремонта. В принципе, такую термоусадку можно приобрести и отдельно, но где не знаю.
Можно попробовать и обычной термоусадкой и, даже изолентой, но тогда место ремонта залить нейтральным (это обязательно) герметиком. Правда в этом случае гарантировать надежность я бы не стал.
До проведения изоляционных работ тестером определите к какому из холодных концов подключен поврежденный кабель и при монтаже терморегулятора подключите его к нейтрали (нулю, линии N).
rengal написал :
при заливке стяжки сделать "смотровой колодец" в месте повреждения, т.е. не заливать это место, а закрыть чем-нибудь временным, что можно легко вытащить.
А вот этого точно не надо.
rengal написал :
Во время эксплуатации пола периодически проверять наличие тока утечки
Это будет происходить непрерывно и автоматически при установке УЗО.
P.S. А что с экраном? Он, скорее всего, тоже поврежден. Проверьте отсутствие его замыкания на оголенное место.
Хотел сделать стяжку для теплого пола с нагревательным кабелем.
Во время работ повредил изоляцию 2-жильного нагревательного кабеля Nexans 600 Вт. Повреждена внешняя изоляция и изоляция одного из проводов (изоляция другого провода не повреждена). Таким образом, один из проводов сейчас оголен. Сам кабель не поврежден. Сопротивление кабеля правильное, соответствует мощности.
Можно обернуть место повреждения изоляцией и залить его стяжкой, или кабель придется выбрасывать?
Есть еще такая мысль: при заливке стяжки сделать "смотровой колодец" в месте повреждения, т.е. не заливать это место, а закрыть чем-нибудь временным, что можно легко вытащить. Что скажете?