Добрый день! Имеются коробки уравнивания потенциалов для стояков в ванной и на кухне, встает вопрос как крепить провода заземления к трубам стояков, причем схема подключения коробок есть в электроплане квартиры, так что при приемке энергосбытом могут возникнуть проблемы. Заранее спасибо!
REMBOIV написал :
как крепить провода заземления к трубам стояков
Крепить провода к стенам. К трубам сделать подключение (одна труба - один провод): зачистить от краски/ржавчины кусок трубы 2-3см, зачистить провод и притянуть металлическим хомутом, предварительно помазать "литолом" место контакта.
sakrej написал :
.А хамуты это совсем непрофессионально
Удивительная новость. Можно поподробнее, а то мне еще тут БОЛТЫ на трубах не встречались, все хомуты из нержавейки. Может старый свет отстал в развитии и уже что то новое есть
lahr написал :
Удивительная новость. Можно поподробнее, а то мне еще тут БОЛТЫ на трубах не встречались, все хомуты из нержавейки. Может старый свет отстал в развитии и уже что то новое есть
Я бы несказал, что болты новое... Хамуты вот это новое и очень некачественное соединение
Потому что через год изменится сопротивление,через три труба проржавеет и от заземления останется тока внешний вид....А еще эту трубу подкрашивать будут.....
sakrej написал :
А чем отличается квартира от подвала? требования вроде те же к заземлению...
Только тем, что в подвале болты приварены на этапе строительства, а в квартире болты к стоякам варить Вы (?) будете... кто за протечки будет отвечать? А хомуты можете и с тёркой применить, если уж за контакт опасаетесь.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sakrej написал :
Потому что через год изменится сопротивление,через три труба проржавеет и от заземления останется тока внешний вид....А еще эту трубу подкрашивать будут.....
Вот болту в таком разе придет каюк. Трубы заржавеют, болт контактный и сварочный шов разве не покроются ржавчиной, тем более что там площадь контакта совсем незначительная.
leonard написал :
Трубы заржавеют, болт контактный и сварочный шов разве не покроются ржавчиной, тем более что там площадь контакта совсем незначительная.
Когда это случится заржавеют сварные стыки труб и вся труба целиком...В этом случае меняется и болт и собственно труба
C2h5-OH написал :
Вы просто о разных хомутах говорите- существуют специальный хомуты для заземления труб. немного отличаются от стандартных "с винтиком"
Фотку в студию.И пожалусто с разъяснением чем конкретно отличается
sakrej написал :
Цитата:
Сообщение от C2h5-OH
Вы просто о разных хомутах говорите- существуют специальный хомуты для заземления труб. немного отличаются от стандартных "с винтиком"
Фотку в студию.
Вас хотелось бы попросить о том же самом - выставьте фотографию хоть одного стояка с приваренными болтами на трубах, а то складывается впечатление, что увидев один раз ( может два ) на щитовом оборудовании болт для заземления, вы решили, что других способов подключения не существует ...
avmal написал :
Вас хотелось бы попросить о том же самом - выставьте фотографию хоть одного стояка с приваренными болтами на трубах, а то складывается впечатление, что увидев один раз ( может два ) на щитовом оборудовании болт для заземления, вы решили, что других способов подключения не существует