sokol1972 написал :
мне нужно установить причину потери второй цифры слева
Посмотрите, не продолжает ли вращаться диск при отключенной нагрузке. Дождитесь появления красной метки на диске и сразу отключите нагрузку. Даже очень медленное вращение является основанием утверждать о неисправности прибора и, в таком случае, пишите заявление на замену счетчика. Обязаны заменить бесплатно. Устное общение - бездарная трата времени.
2sokol1972 , не мучайтесь, а замените счётчик на новый, заведомо исправный. Если не двухтарифник, рекомендую "СОЛО" - однофазник или "ТРИО" - трёхфазник производство ЛЭМЗ. И подумайте о повторном заземлении нейтрали на вводе.
в метрологической службе ответили,что поверить они,конечно,поверят
но при этом будут задействованы только крайние правые цифры/от 1 до 10 квт/
а мне нужно установить причину потери второй цифры слева и дальнейшую правильность работы счетчика.Сказали,что нужно искать мастерскую,где вскрывают крышки,смотрят внутренности,выдают заключения.
Кто знает,где есть такие мастерские по Москве?
4Серый написал :
показания за киловатт счетчик считает через силу тока,а она напрямую зависит от напряжения.если при напряжении 220в за один кВт он и насчитает 1кВт,то при 200в он "покажет" примерно 1,1кВт,а при 240в 0,9кВт.
Мягко говоря, Вы абсолютно не правы. С точностью до наооборот.
По оборотам считать, по показаниям ли, погрешность будет. Но будет ясно, в 10 раз дурят или нет. За полчаса. Хотя и так уже ясно..
Вот здесь раньше уже из паспорта счётчика выкладывали :> "Расход энергии счетчиков СА3-И677; СА4-И678; СР4-И679 на токи 10-40; 20-50; 30-75; 50-100 А учитывается в киловатт-часах по шести цифрам барабанов в окнах щитка счетного механизма.
На фото - механизм с 6 барабанами. Киловатт-часы значит. Не десятые никак.
rele_svg написал :
Повертел сейчас в руках несколько модификаций СА4-И67х.
дело не только в модификациях.от того сколько счетчик делает оборотов за киловатт зависит и последняя цифра:есть десятые доли или нет.у счетчиков с оборотами до 150 за кВт не бывает десятых долей отдельной цифрой,у более "оборотистых" счетчиков они как правило есть.
rele_svg написал :
В конце концов, включите киловаттный кипятильник на час, и посмотрите, на сколько изменятся показания.
а вот это не совсем верный совет.показания за киловатт счетчик считает через силу тока,а она напрямую зависит от напряжения.если при напряжении 220в за один кВт он и насчитает 1кВт,то при 200в он "покажет" примерно 1,1кВт,а при 240в 0,9кВт.так что при включении кипятильника надо еще и вольтметр включать,и в течении часа сидеть с секундомером и записывать показания прибора на листке,а потом уже высчитывать правильные показания(только от таких расчетов голова круглой станет).проще и правильнее по оборотам посчитать.для этого и не обязательно целый час у счетчика стоять.пусть домашние включают любую нагрузку:чайник,обогреватели и прочее,а вы стойте и обороты считайте,и не обязательно 150 оборотов,у вас на последней цифре деления есть:2-3 деления вполне достаточно,15 оборотов за одно.
Взять его под мышку и отвезти это расходы? Они, расходы, те же и для привозки и установки нового счётчика.
Стоимость поверки в среднем от 250-500 руб ( от их жадности зависит, в москве конторы жадные ), цена счётчика около 1600 руб. Если верить прайсам в интернетах.
Повертел сейчас в руках несколько модификаций СА4-И67х. У всех последняя цифра - десятые доли. Правда, точно такого, прямого включения, не нашлось.
По москве и области, наверное вот тут стоит поинтересоваться
Неужель в России стоимость поверки соизмерима с ценой прибора? В Энергосбытах есть поверочные лаборатории, в Госстандарт можно на поверку сдать. Можно самому приблизительно оценить правильност работы счётчика подключив известную по мощности нагрузку и посчитав количество оборотов за минуту. И не забывайте, что обычно последняя цифра в шестибарабанном механизме индукционного счётчика - десятые доли киловат*часа.
PS В конце концов, включите киловаттный кипятильник на час, и посмотрите, на сколько изменятся показания. Заодно воды нагреете
не живем мы там зимой
а экспертиза нужна для того,что бы понять как в первый же месяц установки данного счетчика показания сразу в 10 раз больше/в 2002 году не было ничего из перечисленного эл.оборудования/
Проще будет поменять сам счетчик. Не такое и дорогое удовольствие.
Показания при условии отопления электричеством вполне реальные. Знакомые зимой примерно за столько и платили пока не отказались от 2 этажа на зиму.
sokol1972 написал :
тот уверил,что со счетчиком все нормально/возможно обнулился/
*возможно*- я не понимаю как так. так же и то, как его можно обнулить. это не программа или микросхема какая то... а часы механические не обнулились во время этих событий?)))
в новый дом протянули все новое,дальше к хозблоку шла по улице старая проводка.
Шел дождь,произошло замыкание,все повыбивало.Когда стали снимать показания счетчика,то
вместо 02**** стало показывать 00****.Сообщили об этом казначею,она прислала электрика СНТ,тот уверил,что со счетчиком все нормально/возможно обнулился/
За все эти годы никаких претензий ко мне не было/установили новый счетчик в 2002г,сбой-2004г/
dinamit007 написал :
не похоже на нормальное потребление...
с такими потребителями не может в месяц60кВт нагорать,если запятую в показания поставить.у меня такой же водогрей стоит плюс другие потребители,самое малое я 400кВт в месяц списывал.а вот на счет 3000кВт можно прикинуть(грубо) например в мае когда обогреватели включены:в ночь обогреватели-12часов*2 кВт=24 кВТ*30 ночей=720кВт(сюда же включаем и работу обогревателей и в холодные дни),водогрей пусть5 кВт в день-150 в месяц.все остальное пусть еще 100-150кВт.итого:около 1000кВт в месяц.подсчет правда грубый,но вопрос в какой месяц 3000кВт нагорело?показания за июнь-июль должны быть гораздо меньше если обогреватели не включались.
ну никак на 3000вт не тянет. на дворе лето. обогреватели не часто работают наверное. водогрей у многих. косилка из ряда выбивается , но она так не скажется на показания. не верю я
greg111 написал :
давайте пытать хозяина- что за нагрузка у него там такая на даче
__________________
ICQ-422992959
водогрей 1500ВТ- постоянно/c мая по сентябрь/
чайник 2000ВТ 3-4раза в день
газонокосилка1300ВТ по мере надобности за 2-3часа обкашиваю весь уч-к
обогреватель 1квт-2шт/с20.00 до 09.00/ в холодное время года каждую ночь
обогреватель 2квт /с 09.00до 20.00/ в холодное время года каждый день
холодильник 135ВТ-постоянно
насос малыш ???вт-к водогрею
насос дренажный ???вт
телевизор маленький/не ЖК/
лампочки все сберегающие
greg111, извините, конечно не вы. Заметил, при мультивставке и нажатии кнопки "вставка выделенного", имя указывается из предыдущей вставки.
Но может я просто нажал кнопочку из вашего поста, но выделил-то не из вашего.
Буду внимательнее.
правильнее будет подъехать на рынок и попросить посмотреть паспорт на счетчик СА4-И678 и обязательно на 150 оборотов за один киловатт.из своей практики счетчиков с такими оборотами с десятыми долями я не встречал.хотел еще добавить что с 2002 года 2800кВт это очень мало,это на даче надо совсем не бывать,но не понял насчет "обнуления"
Отключите все нагрузки у себя и включите один-единственный прибор с известной мощностью на час. Засеките показания. Если они изменятся на мощность прибора (в киловаттах), то счётчик работает правильно...
greg111 написал :
cходите к преду домой и покажите на такое же колёсико на его счётчике. и спросите- а почему ОН не платит по всем сразу? и дураку тут понятно что это десятичное колесо.
Этта... а вот мне лично понятно, что последний разряд - единицы киловатт. А вот такие палочки горизонтальные между цифрами в последнем разряде - как раз и есть доли киловатт, в данном случае их цена деления, если мне правильно удалось разглядеть на фотке - 0,2 кВт*ч.
И вообще, потребление 60 кВт*ч - смешное просто, такого быть не может с современными приборами, а тем более водогреем. Вот буквально сейчас взглянул на счет из УК - 227 кВт*ч потреблено за последний месяц, учитывая то, что водогрей не использовался, и 2 недели мы были в другом городе (работал только холодильник). Квартира однокомнатная, экзотических потребителей электроэнергии - нет, электроплитка двухкомфорочная временная (1 +1,2 кВт). А Вы говорите 60 кВт.
Вообще-то, такие вопросы я бы решал с помощью паспорта счетчика - найдите/восстановите, несите в управляющую компанию (если нашли подтверждение своей правоты), и все дела.
сходите к преду домой и покажите на такое же колёсико на его счётчике. и спросите- а почему ОН не платит по всем сразу? и дураку тут понятно что это десятичное колесо.
sokol1972, если Ваш котел постоянно включен, и где то капает горячая вода, например с плохо закрытого крана, то за месяц 500квт*ч легко..Но не будем гадать, лучше когда приедете на дачу - снимите показания счетчика, и займитесь наблюдениями. Сначала посмотрите как себя ведет счетчик без нагрузки, потом с нагрузкой в течении часа-двух, например тот же котел (горячую воду ес-сно с него слить). И результаты в студию
тогда будем говорить что с подобным что-то возможно или нет. ну если но 1в1 такой же. из паспорта видно что они с разными лицами бывают.
в общем Вы теперь в курсе плана действий
фото лица сделать невозможно на данный момент
как только...так сразу...\лицо именно моего нужно,или подобный фэйс подойдет?\
а водонагреватель в 1,5квт у меня как раз-таки имеется
2.11 В зависимости от исполнения счетчиков расход энергии учитывается:
− в целых киловатт-часах (киловар-часах) по цифрам на барабанах в окнах щитка счетного
механизма, расположенных слева от запятой. Цифры в окнах, расположенных справа от запятой и
окаймленных иным цветом, показывают доли киловатт-часа (киловар-часа); − в целых киловатт-часах (киловар-часах) по всем окнам при отсутствии окаймленных окон
и запятой на щитке счетного механизма.
Расход энергии счетчиков СА3-И677; СА4-И678; СР4-И679 на токи 10-40; 20-50; 30-75;
50-100 А учитывается в киловатт-часах по шести цифрам барабанов в окнах щитка счетного
механизма.
Для трансформаторных счетчиков показания счетного механизма умножаются на
коэффициент К, наносимый на добавочном щитке (см.п.6.2.2).
Обозначение единиц измерения энергии (kW⋅h или kvar⋅h) указано на щитке счетчика около
ряда барабанов.
sokol1972 написал :
При осмотре счетчика выяснилось,что крайняя правая цифра никак не отмечена-не окрашена контрастным цветом,не выделена точкой или запятой.Подскажите как доказать,то эта цифра-число десятичное.Пред СНТ настаивает на том,то это целое число.
При осмотре счетчика выяснилось,что крайняя правая цифра никак не отмечена-не окрашена контрастным цветом,не выделена точкой или запятой.Подскажите как доказать,то эта цифра-число десятичное.Пред СНТ настаивает на том,то это целое число.