Извините, выбирать сейчас нет времени, поэтому целиком пункт из СНиП 2.03.01-84* (отменен, нового у меня нет под рукой):
ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ БЕТОНА
5.4. Защитный слой бетона для рабочей арматуры должен обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном на всех стадиях работы конструкции, а также защиту арматуры от внешних атмосферных, температурных и тому подобных воздействий.
5.5. Для продольной рабочей арматуры (ненапрягаемой и напрягаемой, натягиваемой на упоры) толщина защитного слоя, мм, должна быть, как правило, не менее диаметра стержня или каната и не менее:
в плитах и стенках толщиной, мм:
до 100 включ. 10
св. 100 15
в балках и ребрах высотой, мм:
менее 250 15
250 и более 20
в колоннах 20
в фундаментных балках 30
в фундаментах:
сборных 30
монолитных при наличии бетонной подготовки 35
монолитных при отсутствии бетонной подготовки 70
В однослойных конструкциях из легкого и поризованного бетонов класса В7,5 и ниже толщина защитного слоя должна составлять не менее 20 мм, а для наружных стеновых панелей (без фактурного слоя) - не менее 25 мм.
В однослойных конструкциях из ячеистого бетона толщина защитного слоя во всех случаях принимается не менее 25 мм.
5.6. Толщина защитного слоя бетона для поперечной, распределительной и конструктивной арматуры должна приниматься не менее диаметра указанной арматуры и не менее, мм:
при высоте сечения элемента менее 250 мм 10
« « « « равной 250 мм
и более 15
В элементах из легкого и поризованного бетонов класса В7,5 и ниже, из ячеистого бетона независимо от высоты сечения толщина защитного слоя бетона для поперечной арматуры принимается не менее 15 мм.
5.7*. Толщина защитного слоя бетона у концов предварительно напряженных элементов на длине зоны передачи напряжении (см. п. 2.29) должна составлять не менее:
для стержневой арматуры классов А-IV,
А-IIIв 2 d
для стержневой арматуры классов А-V,
А-VI, Ат-VII 3 d
для арматурных канатов 2 d
(где d - в мм).
Кроме того, толщина защитного слоя бетона на указанном участке длины элемента должна быть не менее 40 мм - для стержневой арматуры всех классов и не менее 20 мм - для арматурных канатов.
Допускается защитный слой бетона сечения у опоры для напрягаемой арматуры с анкерами и без них принимать таким же, как для сечения в пролете, в следующих случаях:
а) для предварительно напряженных элементов с сосредоточенной передачей опорных усилий при наличии стальной опорной детали и косвенной арматуры (сварных поперечных сеток или охватывающих продольную арматуру хомутов) согласно указаниям п. 5.61;
б) в плитах, панелях, настилах и опорах ЛЭП при условии постановки у концов дополнительной поперечной арматуры (корытообразных сварных сеток или замкнутых хомутов), предусмотренной п. 5.61.
5.8. В элементах с напрягаемой продольной арматурой, натягиваемой на бетон и располагаемой в каналах, расстояние от поверхности элемента до поверхности канала должно приниматься не менее 40 мм и не менее ширины канала; указанное расстояние до боковых граней элемента должно быть, кроме того, не менее половины высоты канала.
При расположении напрягаемой арматуры в пазах или снаружи сечения элемента толщина защитного слоя батона, образуемого последующим торкретированием или иным способом, должна приниматься не менее 20 мм.
5.9. Для возможности свободной укладки в форму цельных арматурных стержней, сеток или каркасов, идущих по всей длине или ширине изделия, концы этих стержней должны отстоять от грани элемента при соответствующем размере изделия до 9 м - на 10 мм, до 12 м - на 15 мм, свыше 12 м - на 20 мм.
5.10. В полых элементах кольцевого или коробчатого сечения расстояние от стержней продольной арматуры до внутренней поверхности бетона должно удовлетворять требованиям пп. 5.5 и 5.6.
В учебных материалах вообще не фигурирует формулировка защитный слой для арматуры. Там есть данные по заложению арматуры в ЖБ изделии -"...на расстоянии не менее 3 см от поверхности." То есть если называть это защитным слоем, то он должен быть не менее трех сантиметров.
Lok написал :
как то трудно мне представить жилое помещение со стяжкой минимальной толщины по грунту.
Нет, мне нужна не минимальная толщина стяжки, а минимальная толщина бетона от грунта до арматуры, которой будет армироваться стяжка. Там свои заморочки, просто нужно точно знать минимум.
Lok написал :
что и 2-3 мм хватит для защиты металла.
Вряд ли. 2д кажется... -
Лень искать, но по-моему два диаметра арматуры. Т.е. получаем 2-3см для д12, например.
А вот, что касательно стяжки... Вряд ли она подчиняется другим законам.
114116 написал :
армирования стяжки по грунту а жилом помещении
Землянка что ли, или блиндаж? как то трудно мне представить жилое помещение со стяжкой минимальной толщины по грунту. Делайте не менее 6 см хотя бы, вроде так по ГОСТу для стяжек, ну и арматуру в центр, хотя где-то проскакивало, что и 2-3 мм хватит для защиты металла.