Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 07.07.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 81
#1297726

kenergomen написал :
По делу бы хоть кто-нить что написал(((

Вы просите совета "пользователей", как бы Вам технически-грамотно на***ть других "пользователей"?
Оригинально, ничего не скажешь...

По делу бы хоть кто-нить что написал(((

kenergomen написал :
Автор и есть сетевик, мечтающий дать отказ по двум вводам

Сдаётся мне, что тогда Вы не адресу обратились... Обычно на подобных этому форумах просят помощи и защиты от монополистов. Понятное дело, что сети в плачевном состоянии, но крайним будут не чубайсики, а рядовые исполнители... но может и не совсем рядовые, то есть те, которые могут принимать решения дать или не дать то, что прописано в ПП 334.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

kenergomen написал :
нам придется их выполнить, так скажем до первого суда...

что-то мне это напоминает... что-то грустное, вроде того-* объект был оснащён пожарной сигнализацией... после того как был пожар и заведено уголовное дело...*
печально всё это, когда кого то нужно тащить в суд чтобы он сделал наконец то, что должен по призванию делать

Автор и есть сетевик, мечтающий дать отказ по двум вводам, т.к. на один дом 30 кВт будет слишком расточительным за ничтожные 1100 р. , а по новым правилам мы не имеем права отказывать даже в отсутствии технической возможности, мы конечно хитрим выдавая технические условия с отлагательным сроком, но тем неменее прописываем реконструкцию сетей в свои обязательства и тем самым рано или поздно нам придется их выполнить, так скажем до первого суда...

evgenygrig написал :
Или проводите реконструкцию подстанции вместе с ЛЭП.

Это дело продавца, а не покупателя энергии. Для отказа в технологическом подключении до 15кВт (с учётом уже подключенной мощности) не может служить отсутствие технической возможности (любимый конёк сетевиков). А количество вводов определять кличеством владельцев не совсем верно, хорошая паутинка получилась бы в малоквартирных домах...
Количество узлов учёта в здании и вводов в здание не связаны. ИМХО
Автору по любому надо начинать с получения ТУ, где и будет сказано о вводе, а перед этим заявление в снабжающую организацию...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

1 собственник - 1 договор энергоснабжения - 1 ввод
2 собственника - 2 договора энергоснабжения - 2 ввода
Собственно, ввод - это вещь техническая.

Что касается 15 кВт - съесть вы съедите, только кто же вам даст? Если имеются технические ограничения - дадут 3,5 кВт и крутитесь как хотите. Или проводите реконструкцию подстанции вместе с ЛЭП.

Здраствуйте! Огромная просьба дать ссылку на нормативный документ, в котором прописано допустимое колличество электрических вводов в один частный дом. Речь идет о третьей категории электроснабжения и двух жильцах в одном доме. Нужно ли выполнить один ввод и установить два счетчика и один контрольный на вводе, или же можно выполнить два ввода с разными лицевыми счетчиками. Вопрос возник всвязи с новым постановлением об отпуске 15 кВт для физических лиц за 550 руб. Получается что каждый из жильцов имеет право на 15 кВт или же только 15 кВт можно дать только дому как объекту недвижимости...