есть проблема - холодно в туалете и ванной в частном доме.
Можно ли запитать теплой водой полотенцесушители от накопительного
водонагревателя для обогрева помещений? Очень уж не хочется
ставить во влажные помещения электрические приборы.
Схема подключения представляется такой - образуется петля
от выхода горячей воды в полотенцесушитель, а из него в обратку,
которая подключается ко вводу холодной воды в водонагреватель.
Выход обратки отделён от холодной магистрали обратным клапаном.
Будет ли такая система работать?
только вот с предохранительным клапаном возникают вопросы -
по инструкции требуется установка "группы безопасности"
AEG AD786 за 2400 руб. Но её трудно купить в настоящий момент
и мастера из фирмы, где покупал AEG DEM 80 C, её не ставят.
Есть вариант установки предохранительного клапана от Ariston за 300 руб.
Но как это повлияет на гарантию, ответа не получил
Leonid53 написал :
по инструкции требуется установка "группы безопасности"
Группа безопасности включает в себя то, что необходимо для безаварийного функционирования. Пардон.
Для котла это предохранительный+воздухоотводчик+манометр. По крайней мере, такой набор везде под названием "ГБ".
Для бойлера это обратник+предохранительный.
NNN написал :
Для бойлера это обратник+предохранительный.
вопрос в том - могу ли я самостоятельно собрать эту систему из обратного клапана
и предохранительного клапана на 8.5 бар от Ariston
вместо заявленного в инструкции готового AD 786 в красивом хромированном исполнении?
представительства AEG в москве найти не удалось, а на сайте www.aeg.ru меня автоматически переадресовали на сайт с похожим названием, но не имеющий отношения к водонагревателям. На сайте www.aeg.com нет страничек на русском языке. Звонок на фирму, где купил водонагреватель тоже мало что прояснил - им не важно какой клапан предохранительный я поставлю,а проблем с таким водонагревателем они не помнят.
Итог - буду покупать предохранителный клапан от Ariston, а с гарантией на бак в течение 7 или 10 лет - сказки. Общая гарантия 12 мес. обеспечивается фирмой продавцом (дай ей Бог процветания подольше).
Если хватило терпения всё это прочитать и я неправ - поправьте
P.S. Гарантийный талон от "Совинсервис" - всё остальное в силе
Leonid53 написал :
Схема подключения представляется такой - образуется петля
от выхода горячей воды в полотенцесушитель, а из него в обратку,
которая подключается ко вводу холодной воды в водонагреватель.
Выход обратки отделён от холодной магистрали обратным клапаном.
Будет ли такая система работать?
Изя написал :
ИМХО: без циркуляционника вряд ли заработает.
+1. Проще поставить электрообогреватель. А во влажных помещениях нужно просто выбирать приборы с IP не ниже 44 и ставить на линию УЗО, подключать к PE корпуса приборов класса 1.
Михалыч написал :
Так не делается. Только трата времени и материалов.
Надо так: -Раздел №5.
Ну как минимум- циркуляционник надо добавить...
в таком случае - "овчинка выделки не стоит"
Нагрев пока электрический и другого не предвидится,
так как провести газ очень дорого (да и перспективно ли -
вдруг цены на него поднимут?)
По поводу покупки ГБ - нашёл предложение предохранительного
клапана на 6 бар, совмещённого с обратным, на www.bolero.ru для
Stiebel Eltron по цене 625 руб.
Это интернет магазин, но можно и самому забрать заказ (редкий случай!).
Для немосквичей это предложение может быть интересно
возможности доставки в любую точку РФ, так как это профиль фирмы - доставка.
Есть и в других фирмах, но там уже только с курьером (т.е. + 300 р.
Leonid53 написал :
Нагрев пока электрический и другого не предвидится,
Не имеет значения. Будут потери, естественно, т.к. придётся греть воздух вокруг труб.
Но Вы будете получать ГВ мгновенно при открытии крана и горячий полотенчик всегда.
Обсуждались темы по организации циркуляции с электронагревателем и также обсуждалась тема по снижению потерь на "нагрев воздуха".
Можете пройти поиском в форуме.
ГБ- не помешает, но как правило сбросной клапан есть на водонагревателе и его хватает. Купить только циркуляционник на ГВ (маленькие такие по 3т.р.) и обратный клапан (или два, т.к. Ваша схема неверная, её надо изменить).
Михалыч написал :
сбросной клапан есть на водонагревателе и его хватает.
в инструкции по установке говорится, что группа безопасности не поставляется,
а должна покупаться самостоятельно.
Вы какой-то другой встроенный клапан имеете в виду?
Михалыч написал :
Во, блин! А я обыскался на этом сайте...-
да, найти трудно... перемудрили с сайтом
Я тоже с трудом находил, но поскольку знал, что он там есть,
то довёл до конца
А в первый раз нашёл там через google