есть проблема - холодно в туалете и ванной в частном доме.
Можно ли запитать теплой водой полотенцесушители от накопительного
водонагревателя для обогрева помещений? Очень уж не хочется
ставить во влажные помещения электрические приборы.

Схема подключения представляется такой - образуется петля
от выхода горячей воды в полотенцесушитель, а из него в обратку,
которая подключается ко вводу холодной воды в водонагреватель.
Выход обратки отделён от холодной магистрали обратным клапаном.
Будет ли такая система работать?

Leonid53 написал :
Будет ли такая система работать?

А почему нет?
Не забудьте предохранительный после обратника только.

только вот с предохранительным клапаном возникают вопросы -
по инструкции требуется установка "группы безопасности"
AEG AD786 за 2400 руб. Но её трудно купить в настоящий момент
и мастера из фирмы, где покупал AEG DEM 80 C, её не ставят.
Есть вариант установки предохранительного клапана от Ariston за 300 руб.
Но как это повлияет на гарантию, ответа не получил

Leonid53 написал :
по инструкции требуется установка "группы безопасности"

Группа безопасности включает в себя то, что необходимо для безаварийного функционирования. Пардон.
Для котла это предохранительный+воздухоотводчик+манометр. По крайней мере, такой набор везде под названием "ГБ".
Для бойлера это обратник+предохранительный.

NNN написал :
Для бойлера это обратник+предохранительный.

вопрос в том - могу ли я самостоятельно собрать эту систему из обратного клапана
и предохранительного клапана на 8.5 бар от Ariston
вместо заявленного в инструкции готового AD 786 в красивом хромированном исполнении?

Leonid53 написал :
вопрос в том - могу ли я самостоятельно собрать эту систему

Если Вы имеете в виду гарантии, то не знаю что сказать...А собрать, думаю, сможете.

представительства AEG в москве найти не удалось, а на сайте www.aeg.ru меня автоматически переадресовали на сайт с похожим названием, но не имеющий отношения к водонагревателям. На сайте www.aeg.com нет страничек на русском языке. Звонок на фирму, где купил водонагреватель тоже мало что прояснил - им не важно какой клапан предохранительный я поставлю,а проблем с таким водонагревателем они не помнят.
Итог - буду покупать предохранителный клапан от Ariston, а с гарантией на бак в течение 7 или 10 лет - сказки. Общая гарантия 12 мес. обеспечивается фирмой продавцом (дай ей Бог процветания подольше).

Если хватило терпения всё это прочитать и я неправ - поправьте

P.S. Гарантийный талон от "Совинсервис" - всё остальное в силе

Leonid53 написал :
Схема подключения представляется такой - образуется петля
от выхода горячей воды в полотенцесушитель, а из него в обратку,
которая подключается ко вводу холодной воды в водонагреватель.
Выход обратки отделён от холодной магистрали обратным клапаном.
Будет ли такая система работать?

А циркуляционного насоса не будет?

Регистрация: 02.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 195

"Что-то сомневаюсь я, чтобы эта тарелка заговорила" (с)

ИМХО: без циркуляционника вряд ли заработает.

Изя написал :
без циркуляционника вряд ли заработает.

Заработает. Только чуть-чуть и только при открытом кране ГВ... -
2Leonid53 Так не делается. Только трата времени и материалов.
Надо так: -Раздел №5.

Ну как минимум- циркуляционник надо добавить... -

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Изя написал :
ИМХО: без циркуляционника вряд ли заработает.

+1. Проще поставить электрообогреватель. А во влажных помещениях нужно просто выбирать приборы с IP не ниже 44 и ставить на линию УЗО, подключать к PE корпуса приборов класса 1.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Михалыч написал :
Заработает. Только чуть-чуть и только при открытом кране ГВ...

а причем открытый кран ГВ, если не секрет? схема-то не последовательная...

Leonid53 написал :
Будет ли такая система работать?

...ни за какие каврижки, потому что чудес не бывает
ЗЫ встроенные (встраиваемые) в полотенчики (лестницы) ТЭНы решают все проблеммы

dinamit007 написал :
а причем открытый кран ГВ, если не секрет? схема-то не последовательная...

А циркуляция-то откуда возьмётся, если протока нет?
Только при открытом кране и только чуть-чуть чуть- за счет обратки. И то- не факт, протянет ли...

Михалыч написал :
Так не делается. Только трата времени и материалов.
Надо так: -Раздел №5.
Ну как минимум- циркуляционник надо добавить...

в таком случае - "овчинка выделки не стоит"
Нагрев пока электрический и другого не предвидится,
так как провести газ очень дорого (да и перспективно ли -
вдруг цены на него поднимут?)

По поводу покупки ГБ - нашёл предложение предохранительного
клапана на 6 бар, совмещённого с обратным, на www.bolero.ru для
Stiebel Eltron по цене 625 руб.
Это интернет магазин, но можно и самому забрать заказ (редкий случай!).
Для немосквичей это предложение может быть интересно
возможности доставки в любую точку РФ, так как это профиль фирмы - доставка.
Есть и в других фирмах, но там уже только с курьером (т.е. + 300 р.

  • неудобство ожидания в широком интервале времени).

Leonid53 написал :
Нагрев пока электрический и другого не предвидится,

Не имеет значения. Будут потери, естественно, т.к. придётся греть воздух вокруг труб.
Но Вы будете получать ГВ мгновенно при открытии крана и горячий полотенчик всегда.
Обсуждались темы по организации циркуляции с электронагревателем и также обсуждалась тема по снижению потерь на "нагрев воздуха".
Можете пройти поиском в форуме.
ГБ- не помешает, но как правило сбросной клапан есть на водонагревателе и его хватает. Купить только циркуляционник на ГВ (маленькие такие по 3т.р.) и обратный клапан (или два, т.к. Ваша схема неверная, её надо изменить).

Михалыч написал :
сбросной клапан есть на водонагревателе и его хватает.

в инструкции по установке говорится, что группа безопасности не поставляется,
а должна покупаться самостоятельно.
Вы какой-то другой встроенный клапан имеете в виду?

Leonid53 написал :
что группа безопасности не поставляется,
а должна покупаться самостоятельно.

Тады-ОЙ! -

П.С. Поставьте от Аристона. Какая нафик разница. Главное, чтобы резьба подошла.

Михалыч написал :

в Ariston может быть другой предел давления - 8.5 бар.
Выше я уже написал про клапан Stiebel Eltron на те же 6 бар
и где его купить, если кому нужен

2Leonid53 ок.

2Leonid53 Во, блин! А я обыскался на этом сайте...-

Михалыч написал :
Во, блин! А я обыскался на этом сайте...-

да, найти трудно... перемудрили с сайтом
Я тоже с трудом находил, но поскольку знал, что он там есть,
то довёл до конца
А в первый раз нашёл там через google

купил в знаменитом (в разделе "Электрика" форума)
МПО "Электромонтаж" за ~1000 руб. - дороже, зато сразу со склада
позиция Б9853