Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 23.05.2009 Ивантеевка Сообщений: 302
#1362951

После окончания монтажа электропроводки можно подвести короткий итог:

  • пресс-клещи для опрессовки вещь незаменимая, даже для одноразовой работы в однокомнатной квартире (электролаборатория в первую очередь поинтересовалась, как сделано соединение). Модель ПК-16 вполне рабочий вариант, о покупке ниразу не пожалел. Кстати гильзы и наконечники КВТ тоже оказались самыми подходящими - купил в электромонтаже по 5-10 штук разных номиналов всех производителей (Klauke, ВМ, КВТ), больше всего понравились именно КВТ, особенно штифтовые наконечники (НШП) - пригодились для подключения 3-4 линий к одному автомату
  • работу стриппера WS-01D оценил даже отец, который не любитель разных "модных" штучек - экономия времени существенная, зачистка получается ровная и аккуратная

  • для снятия изоляции с кабеля NYM очень удобным оказался обычный универсальный нож c лезвием для ковровых покрытий (конкретно модель ножа Stanley 10-299, лезвие 11-967)

В остальном использовался стандартный инструмент - отвертки, плоскогубцы, круглогубцы и т.д.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Libra написал :
Если предполагается натяжной потолок, при разводке по потолку кабель нужно укладывать в штробу или можно стяжками закрепить?

Разумеется закрепить, только не стяжками, а дюбель-хомутами.

Регистрация: 23.05.2009 Ивантеевка Сообщений: 302

LAV написал :
можно стяжками. Штробить НЕЛЬЗЯ. Если есть готовые каналы в потолке можно в них.

Спасибо, а то супруга сомневалась, что нельзя штробить потолок

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Libra написал :
при разводке по потолку кабель нужно укладывать в штробу или можно стяжками закрепить?

можно стяжками. Штробить НЕЛЬЗЯ. Если есть готовые каналы в потолке можно в них.

Регистрация: 23.05.2009 Ивантеевка Сообщений: 302

avmal написал :
Кому как. И от способа монтажа зависит. Мне, так по потолку больше по душе.

Если предполагается натяжной потолок, при разводке по потолку кабель нужно укладывать в штробу или можно стяжками закрепить?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Libra написал :
Скажите, а что проще в монтаже - разводка по полу или по потолку?

Кому как. И от способа монтажа зависит. Мне, так по потолку больше по душе.

Регистрация: 23.05.2009 Ивантеевка Сообщений: 302

Mefody написал :
Можно даже взять недорогой китайский аналогичной конструкции

Экономия не существенная, лучше тогда уже KBT взять, хотя он тоже китайский

Регистрация: 06.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 416

Libra написал :
разве что насчет стриппера еще подумаю

Стриппер - реальная тема. Щелк одной рукой - и готово. Можно даже взять недорогой китайский аналогичной конструкции.

Регистрация: 23.05.2009 Ивантеевка Сообщений: 302

avmal написал :
электромонтаж даже комнаты, а не то, что квартиры, много сложнее, чем вам думается

Скажите, а что проще в монтаже - разводка по полу или по потолку?

Mefody написал :
Фонарик очень удобно походный Petzl, который на лоб крепится, с регулировкой наклона

Согласен, удобная штука - есть у меня такой, в машине катается

Mefody написал :
А так - достаточно монтажного ножа, пары отверток (индикатор и большая), круглогубцев, бокорезов и пассатижей. Стриппер как в 13 посте - очень удобно, им и наконечники обжать можно. И простейший мультиметр с прозвонкой.

Собственно это и есть тот перечень, на котором я остановился, разве что насчет стриппера еще подумаю.

Регистрация: 06.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 416

Фонарик очень удобно походный Petzl, который на лоб крепится, с регулировкой наклона. Особенно когда люстры вешаешь или в щите копаешься.

А так - достаточно монтажного ножа, пары отверток (индикатор и большая), круглогубцев, бокорезов и пассатижей. Стриппер как в 13 посте - очень удобно, им и наконечники обжать можно. И простейший мультиметр с прозвонкой.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Libra написал :
Да сплюньте вы, ей богу

Я забыл ПОГОРИТЕ заключить в кавычки - имелось ввиду, что электромонтаж даже комнаты, а не то, что квартиры, много сложнее, чем вам думается. Даже электрик, ни разу раньше не занимавшийся монтажом, может понять это слишком поздно.

Регистрация: 23.05.2009 Ивантеевка Сообщений: 302

avmal написал :
На этом своем грубейшем заблуждении вы и погорите.

Да сплюньте вы, ей богу На форуме полно обсуждений, где люди сами делают, а сколько еще домашних мастеров, которые вообще никогда в интернет на заходят...

Я никоим образом не допускаю, что разводка будет сделана "как получится" - если в процессе работы выяснится, что требуется привлечения специалиста, он обязательно будет найден и приглашен. К тому же, для получения акта допуска мы обязаны будем пройти тестирование электролаборатории, так что халтура не прокатит.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

avmal написал :
вы их не используете.

отчего же? очень часто использую. но только там где только они помогают. в остальных случаях гильзы. и моё мнение о них больше положительное чем отрицательное. всегда ношу с собой.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 написал :
может не будем опять про это? мы оба читали темы про ВАГО и другие способы.

Потому и не хотелось бы слышать нелестные отзывы о плоскопружинных зажимах только по той причине, что вы их не используете.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

avmal написал :
Есть какие-то противопоказания?

может не будем опять про это? мы оба читали темы про ВАГО и другие способы. 2 Вы точно сходу скажете. и больше в течении 30 секунд.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 написал :
ВАГО ... отпадают. что остаётся то???

Об этом поподробнее. Есть какие-то противопоказания?

Libra написал :
Я не вижу ничего сверхсложного в разводке однокомнатной квартиры,

На этом своем грубейшем заблуждении вы и погорите.

Регистрация: 23.05.2009 Ивантеевка Сообщений: 302

greg111 написал :
так на каком проводе остановились то?

А разве есть выбор? NYM или ВВГ, но скорее первое - ВВГ только для варочной поверхности.

Регистрация: 23.05.2009 Ивантеевка Сообщений: 302

nsn написал :
Остаётся проводка с отдельными автоматами на каждый кабель без разрывов.

Сейчас как раз планирую наполнение щита, так что скоро на форуме появиться очередная тема "Оцените щиток"...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

2Libra так на каком проводе остановились то? ато меня тут пинать уже начинают за тупые советы...)

Регистрация: 23.05.2009 Ивантеевка Сообщений: 302

avmal написал :
Т.е. человеку, который не знает какой инструмент понадобится при монтаже, вы предлагаете делать соединения методом опрессовки? Не самый разумный совет, на мой взгляд ...

А же написал, что сам делать не буду, отец у меня электрик.

greg111 написал :
а самое неразумное в этой теме- браться самому за проводку.

Это смотря с какой стороны посмотреть - с финансовой точки зрения очень даже разумно. Я не вижу ничего сверхсложного в разводке однокомнатной квартиры, тем более при наличии квалифицированного электрика, пусть даже не занимающегося постоянно ремонтами.

P.S. Недавно делал самостоятельно шумоизоляцию в своей машине. Машина новая, чуть больше года, но т.к. япошки всегда экономят на комфорте, пришлось решиться. Сделал за 4-ре дня, с утра до вечера - получил массу позитива (особенно после того, как проехался первый раз после окончания работ), хоть и устал дико. А вначале меня пытались убедить, что не стоит заниматься этим самостоятельно, лучше отдать в сервис - так вот я сделал в два раза дешевле, чем сервис, да еще и более качественными материалами.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

точно. нужно приготовится к пучкам кабеля толщиной с руку а может и больше и щитку мест на 72 просторному. и штроборез большой тут уже может не справится)))

Регистрация: 05.03.2007 Москва Сообщений: 354

greg111 написал :
ВАГО и скрутки и пайка тоже отпадают. что остаётся то???

Остаётся проводка с отдельными автоматами на каждый кабель без разрывов.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

мне и в голову не приходило что человек будет использовать для монтажа ПВС. не место ему в стенах. а опрессовка на мой взгляд не сложная наука. а самое неразумное в этой теме- браться самому за проводку. сварку я точно не могу предложить- не справится человек. ВАГО и скрутки и пайка тоже отпадают. что остаётся то???

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 написал :
а какая связь? ПК-16 делались для одножильного провода

Т.е. человеку, который не знает какой инструмент понадобится при монтаже, вы предлагаете делать соединения методом опрессовки? Не самый разумный совет, на мой взгляд ...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

avmal написал :
ПК-16 не забудте...

А что? Монтаж решено вести ПВС?

а какая связь? ПК-16 делались для одножильного провода

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dinamit007 написал :
Соединение однозначно опрессовка. так что ПК-16 не забудте...

А что? Монтаж решено вести ПВС?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 написал :
я не рыбак, но мне кажется там нааамного больше тонкостей

 Рыбаки это те, которые в брезентовых плащах и осташах сети тягают - я привел в пример рыболовов ...  Что касается тонкостей, то их действительно "нааамного больше", чем думается дилетанту, причем, в любом деле.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Соединение однозначно опрессовка. так что ПК-16 не забудте...

Регистрация: 23.05.2009 Ивантеевка Сообщений: 302

Розетки и рамки уже закуплены, так что будут два блока по 4-е розетки на стене, где будет техника. В остальных местах будут блоки по 2-е розетки.

Libra написал :
Разница есть, и для меня существенная - удлинитель будет лежать на полу и собирать пыль. К тому же вкл/выкл потребителей из розеток удобнее, чем из удлинителя.

Дык кто вас просит на пол, положите его за теликом или временно прикрепите его к стене. Варианты то есть, зачем же уродовать стену делать в ней розеточный реактор, глупо.

Регистрация: 23.05.2009 Ивантеевка Сообщений: 302

leonard написал :
Какая разница что не видеть, батарею розеток в стене или удлинитель с шестью розетками? С вторым вариантом меньше гемора при том же результате.

Разница есть, и для меня существенная - удлинитель будет лежать на полу и собирать пыль. К тому же вкл/выкл потребителей из розеток удобнее, чем из удлинителя.

Libra написал :
С женщинами как раз проблем нет - расположение и кол-во розеток планировали вместе с супругой. Да и не будет их видно - блоки по 4-5 розеток будут установлены за мебелью для телевизора и др. техники

Какая разница что не видеть, батарею розеток в стене или удлинитель с шестью розетками? С вторым вариантом меньше гемора при том же результате.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Libra написал :
С женщинами как раз проблем нет

Libra написал :
планировали вместе с супругой

Libra написал :
Да и не будет их видно

Libra написал :
за мебелью

угарно у вас как всё

4Серый написал :
2 avmal про рыбалку зачот

я не рыбак, но мне кажется там нааамного больше тонкостей
сорри за оффтоп

2 avmal про рыбалку зачот

Регистрация: 23.05.2009 Ивантеевка Сообщений: 302

юра Т написал :
Вы себе офис делаете, или квартиру? одинарная то розетка не особо интерьер украшает, а Вы хотите везде по батарее поставить, эх побьют Вас за такое женщины

С женщинами как раз проблем нет - расположение и кол-во розеток планировали вместе с супругой. Да и не будет их видно - блоки по 4-5 розеток будут установлены за мебелью для телевизора и др. техники

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Libra написал :
Но изначально, там где это может быть востребовано, нужно делать несколько блоков с максимальным кол-во розеток

Вы себе офис делаете, или квартиру? одинарная то розетка не особо интерьер украшает, а Вы хотите везде по батарее поставить, эх побьют Вас за такое женщины))) мне как то приходилось в одной квартирке ликвидировать лишние розетки, там жил "фанат", по блоку розеток стояло через каждые 2 метра, новому владельцу не сильно этот "дизайн" понравился...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Юрка написал :
Если бы у меня не было инструмента

ну я к чему и веду....

Libra написал :
Так вы не ругайте, а советом помогите...

В самом начале Вам было предложено применить простейшие орудия труда и не заморачиваться с тонкостями специнструмента. Тут даже кабельный нож для разделки не подсказать однозначно... может Вы плоский кабель применять будете, а для него канцелярский - самое то.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 07.07.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 81

Libra написал :
Так вы не ругайте, а советом помогите...

столько раз прочитал, что даже сам понял )

avmal написал :
Хорошо бы и вам так же поступить, напросившись к какому-нибудь монтажнику в халявные напарники или пригласив на монтаж маленького кусочка квартиры специалиста ...

Регистрация: 23.05.2009 Ивантеевка Сообщений: 302

avmal написал :
Ни хрена вы не поняли ...

Так вы не ругайте, а советом помогите...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Libra написал :
думаю продолжать обсуждение дальше нет смысла - для основных работ инструмент выбран,

Ни хрена вы не поняли ...

Регистрация: 23.05.2009 Ивантеевка Сообщений: 302

avmal написал :
И как вы сможете в инструменте разобраться, если еще не знаете для чего этот инструмент понадобится

С помощью сообщества этого форума В начале темы я вроде понятно написал, для каких целей выбирается инструмент.

Еще раз спасибо всем за советы и замечания, думаю продолжать обсуждение дальше нет смысла - для основных работ инструмент выбран, с более специализированным будем разбираться по ходу дела.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Libra написал :
Вы правы, не мой это профиль - попытаюсь разобраться только в необходимом инструменте

И как вы сможете в инструменте разобраться, если еще не знаете для чего этот инструмент понадобится.

Регистрация: 23.05.2009 Ивантеевка Сообщений: 302

avmal написал :
Потому, что кроме этого вы не понимаете еще очень и очень много, но пока думаете, что понимаете

Вы правы, не мой это профиль - попытаюсь разобраться только в необходимом инструменте, т.к. делать электрику своими руками не буду. Возможности "напроситься" нет никакой, хотя дом новый, разводки электрики нет ни в одной квартире, так что наверное можно будет (при необходимости) и поспрашивать специалистов.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Libra написал :
если на группу из 5 розеток приходит один кабель, как их подключить?

Именно поэтому я вам и посоветовал.

avmal написал :
Хорошо бы и вам так же поступить, напросившись к какому-нибудь монтажнику в халявные напарники или пригласив на монтаж маленького кусочка квартиры специалиста ...

Потому, что кроме этого вы не понимаете еще очень и очень много, но пока думаете, что понимаете.

Регистрация: 23.05.2009 Ивантеевка Сообщений: 302

avmal написал :
Тем более, что для монтажа розеток никаких скруток и других соединений кроме соединений на клеммах механизмов не требуется

Наверное я его-то не понимаю - если на группу из 5 розеток приходит один кабель, как их подключить?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Libra написал :
как без спец. инструмента можно быстро и надежно (без скруток) разводку для розеток сделать - такое вообще возможно?

Возможно. Тем более, что для монтажа розеток никаких скруток и других соединений кроме соединений на клеммах механизмов не требуется, как правило. Потому я вам и дал совет.

avmal написал :
Хорошо бы и вам так же поступить, напросившись к какому-нибудь монтажнику в халявные напарники или пригласив на монтаж маленького кусочка квартиры специалиста ...

Регистрация: 23.05.2009 Ивантеевка Сообщений: 302

юра Т написал :
да, да... и Вы знаете что за техника появится через десяток лет? или Вы на пару годиков проводку делать собираетесь? я у себя на кухне, над рабочей поверхностью 6 розеток сделал (7 лет назад) все говорили куда так много? а теперь там еще 2!!! удлинителя стоят...

Согласен, что предусмотреть на несколько лет вперед невозможно. Но изначально, там где это может быть востребовано, нужно делать несколько блоков с максимальным кол-во розеток, а не как делают строители - два блока по две розетки на всю комнату

Libra написал :
Кстати, ножницы по металлу для каких целей нужны?

Перекусывать провода и гребенчатые шины. Полотно по металлу нужно для распиливания изоляции гребенчатых шин.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Libra написал :
В 1-ой квартире не сложно предусмотреть, где что будет стоять.

да, да... и Вы знаете что за техника появится через десяток лет? или Вы на пару годиков проводку делать собираетесь? я у себя на кухне, над рабочей поверхностью 6 розеток сделал (7 лет назад) все говорили куда так много? а теперь там еще 2!!! удлинителя стоят...

Регистрация: 23.05.2009 Ивантеевка Сообщений: 302

Юрка написал :
Если бы у меня не было инструмента и нужно было бы собрать щиток для себя, то взял бы большой канцелярский нож, круглогубцы, отвёртку, ножницы по металлу и всё в щите соединил бы гребенчатыми шинами и однопроволочным проводом без наконечников.

Видно совет профессиоанала Кстати, ножницы по металлу для каких целей нужны?

P.S. Есть еще один вариант - заказать сборку щита у знающих людей. Этот вариант я изучал (с вами тоже связывался), но т.к. есть возможность взять недорого оборудование Hager, решил, что будем делать самостоятельно.

Регистрация: 23.05.2009 Ивантеевка Сообщений: 302

avmal написал :
Это как на рыбалку собираться в первый раз - накупит дилетант, насмотревшись и начитавшись рекламы, всяких красивых и дорогих снастей

Так я и создал эту тему, чтобы немного избавиться от своего дилетанства
Выше я писАл, что после всех советов решил никаких "красивых" и тем более дорогих (хотя то, что я выбрал изначально, совсем не дорого) инструментов не покупать! Буду признателен, если кто расскажет, как без спец. инструмента можно быстро и надежно (без скруток) разводку для розеток сделать - такое вообще возможно?

Libra написал :
Работы будут включать в себя сборку щитка

Если бы у меня не было инструмента и нужно было бы собрать щиток для себя, то взял бы: большой канцелярский нож, круглогубцы, отвёртку, ножницы по металлу, полотно для ножовки по металлу.
И всё в щите соединил бы гребенчатыми шинами и однопроволочным проводом без наконечников.

Регистрация: 23.05.2009 Ивантеевка Сообщений: 302

юра Т написал :
да хоть сколько сделайте, все равно не обойдетесь без удлинителей, у меня к примеру в одном углу стоит 10 потребителей, и не факт что они завтра не будут в другом углу стоять, потешно бы смотрелись такие блоки по всем стенам)))

В 1-ой квартире не сложно предусмотреть, где что будет стоять. Там, где будет много потребителей, будет два блока по 4-5 розеток. Удлинители точно не буду использоваться, разве что специализированные (стабилизирующие, для ауди-видео техники).

И что потешного в аккуратных блоках из 4-5 розеток? Как по мне, так удлинители выглядят менее привлекательно.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Libra написал :
в квартире хочу сделать блоки по 4-5 розеток, чтобы не использовать удлинители

да хоть сколько сделайте, все равно не обойдетесь без удлинителей, у меня к примеру в одном углу стоит 10 потребителей, и не факт что они завтра не будут в другом углу стоять, потешно бы смотрелись такие блоки по всем стенам)))

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Libra написал :
Надо брать однозначно,

Это как на рыбалку собираться в первый раз - накупит дилетант, насмотревшись и начитавшись рекламы, всяких красивых и дорогих снастей и уже после первого выезда на рыбалку понимает, что по меньшей мере процентов 90 из купленного просто красивые и дорогие безделушки и на рыбалке практически никогда не пригодятся. Поэтому, когда едут в первый раз на рыбалку с бывалыми, ничего кроме водки и закуски не берут - снастями на первый раз друзья поделятся, зато, вернувшись домой, человек уже точно знает что и для чего надо покупать ...
Хорошо бы и вам так же поступить, напросившись к какому-нибудь монтажнику в халявные напарники или пригласив на монтаж маленького кусочка квартиры специалиста ...
А так, я считаю, только деньги переводить на инструмент и материалы впоследствии.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Libra написал :
пресс-клещи все же нужны?

да. но для удобства работы мягким проводом. если часто щиты собирать. а для одного щита дорого инструмент на раз брать.

Регистрация: 23.05.2009 Ивантеевка Сообщений: 302

greg111 написал :
пресс-клещи для развет.коробок это одно

После прочтения темы про понял, для чего используются пресс-клещи. Надо брать однозначно, т.к. в квартире хочу сделать блоки по 4-5 розеток, чтобы не использовать удлинители

Регистрация: 23.05.2009 Ивантеевка Сообщений: 302

greg111 написал :
вот тут картинки- всё видно ясно.

Прикольно, именно по этим картинками я и выбирал инструмент Если исходить из того, что человек занимается только сборкой щитков, пресс-клещи все же нужны?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Libra написал :
А каким образом провод подключается к автоматам и УЗО?


вот тут картинки- всё видно ясно.

Регистрация: 23.05.2009 Ивантеевка Сообщений: 302

greg111 написал :
пресс-клещи для развет.коробок это одно. а для сборки щита- на один щит это лишнее

Значит я не совсем верно понял, для чего они нужны. Т.е. пресс-клещи ПК-16 используются в большей степени для опрессовки внутри развет. коробок? А каким образом провод подключается к автоматам и УЗО?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

пресс-клещи для развет.коробок это одно. а для сборки щита- на один щит это лишнее. внутри щита в Вашем случае лучше разводку одножильным проводом и гребёнками и шинками. в ином случае- обжимки для мягкого провода, а их надо пару штук. не экономичный вариант.

Регистрация: 23.05.2009 Ивантеевка Сообщений: 302

Спасибо всем за советы, буду покупать стандартный инструмент! Остался вопрос с пресс-клещами - если при сборке щитка использовать медные наконечники под опрессовку, стоит их покупать?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Для обрезки кабеля/провода возмите типа ножниц (пост1 рис 1) - есть дешёвые под 2 диаметра. Они удобней бокорезов. Фирму не помню продают на рынках.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Libra написал :
Неужели для меди нужны такие мощные клещи? Паять не очень хочется....

есть еще всевозможные клемники, колпачки, можно сделать хорошую скрутку и поверх её одеть приличный двухвинтовой клемник или СИЗ, ну и ваго наконец...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

4Серый написал :
ну не знаю.отвертки пассатижи понятно,а остальное барахло зачем?

sergey_sav написал :
Если для домашнего творчества, то предложил бы воспользоваться кусачками, пассатижами, ножом для линолеума, отвертками разного калибра.

+1
а из всего что представлено в первом посте, не взял бы ничего...
вполне достаточно дешевеньких фитовских бокорезов, их же ножа (самое лучшее по цене/качество) да и пассатижи у них неплохие
отвертки PH2 с обрезинненой ручкой, пары небольших плоских отверток
пары рулеток (у меня 30 м и 3 м)
мультиметра, каким пользоваться умеете (я предпочитаю М890, хоть и большой, но универсальнейшая весчь!)
маркер
небольшой фонарик
уровень
(перф, болгарка, шуруповерт, хотя в квартире можно и без последнего обойтись)
если UTPшку на джеки опресовывать будете, то надо спец инструмент для неё, для просто розеточки достаточно одноразового ножика
всяческие зачистки для кабеля, в пределах одной квартиры, считаю просто не разумно приобретать

Ножик канцелярский - это да. На безрыбье и рак - рыба.

Libra написал :
не очень практичный инструмент

Для дома самое оно.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Libra написал :
Неужели для меди нужны такие мощные клещи? Паять не очень хочется....

паять не нужно. пк-16 будет достаточно.
для разделки достаточно канцелярского ножа 18мм лезвие

Регистрация: 23.05.2009 Ивантеевка Сообщений: 302

sergey_sav написал :
Для домашней одноразовой работы именно так

Понял, похоже так и поступлю.

Брейгель написал :
Многофункциональный стриппер подобного типа - вещица редкостной дебильности

Спасибо, убираем из спика

Брейгель написал :
Вместо этих бесполезных штуковин могу порекомендовать другую парочку. Любых производителей. Фото 1 и 2

Вначале планировал купить именно эти инструменты, но такой, как на фото 1 видел только у книпекса (около 700 руб, вот такой ), а на фото 2 это KBT (где-то даже ролик есть, как он работает), но его я вычеркнул из списка после изучения форума - пишут, что не очень практичный инструмент, хотя есть и положительные отзывы.

Брейгель написал :
Для разделки кабелей должен быть ножик

Спасибо, еще вчера внес в список

Брейгель написал :
Наборчик пассатижей мелковат

Наборчик по цене привлекательный, да и размеры вроде не очень маленькие (пассатижи 160 мм, кусачки 160 мм, длинногубцы 180 мм), но можно взять и по-отдельности.

Брейгель написал :
А вот пресс-клещи не те. Да. Смотреть надо с длиной минимум полметра. Думаю, лучше паять, чем покупать на время столь экзотичные вещи

Неужели для меди нужны такие мощные клещи? Паять не очень хочется....

Брейгель
Спасибо за подробный ответ!