пардус написал :
Не есть факт!!! Сверлиться нормально
мб. у меня не получилось. хотел сделать ревизию на чугуняке, для тросса. просверлил сночало 8 мм, потом начал 18 мм отверстие и потом спокойно перекрыл всем воду и неспеша пошел за пластиковой ревизией, переходниками и муфтами ...
obed12-13 написал :
к чугунине подошло не очень, натолкать силикона?
Лучше потолще резину... типа микропоры. Стяжки не есть гуд. Возмите проволоку 8 обогните по трубе и нарежте резьбу на концах. Или вообще не парьтесь купите метр шпильки и ее обогните по трубе, проверенно работает на врезках под давлением.
Со сверлением на первых порах возникли проблемы - но нашлось центровочное сверло, и всё наладилось. У седёлки резиновое уплотнение - к чугунине подошло не очень, натолкать силикона?
И ещё, в ближайшей округе не нашлось нержавеющих хомутов - что если стянуть полиэтилновыми стяжками для кабелей? в складских запасах так же нашлась тонкая проволока из нержи (фильтры скважин - первый грубый слой - плотная намотка) - не лучше?
Прошу прощения за долгое реагирование - связь как обычно - мерзкая , по ссылке , штука интересная, но малораспространенная - в местном магазинчике нашел седелко с уплотнителем для врезки в пластик 110 трубы пятидесятку, что думаете, можно в чугуняку такое врезать? (бо, как справедливо заметили - сильно в дерьме купаться не охота ), используя шуруповерт и лобзик? Насколько такое соединение надежно в плане герметичности?
Основная проблема в том, что 3-х метровый колодец, а значит проверьте на загазованность обязательно. В общую трубу врезаться всегда малоприятно из-за дерьма, которое постоянно течет. А в остальном никакой проблемы не вижу. Режете трубу, вырезаете кусок чугуниныи на его место ставите стандартный тройник с переходниками чугун-пластик. Операция вполне стандартная, но грязная и вонючая. Имеете полное право повысить тариф.
Очередная тмутаракань :-) и обратно проблема ...Заказчик просит врезать в центральную канализационную чугунину (близкую диаметром к 110) отвод для пластика 50...Вроде и человек хороший, но и опыта подобной работы нет...Есть ли стандартные решения подобной задачи без "колхоза" самоделок? (работать придется в 3 метровом колодце обычным ручным электроинструментом)...ежели будут фото подобного, буду очень обязан. Спасибо.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.