Вопрос задал знакомый электрик из Подмосковья.
Обычный российский дом, где N (с "ореха") ставится под болт на щитке. Щиток заземлён на ДСУП (проволока из стены приварена к щитку). Как давным-давно водится "в великой стране великий народ" подворовывает. Электрик часть своих энергоёмких потребителей пустил напрямую с фазы общего автомата до счётчика. Так вот иногда(он не нашел связь) его семью било напряжением с газовой плиты относительно водопровода на кухне (раковина из нержавейки). То же самое у всех соседей выше его. Ниже у соседей всё в порядке.Он конечно убрал свой левак(после жалоб соседей) - и всё прекратилось.
Как может быть газовая плита под напряжением, если на ней не допускается резьбовых соединений,т.е. она целая.
Допустим даже ДСУП водопровода у него нарушен,но чтобы у всех соседей с 4-ого по 9-й?

tu написал :
Как может быть газовая плита под напряжением

ИМХО это его настигла кара божья за воровство. А если вмешался Господь, то под напряжением легко могут оказаться даже пластиковые стулья.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Перемудрил и

Radio написал :
его настигла кара божья за воровство

Radio написал :
это его настигла кара божья за воровство. А если вмешался Господь, то под напряжением легко могут оказаться даже пластиковые стулья.

Не нарушайте заповеди господа Насколько я помню у бога, молния, это любимое средство наказания

tu написал :
его семью било напряжением с газовой плиты

  • это было предупреждением, а если не одумается, то

sakrej написал :
молния

Radio написал :
кара божья за воровство

Вот ведь бывает...