Купил сплит samsung. В паспорте написано: наружный блок предварительно заправлен. R22. Мол, соединяйте трубки (если метраж не более скольки-то) и запускайте.
А мне чё-то не верится. Может всё-таки, позвать установщиков с вакуумным насосом?
Спасибо.
Обычно до 7 метров. Свыше дозаправка по весам 20-25г на 1п/м трассы.
V8TD написал :
Очень желательно позвать. Вам же не нужен воздух и влага в системе?
Обязательно. Как эрзац, можно несколько раз продуть трассу хладагентом из баллона (не жалея озонового слоя земли) и им-же опрессовать, но за это надо давать по шее. Хотя я так делал и сплит отлично работает уже шестой год.
V8TD написал :
Вам же не нужен воздух и влага в системе?
Вот - вот, не надо. Отсюда и вопрос. Тут просто ситуейшн такой, что делаю себе. А домик мой в 320км. находится. Установщиков туда везти накладно. Специально брал аппарат попроще. Поэтому и решил здесь справочку навести. По возможности надо установить самому/бесплатно .
Если:
Kvost написал :
Как эрзац, можно несколько раз продуть трассу хладагентом из баллона (не жалея озонового слоя земли) и им-же опрессовать, но за это надо давать по шее. Хотя я так делал и сплит отлично работает уже шестой год.
работает, то можно попробовать. Только за что
Kvost написал :
по шее
? Если за озоновый слой, то там деревня - до озонового слоя не доберётся. Но если есть ещё какие нюансы - тогда лучше установщиков - уж.
Kvost написал :
Обычно до 7 метров. Свыше дозаправка по весам 20-25г на 1п/м трассы.
Что-то вроде того. Паспорт сейчас там-же. Что-то с диаметрами связано ещё - табличка в паспорте. Но это не важно, т.к. Наружный и внутренний блоки стоят на одной стене, "спина к спине".
Ещё раз, спасибо за ответы!
Не только конечно. Всю влагу из контура таким способом не удалить. Так что только на свой страх и риск. Только не вздумайте продувать хладагентом из блока - лишнего там нет.
alsem написал :
Но если есть ещё какие нюансы - тогда лучше установщиков - уж.
Если будете делать сами, то необходимо раздобыть вакууматор и манометрический мост. Ну и в соответствии с инструкцией.
Михалыч написал :
А трубки/гайки в комплекте были?
Гайки будут. Трубки надо покупать.
alsem написал :
Но это не важно, т.к. Наружный и внутренний блоки стоят на одной стене, "спина к спине".
Трассу не укорачивайте. Д.б. не менее 4-5 метров. Если горизонт внутреннего блока будет на одном уровне или ниже, чем у внешнего, то на трассе необходимо сделать масляные ловушки.
Михалыч написал :
Что там ещё надо для "просто установки"...
Помимо вальцовки (желательно эксцентрикового типа с муфтой), необходим роликовый труборез, гратосниматель (риммер), калибратор трубы, динамометрический ключ (можно обойтись).
alsem написал :
Купил сплит samsung. В паспорте написано: наружный блок предварительно заправлен. R22. Мол, соединяйте трубки (если метраж не более скольки-то) и запускайте.
внимательно читайте инсталяшен мануал и все у вас получицца. и как у вас увязывается "Наружный и внутренний блоки стоят на одной стене, "спина к спине". и "Вот только трубки нужны метров 8-9"
если спина к спине - трубы надо от силы 2.5-3 метра, не надо там 9 метров