Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617
#1300038

Купил сплит samsung. В паспорте написано: наружный блок предварительно заправлен. R22. Мол, соединяйте трубки (если метраж не более скольки-то) и запускайте.
А мне чё-то не верится. Может всё-таки, позвать установщиков с вакуумным насосом?
Спасибо.

alsem написал :
В паспорте написано: наружный блок предварительно заправлен.

Не врут. Заправлен.

alsem написал :
Может всё-таки, позвать установщиков с вакуумным насосом?

Очень желательно позвать. Вам же не нужен воздух и влага в системе?

alsem написал :
если метраж не более скольки-то

Не более скольких?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Михалыч написал :
Не более скольких?

Обычно до 7 метров. Свыше дозаправка по весам 20-25г на 1п/м трассы.

V8TD написал :
Очень желательно позвать. Вам же не нужен воздух и влага в системе?

Обязательно. Как эрзац, можно несколько раз продуть трассу хладагентом из баллона (не жалея озонового слоя земли) и им-же опрессовать, но за это надо давать по шее. Хотя я так делал и сплит отлично работает уже шестой год.

in my humble opinion

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

V8TD - Михалыч - Kvost - Спасибо за ответы!

V8TD написал :
Вам же не нужен воздух и влага в системе?

Вот - вот, не надо. Отсюда и вопрос. Тут просто ситуейшн такой, что делаю себе. А домик мой в 320км. находится. Установщиков туда везти накладно. Специально брал аппарат попроще. Поэтому и решил здесь справочку навести. По возможности надо установить самому/бесплатно .
Если:

Kvost написал :
Как эрзац, можно несколько раз продуть трассу хладагентом из баллона (не жалея озонового слоя земли) и им-же опрессовать, но за это надо давать по шее. Хотя я так делал и сплит отлично работает уже шестой год.

работает, то можно попробовать. Только за что

Kvost написал :
по шее

? Если за озоновый слой, то там деревня - до озонового слоя не доберётся. Но если есть ещё какие нюансы - тогда лучше установщиков - уж.

Kvost написал :
Обычно до 7 метров. Свыше дозаправка по весам 20-25г на 1п/м трассы.

Что-то вроде того. Паспорт сейчас там-же. Что-то с диаметрами связано ещё - табличка в паспорте. Но это не важно, т.к. Наружный и внутренний блоки стоят на одной стене, "спина к спине".
Ещё раз, спасибо за ответы!

2alsem А трубки/гайки в комплекте были? А развальцовка есть?
Что там ещё надо для "просто установки"...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

alsem написал :
Только за что

Не только конечно. Всю влагу из контура таким способом не удалить. Так что только на свой страх и риск. Только не вздумайте продувать хладагентом из блока - лишнего там нет.

alsem написал :
Но если есть ещё какие нюансы - тогда лучше установщиков - уж.

Если будете делать сами, то необходимо раздобыть вакууматор и манометрический мост. Ну и в соответствии с инструкцией.

Михалыч написал :
А трубки/гайки в комплекте были?

Гайки будут. Трубки надо покупать.

alsem написал :
Но это не важно, т.к. Наружный и внутренний блоки стоят на одной стене, "спина к спине".

Трассу не укорачивайте. Д.б. не менее 4-5 метров. Если горизонт внутреннего блока будет на одном уровне или ниже, чем у внешнего, то на трассе необходимо сделать масляные ловушки.

Михалыч написал :
Что там ещё надо для "просто установки"...

Помимо вальцовки (желательно эксцентрикового типа с муфтой), необходим роликовый труборез, гратосниматель (риммер), калибратор трубы, динамометрический ключ (можно обойтись).

in my humble opinion

Kvost написал :
Если горизонт внутреннего блока будет на одном уровне или ниже, чем у внешнего, то на трассе необходимо сделать масляные ловушки.

Даже на 5м?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

BV написал :
Даже на 5м?

Даже на 5м. Не повредит.

in my humble opinion

Kvost написал :
Если горизонт внутреннего блока будет на одном уровне

А горизонт где проверять? По верхушкам блоков?
А то у меня так и получится. Вот только трубки нужны метров 8-9. Сам не поставлю?

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

Kvost написал :
Трассу не укорачивайте. Д.б. не менее 4-5 метров.

не обьясните почему?
если есть ссылочка на инструкцию мануал где это написано, ткните

Регистрация: 15.02.2008 Кременчуг Сообщений: 364

ломастер написал :
если есть ссылочка на инструкцию мануал где это написано, ткните

плюнь, натурально слюной.
ща ему насоветуют и азотом пресануть и прочие радости сделать

Регистрация: 15.02.2008 Кременчуг Сообщений: 364

alsem написал :
Купил сплит samsung. В паспорте написано: наружный блок предварительно заправлен. R22. Мол, соединяйте трубки (если метраж не более скольки-то) и запускайте.

внимательно читайте инсталяшен мануал и все у вас получицца. и как у вас увязывается "Наружный и внутренний блоки стоят на одной стене, "спина к спине". и "Вот только трубки нужны метров 8-9"
если спина к спине - трубы надо от силы 2.5-3 метра, не надо там 9 метров

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

ломастер написал :
если есть ссылочка на инструкцию мануал где это написано, ткните

Ссылочки нэма - на бумажке было. Вроде как длина трассы д.б. не менее 3 метров.

ломастер написал :
не обьясните почему?

ИМХО, мотивировалось снижением хладопроизводительности из-за недовыкипания хладагента в испарителе при штатном объеме заправки.

in my humble opinion

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

Kvost написал :
ИМХО, мотивировалось снижением хладопроизводительности из-за недовыкипания хладагента в испарителе при штатном объеме заправки.

ну так для этого и стравливают, не вакумируя

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

ломастер написал :
ну так для этого и стравливают, не вакумируя

Эт точно

in my humble opinion