Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1300269

Подскажите плиз по сплитам. В книжка толком не нашол ответов.
я так понял для диагностики сплита нужно:

  1. замерить клещами напряжение в пике ( клещи есть ) на каких проводах мерить?
  2. тепература на входе и выходе внутренего? блока должна быть в районе 10-20 градусов?
  3. течеискателем и глазами просомтреть соединени труб. LS 780B я так понял видит 22 и 410 фреоны.
  4. вакууметр с монометром. синий желтый и красный. как им замерить давление?
    точнее как вообще его подключить к сплиту и правлиьно замерить давление в системе в разных режимах.
    и что еще нужно для замеров?

Регистрация: 29.10.2005 Краснодар Сообщений: 1336

sws написал :
В книжка толком не нашол ответов.

А в искали?

нет такую не видел, спасибо скачиваю.

курс физики, 850 страниц. мнеб просто овтеты на мои вопросы в кратце :-) а там еще может пару вопросов возникнет.

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

sws написал :

  1. замерить клещами напряжение в пике ( клещи есть ) на каких проводах мерить?

для начала вам бы с электрикой разобраться...

как электрикой пользоваться в курсе. а вот как клещами не очень.

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

sws написал :
как электрикой пользоваться в курсе.

а как ток от напряжения отличить тоже?

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 491

ломастер написал :
для начала вам бы с электрикой разобраться...

А вот не надо человеку вредных советов давать!

Он знает, как электрикой пользоваться, и умеет глазами смотреть соединения труб.
Вот только с мОнометром ему никак не разобраться.

эт точно манометр совсем тяжело, но ни чего освоим.
а про напряжение и ток - понятия не имею что нужно замерять, потому и спрашиваю.

Да прикалывается он просто слегка.
В таких случаях советуют начать с апендицита-там главное ёдом помазать где нужно, а там уже и фигня осталась.

sws написал :
понятия не имею что нужно замерять,

А Вы уверены, что обязательно нужно замерять?

Сервисное обслуживание бытовых сплит-систем, выполняемое два раза в год, должно включать в себя следующие операции:

  1. Осмотр состояния наружного и внутреннего блоков и соединительных трубопроводов.

  2. Проверка работы электронной системы управления.

  3. Проверка режимов работы кондиционера.

  4. Очистка системы слива конденсата и фильтров внутреннего блока.

  5. Проверка давления хладагента в контуре.

  6. Замер пускового и рабочего токов компрессора.

  7. Дозаправка контура хладагентом (при необходимости) и проверка контура на наличие утечек с помощью течеискателя.

  8. Осмотр состояния электрических соединений.

  9. Очистка теплообменников наружного и внутреннего блоков.

  10. Проверка надежности крепления внутреннего и наружного блоков.

аууу ну подскажите плиз! а то не хочеться что б сплиты померли!

Регистрация: 15.02.2008 Кременчуг Сообщений: 364

не дрочите себе моск. вы занимаетесь не своим делом.

я ж говорю научиться хочу, что за проблемы то? что по пунктам разъяснить сложно, или сами не ведаете что делаете то? куда не глянешь на монтажников да ремонтников сплитов такое воротят! руки отрезал бы двоечникам.

Регистрация: 15.02.2008 Кременчуг Сообщений: 364


читай, учись

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

pusander написал :

читай, учись

нее ему быстро надо

sws написал :
куда не глянешь на монтажников да ремонтников сплитов такое воротят! руки отрезал бы двоечникам.

ну это такие как вы наверное

Учиться никогда не поздно.И среди грозных дяденик встречаются такие корявые(приходилось после всезнаек переделывать ).Для начала соблюдать инструкции и все делать аккуратно.