Вопрос интересует меня способ как грамотно это организовать, именно переключение между генератором а ВЛ ? идея такова ставим на дин рейку магнитный переключатель, при подачи электричества с ВЛ магнитный переключатель держит её подачу, при отсутствие контактная группа подаёт питание с генератора , правильно я думаю???
Если да то какой переключатель ? мощность генератора 5ква, вводной автомат с ВЛ 40А. Какой фирмы ?
Я еще ничего не предлагал - если судить по закорючке с точкой внизу в конце моей фразы, это был вопрос.
Tomm написал :
ПОЧЕМУ? генератор слышно будет
Потому, что обесточенный "магнитный переключатель" переключит сразу нагрузку на незапущенный еще генератор, который, как правило, надо запускать на холостом ходу.
Для этого на генераторе есть свой выключатель нагрузки.
А вместо пускателя у нас часто используется вот такое устройство. Заодно и как защита от перенапряжения.
Это обычное программируемое РН под DIN рейку на 40А с переключающей группой.
Занимает на рейке 2 места, стоимость у нас около 25$. Как РН ни разу не подвели, хотя у соседей после последних бурь живой техники немного осталось. А переключение на другую линию или генератор и возврат в первоначальное состояние после восстановления входного напряжения в заданных пределах происходит автоматически, это и так понятно.
Переключающую группу ни разу не использовал, так надолго нас пока не отключают.
Tomm написал :
Вопрос интересует меня способ как грамотно это организовать
Самое важное в этом случае-исключение возможности подачи напряжения от генератора в сеть,то есть нужна механическая и электрическая блокировка.Поэтому способ решения АВР при помощи РН предложенный 2тадне годится.Было бы неплохо ещё предусмотреть подключение нагрузки к генератору только после того как он выйдет на номинальные обороты.
dmitriev01 написал :
исключение возможности подачи напряжения от генератора в сеть
генератор на НЗ контакте (3)
сеть-на НР контакте (5)
фаза в дом-на общем (4).
Где проблема? В штатной ситуации контакты 4-5 замкнуты. При пропадании сети замкнуты 3-4. Одновременное соединение 3-5 невозможно.
dmitriev01 написал :
предусмотреть подключение нагрузки к генератору только после того как он выйдет на номинальные обороты.
5кВт однофазные генераторы-обычно без автозапуска,
тад написал :
Для этого на генераторе есть свой выключатель нагрузки.
тад написал :
генератор на НЗ контакте (3)
сеть-на НР контакте (5)
фаза в дом-на общем (4).
Где проблема?
Проблема будет если делать на одной группе перекидных контактов. Там маленький воздушный зазор и не забыть про возможное спекание/залипание контактов - тогда все 3 контакта соединятся вместе ...
При спекании\залипании они так и останутся спекшимися\залипшимися, по схеме, а вместе только при разрушении.
Такого ни разу не было.
Но и это не страшно. У генератора нету как таковых L и N. Не раз на рынке, где часто отключают свет, такое происходило. Там просто включали вилку от генератора в розетку и не всегда при этом выключали вводной автомат.
Делал на базе двух пускателей с перекрестным удержанием и приоритетом от сети.
Вобщем тоже самое, но помощнее. Только клиенты от удара пускателя в обморок падают.
Завтра будет возможность уточнить этот момент, но я лично не против подключения каскадом контактора на соответствующие токи, обсуждается в соседней теме: