Датчик движения поставлен в туалете и запускает вентилятор. Датчик двухконтактный и ставиться вместо обычного выключателя в разрыв цепи. Система работает, но вот вентилятор ест 15 Вт, а у датчика мин. разрешенная нагрузка 40 Вт. Это приводит к тому, что не происходит полной остановки вентилятора и он продолжает вращаться (правда с меньшей интенсивностью).
Первое решение, конечно подгрузить какой нибудь лампочкой (но не очень то это удобно ставить и потом менять лампу в вентиляции....).
Хочу спросить, может кто подскажет какое то более корректное или интересное решение. Может есть какие то более подходящие виды нагрузки для данной ситуации или др. схема включения?
Наверное ошибся в терминах в пред. сообщении с "отсутствием нуля".
Что касается идеи реле - класс! Но вот сомение в том, что и реле не даст 40Вт нагрузки, и тут видимо придется конкатную группу ручками настраивать, что бы они размыкались при падении тока.... Не аккуратненько это...
Apg77 написал :
Датчик двухконтактный и ставиться вместо обычного выключателя в разрыв цепи.
Готов спорить, что если есть инструкция к датчику, то там написано, что к нему можно подключать только лампы накаливания. Все выключатели-датчики движения, подключающиеся в разрыв цепи, которые я встречал, были именно с такой оговоркой, или, если совсем голимый китай без инструкции -- просто с картинкой лампы накаливания на самом датчике.
Действительно, правильный вариант -- замена на трехпроводный.
Мотор большей мощности не обязательно улучшит ситуацию.
Apg77 написал :
не происходит полной остановки вентилятора и он продолжает вращаться (правда с меньшей интенсивностью).
А не может это происходить из-за тяги в системе вентиляции? Наблюдается ли это при обесточенной схеме?