Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773
#1305622

civilian написал :
Действительно, правильный вариант -- замена на трехпроводный.

Тем более, что ДАЖЕ в Электромонтаже он стоит порядка трехсот рублей с копейками.

Регистрация: 10.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 22

Apg77 написал :
Датчик двухконтактный и ставиться вместо обычного выключателя в разрыв цепи.

Готов спорить, что если есть инструкция к датчику, то там написано, что к нему можно подключать только лампы накаливания. Все выключатели-датчики движения, подключающиеся в разрыв цепи, которые я встречал, были именно с такой оговоркой, или, если совсем голимый китай без инструкции -- просто с картинкой лампы накаливания на самом датчике.

Действительно, правильный вариант -- замена на трехпроводный.

Мотор большей мощности не обязательно улучшит ситуацию.

Apg77 написал :
не происходит полной остановки вентилятора и он продолжает вращаться (правда с меньшей интенсивностью).

А не может это происходить из-за тяги в системе вентиляции? Наблюдается ли это при обесточенной схеме?

Поставить движок вентилятора на 70 Вт

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Apg77 написал :
Что касается идеи реле - класс!

Вы меня не правильно поняли - в трехпроводных датчиках движения на выходе стоят контакты реле.

Наверное ошибся в терминах в пред. сообщении с "отсутствием нуля".

Что касается идеи реле - класс! Но вот сомение в том, что и реле не даст 40Вт нагрузки, и тут видимо придется конкатную группу ручками настраивать, что бы они размыкались при падении тока.... Не аккуратненько это...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Apg77 написал :
к чему крутить третий провод?

Нагрузка включается через контакты электромеханического реле и мощность нагрузки до лампочки.

отсутсвие нуля в данном случае фатально? Или к чему крутить третий провод?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Apg77 написал :
Датчик движения поставлен в туалете и запускает вентилятор. Датчик двухконтактный

Заменить на 3х контактный.

Датчик движения поставлен в туалете и запускает вентилятор. Датчик двухконтактный и ставиться вместо обычного выключателя в разрыв цепи. Система работает, но вот вентилятор ест 15 Вт, а у датчика мин. разрешенная нагрузка 40 Вт. Это приводит к тому, что не происходит полной остановки вентилятора и он продолжает вращаться (правда с меньшей интенсивностью).
Первое решение, конечно подгрузить какой нибудь лампочкой (но не очень то это удобно ставить и потом менять лампу в вентиляции....).

Хочу спросить, может кто подскажет какое то более корректное или интересное решение. Может есть какие то более подходящие виды нагрузки для данной ситуации или др. схема включения?