Есть вопрос по изменению конструкции пластикового тройника.
Схему своей вентиляции прикрепил.
Сама система вентиляци собрана вот примерно из такого же наборчика (110х55):
1 и 2 номер это соединители с клапаном не пускающие обратно.
4 (тройник) вот он:
Так вот вопрос, если я внутри тройника сделаю что-то подобие как на рисунке моем сделано пунктирной линией, будет ли при прокачке воздуха (включеном вентиляторе) в туалете, также подсасывать (высасывать) и из ванной?
Если да, то как более эфективно внутри тройника сделать перегородочку, хотелось бы узнать.
лучше поставите джва вентилятора (не заужая сечения трубы перегородкой), чтобы включались одновремено при вклоючении света ванной/туалета (парочка реле с Нормально Разомкнутыми контактами вам в помощь) или работали постоянно.
Нужно чтобы давление в зоне инжекции приближалось к атмосферному или было меньше, а у вас он стоит сразу за вентилятовом создающим давление и далеко от наружней вентрешотки. Канал из которого подсасывается должен выходить в центре потока воздуха, а не у стенки где скорость воздуха уменьшается. При загибе воздуховода инжектор должен подходить с другой стороны загиба. И конечно труба инжектора должна быть много меньше основного канала.
Соответсвенно ваш инжектор нельза переделать чтобы он заработал, нужно от него отказаться. Рекомендуется поставить всего один вентилятор в канал за тройником и как можно дальше от него. Шуметь будет меньше чем дальше засунете и небудет проблем со всякими обратными клапанами и схемами одновременного включения. Рекомендую также сделать чтобы вентилятор работал непрерывно в независимости от света в санузлах, так как вентиляция в санузлах это вентиляция всей квартиры.