Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 31.07.2009 Череповец Сообщений: 5
#1304539

Здравствуйте,

У нас в доме год назад заменили стояки, поставили пластик. Менял ЖЭК.
За год нас топят уже второй раз.
Сначала на кухне потек стояк на 3 этаже, теперь на четвертом.

В принципе материального ущерба особо пока нет. Стояки в шахте, течет не очень сильно.
Но каждый раз уходит куча нервов и времени.

Может ли течь от того что трубы никак не закреплены ?
Те между этажами в перекрытии дыра в ней трубы, шахты у всех заделаны, а между этажами остались дыры.

Когда меняли трубы, сантехник сказал что дыру можно пеной залить.
Знаю что на 1 этаже заделали и у меня между первым и вторым я тоже запенил, а выше никак не закреплено.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

AlexKir написал :
У нас в доме год назад заменили стояки, поставили пластик.

Это металлопластик (МП) или полипропилен (ПП)? Пришлите сюда несколько фоток...

Регистрация: 31.07.2009 Череповец Сообщений: 5

положил фото

а что именно течет горячая или холодная ? и где на фото не видно места протечки?

AlexKir написал :
Когда меняли трубы, сантехник сказал что дыру можно пеной залить.
Знаю что на 1 этаже заделали и у меня между первым и вторым я тоже запенил, а выше никак не закреплено.

крепить надо, но спец хомутами. А вот насчет пены я лично не слышал, знаю что бетонировать голые ПП трубы нельзя. (.вам надо было в названий темы указать что течет ПП стояк тогда бы здесь народа побольше собралось)

Регистрация: 18.03.2009 Новосибирск Сообщений: 364

2danilamaster
А почему нельзя бетонировать пп трубы? Физику процессов, пожалуйста, в студию !
2AlexKir
И правда, неплохо бы место течи сфотографировать.

по технологии ПП трубы должны иметь место для теплового расширения, если вы их забетонируете труба может треснуть при расширений.по поводу физики процесса на сайты производителей ПП зайдите там наверняка ТУ есть.

Регистрация: 18.03.2009 Новосибирск Сообщений: 364

danilamaster написал :
на сайты производителей ПП зайдите там наверняка ТУ есть.

Посмотрим еще. Хотя на сайтах турецких фирм типа SPK ничего нет про бетонирование труб. Да и по опыту - очень многие бетонят, но чтобы трубы трескались от этого - не слышал.
Кстати, у трубы всегда остается место для расширения - вовнутрь .

Труба канализации рядом идет ? Пока не видно протечки,утверждать,что течет именно ПП , не стоит.Не раз было ,что после вскрытия, находили течь в стояке канализации рядом, а вода стекала по трубам Х и ГВ.

AWK написал :
Посмотрим еще. Хотя на сайтах турецких фирм типа SPK ничего нет про бетонирование труб. Да и по опыту - очень многие бетонят, но чтобы трубы трескались от этого - не слышал.

вот пример из ...ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ
ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
«РАНДОМ СОПОЛИМЕР...

Компенсация линейных

удлинений труб из РРВС может обеспечи-
ваться также предварительным прогибом
труб при прокладке их в виде «змейки» на
сплошной опоре, ширина которой допуска-
ет возможность изменения формы прогиба
трубопровода при изменении температуры.
2.22. При расстановке неподвижных
опор следует учитывать, что перемещение
трубы в плоскости перпендикулярно стене
ограничивается расстоянием от поверхнос-
ти трубы до стены (рис.. 2.4). Расстояние
от неподвижных соединений до осей трой-
ников должно быть не менее шести диамет-
ров трубопровода.
2.23. Запорная и водоразборная арма-
тура должна иметь неподвижное крепление
к строительным конструкциям для того, что-
бы усилия, возникающие при пользовании
арматурой, не передавались на трубы РРВС.
2.24. При прокладке в одном помеще-
нии нескольких трубопроводов из пласт-
массовых труб их следует укладывать со-
вместно компактными пучками на общих
опорах или подвесках. Трубопроводы в
местах пересечения фундаментов зданий,
перекрытий и перегородок должны прохо-
дить через гильзы, изготовленные, как пра-
вило, из стальных труб, концы которых до-
лжны выступать на 20 — 50 мм из пересе-
каемой поверхности. Зазор между трубо-
проводами и футлярами должен быть не
менее 10 — 20 мм и тщательно уплотнен
несгораемым материалом, допускающим
перемещение трубопроводов вдоль его
продольной оси.
2.25. При параллельной прокладке тру-
бы из РРПС должны располагаться ниже
труб отопления и горячего водоснабжения
с расстоянием в свету между ними не ме-
нее 100 мм.
2.26. Проектирование средств защиты
пластмассовых трубопроводов от статичес-
кого электричества предусматривается в
случаях:
отрицательного воздействия статичес-
кого электричества на технологический
процесс
Ссылка

Регистрация: 31.07.2009 Череповец Сообщений: 5

AWK написал :
И правда, неплохо бы место течи сфотографировать

Сегодня обещали исправить. Если не сделают попробую сходить к соседям сфоткать.

Капитошка написал :
Пока не видно протечки,утверждать,что течет именно ПП , не стоит

Течет уже второй раз

В прошлом году подрядчики еще приходили исправляли. Сказали тройник.

И сейчас соседи разобрали кухня, говорят тоже в тройнике течь, но уже этаж другой.