Таблица токовых нагрузок на провода высчитана из правила работы провода с предельной температурой нагрева.
Нагрев провода зависит от того, как он тепло отдает окружающей среде.
Самый плохой вариант для провода - это провод в трубе с воздушной прослойкой, т.к. воздух без конвекции является хорошим теплоизолятором (вспомните двойные рамы окон в квартире).
Самый хороший вариант охлаждения - это нахождение провода в мокрой земле или воде.
Открыто на воздухе - это значит свободно поднимающийся вверх от провода нагретый воздух и так же свободно подсасываемый конвекцией холодный воздух снизу провода.
понедельник написал :
в каких случаях проводка состоит из 2, 3, 4 одножильных проводов?
Попробуйте поднатужиться и сформулировать вопрос граммотно. Еще лучше спросить напрямую, чего вы желаете "построить". Иногда так до нас быстрее доходит
lahr написал :
Попробуйте поднатужиться и сформулировать вопрос граммотно. Еще лучше спросить напрямую, чего вы желаете "построить". Иногда так до нас быстрее доходит
строить ничего не хочу. а если и хочу то нет средств . мне как студенту "просто интересно"
что такое 2 и 3 жильный провод я знаю, ибо эта комбинация встречается на каждом шагу. но как то не представляю для той же стиралки купить 3 одножилки. нафига нужно такой гимор?
Трехфазный рабочий ноль также не учитывается, как и РЕ: комбинации A, B, C, PEN и A, B, C, N, PE считаются как трехжилка.
Однако, при обилии нелинейных нагрузок может потребоваться считать трехфазку как четырехжилку.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
при обилии нелинейных нагрузок может потребоваться считать трехфазку как четырехжилку.
В многоквартирных домах с однофазными потребителями совммещенный ноль предпочитают считать рабочим проводом, учитывая неравномерность загрузки по фазам.
вопрос: про то что нулевой провод не учитывается прописано к проводам с пвх и резиновой изоляцией. в околотабличных комментариях про кабели с бумажной изоляции такого ничего нет. стало быть бумажный нуль учитывается?
Всегда учитывается провод туда и обратно.
При питании от одной фазы - два провода.
При питании тремя фазами токи в нуле компенсируются. Поэтому учитываются только три провода фаз, а ноль не учитывается.
При питании от двух фаз ноль учитывается, как второй провод каждой фазы. Т.е. четыре провода учитываем, хотя их реально всего три.
Андрёй написал :
При питании от одной фазы - два провода.
Спору нет. А по трёхфазке однозначно сказано в ПУЭ и не надо ничего выдумывать... имхо> При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Андрёй написал :
При питании от двух фаз ноль учитывается, как второй провод каждой фазы. Т.е. четыре провода учитываем, хотя их реально всего три.
Четыре провода будут учитываться при наличии отдельного нулевого провода на каждую фазу. А если ноль общий, то ток в нем равен току фазы и учитываются три провода.