Привет всем. Такая ситуация... Входящая труба к котлу утеплена энергофлексом, его толщина около приблиз. 1-1,5 см.. Трубы входящая и выходящая из котла идут под потолком, я зашил их гипсокартоном, но пришел как то один мастер ) и стал уверять, что нельзя их зашивать, нужна вентиляция, что слабая теплоизоляция входящей трубы и входящая труба даст конденсат. И поплывет мой гипсокартон ).. Вот теперь думаю рассшивать гипсокартон и утеплять входящую трубу, делать дополнительно вентиляцию в коробе? подскажите.. али енто все туфта.. P.S.Так между делом..Температура окружающей среды зимой от +10 до -20 (редко), средняя -5; толщина стены 50см. (кирпич)..
Vok написал :
Трубы входящая и выходящая из котла идут под потолком
У Вас видимо котел с принудительной циркуляцией ( с насосом) ..там разница по температуре подачи и обратки не больше десяти градусов ....тоесть обе горячие всегда во время работы системы отопления.
Вот честное слово, лично я всегда теряюсь, когда при мне кто-либо безапеляционно заявляет сколько досок должно быть в 1 кубометре при этом не зная их длины, щирины и толщины.
По теме. Конденсат выпадает при определенной влажности и температуре воздуха на поверхности имеющей температуры точки росы. Так вот эта температура (точки росы) величина не постоянная. При относительной влажности воздуха в помещении 50% и температуре 20°С при нормальном барометральном давлении, температура точки росы около 9°С. То есть труба должна иметь такую температуру, чтобы на ней выпал конденсат. При других значениях влажности и температуры окружаещего воздуха, эта цифра другая. Можно даже целую таблицу составить.
Ваш мастер прав в одном, действительно чтобы избежать кондесата нужно снижать влажность, а добиваются этого вентиляцией.
По поводу утеплителей для труб: чем лушче утеплять трубы отопления, если они идут через неотапливаемое помещение? Вспененной оболочки ПП мало бдует, если так, то какой толщины минвату брать?
Да думал об этом, толщина у самых толстых получиться по 2 см т.е. в сумме 4 см, не мало? Ведь снаружи будет отрицательная температура зимой, теплопотери возрастут и пр.
Как правильно расчитать толщину слоя? Имеем диаметр трубы, длину ее, перепад температуры с окружающей средой. Ни кому не попадался калькулятор какой-нибудь чтоб быстренько прикинуть можно было?
Да так 30-40м длины где-то.
Думаю что скорей всего буду изолировать скорей всего мин.ватой средней плотности (рулонной) там и толщину любую можно намотать и по теплопроводности она хорошая.