Изначально хотел кинуть цельный кабель 3х4 до варочной панели (3200Вт, 2х комфорочная).
Но потом подумал, что уже установленного автомата на 40А (для текущей зл.плиты) для нее жирно будет. А второй автомат на 16А для бытовых розеток будет как раз перегружен.
В итоге решил перенести розетку для чайника, розетку для вытяжки и еще одну розетку под небольшие нагрузки типа блендера на одну линию совместно с варочной панелью.
Хочу сделать как на рисунке, комутировать клеммами WAGO на 40А.
Розетки чайник, вытяжка и дополнительная буду проходить транзитом через розетки, т.е. коммутация за счет розеток.
Варочная панель одним проводом 3х2.5 до распр коробки.
Схема:
Еще интересует вопрос с заземлением варочной панели, т.к. буду тянуть новый кабель, то занулю на сам щиток (как это делал для розеток комнаты, изначально не какого заземления в розетках не было).
Вопрос такое зануление варочной панели нормально? Или использовать существующий заземляющий проводник от эл. плиты (он ведь наверно тоже на щиток занулен?)?
-16А (эта линия на рисунке не нарисована, с ней мне все понятно и так).
линия освещение (совместно с туалетом и ванной), тут тоже все ясно.
Больше не могу, т.к. дом не вчера построен и на квартиру от силы 60А
Сейчас и так стоят в щитке 4 автомата на 16А и 1 на 40А.
Меня интересует могу ли сделать так как нарисовано на рисунке с линией 40А.
sergey_sav написал :
Так вернее будет... и есть возможность добавления АВ.
2sergey_sav
а если мне вариант с АВ не подходит, нет места под них и добавлять их точно не планируется.
Вариант с коммутацией через WAGO вместо AB не пойдет?
Darkon написал :
есть уже автомат 40А, стоит в щитке. Хочу схему как в 1 посте, так можно или нет?
Разумеется нет - вам же объяснили. Автомат 40А сможет защитить сечение не менее 6 квадратов. Или тяните 3х6 для плиты и 3х2,5 для розеток, или ставьте бокс с автоматами для защиты сечения 2,5.
sergey_sav написал :
Если удовлетворит короткий ответ, то - нет.
да, спасибо. Я уже понял после вашего ответа, что у меня 2 варианта:
бокс с автоматами на кухне
замена автомата с 40 на 2х16А и протяжка отдельно.
Во втором случае хватит сечения 3х2,5 для плиты 3200Вт? По идее 14,5А нормально должно быть. Можно ли на эту линию повестить вытяжку 120Вт, или все-таки линия для варочной панели должна быть не разрывна?
Darkon написал :
Во втором случае хватит сечения 3х2,5 для плиты 3200Вт? По идее 14,5А нормально должно быть. Можно ли на эту линию повестить вытяжку 120Вт, или все-таки линия для варочной панели должна быть не разрывна?
Поймите - проводка делается на десятки лет. Сегодня у Вас одна плита, через 10лет другая. Для варки ведите 3х6мм.кв. и 3х2,5 несколько линий.
Для вытяжки сделайте розетку (в районе вытяжки) и запитаете от удобной линии 3х2,5мм.кв.
все-таки для варки я протяну наврено 3х4, 3х6 что-то уже очень толстый, для однушки явно не когда мне не понадобится варка на более чем 2 комфорки, да и 38А 3х4 держит, в самый раз на АВ 40А.
Варка на 2 комфорки 2900Вт сегодня смотрели. Ее можно на обычную разетку 16А подключить?
Не, бокс я нашел место куда поставить. Даже купил его на 2 автомата уже.
Вот только вопрос, чем коммутировать рекомендуемые мне 6 квадратов в этом боксе, есть ли WAGO под такой размер?
В бокс зайдет 3х6 и выйдет после 2х автоматов 3х6 и 3х2,5. Так вот PE и N надо же будет соединить что-то типа 3х контактным WAGO, но есть ли они на 6кв? Городить большой бокс только для размещения колодок под винт на дин рейку как-то не прельщает.
LAV написал :
Для N и PE купить 2 шинки на 4 отверстия.
Про фазу то понятно, а вот как раз про N и PE интересует.
"Шинки" существуют только под дин рейку (я такой брал для N в щиток) или ест еще такие, которые типа WAGO в воздухе могут висеть? и не чего не коротнут?
А откуда у вас там 50А может появиться при кабеле 6 квадратов? Или у вас защиты автоматической не будет? Думаю, что гарантируемые 41А для вас вполне будет достаточно?
Darkon написал :
в воздухе могут висеть? и не чего не коротнут?
В воздухе не надо. Закрепить обе шинки внизу и N через пластиковые изоляторы. Другой вариант (дороже) купить 2полюсные АВ, тогда шинку РЕ закрепить внизу корпуса бокса.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.