#107280

А что за автогенераторная схема? Какие помехи она создает? И как это может повлиять на работу светильника?

Помехи самые обычные, свойственные всем импульсным источникам питания. Но в нормальных источниках питания на вход ставят фильтры.
В автогенераторной схеме (это когда транзисторы работают сами, без спечиальной управляющей микросхемы) помехи могут влиять на ее частоту.

Sergey_G. написал :
Наиболее вероятная причина проистекает их того, что эти светильники построены на автогенераторной схеме. Она подвержена влиянию помех. Последние светильники, очевидно, соберут помехи со свех предыдущих и этого оказалось достаточно, чтобы повлиять на их работу.

Вы хотите сказать, что на транзитные кабелечки влияет работа текущего светильника? И с каждым последующим светильником помеха накапливается, что сказывается на работе последующего?

А что за автогенераторная схема? Какие помехи она создает? И как это может повлиять на работу светильника?

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

Наиболее вероятная причина проистекает их того, что эти светильники построены на автогенераторной схеме. Она подвержена влиянию помех. Последние светильники, очевидно, соберут помехи со свех предыдущих и этого оказалось достаточно, чтобы повлиять на их работу.

Сопротивления практически никакого нет..
Прямые провода имеют небольшое индуктивное сопротивление, которого вполне достаточно для проникновения высокочастотных помех.

Приветствую! Спасибо!
Проверил. Сгорели светильники. Лампы рабочие
Светильники вроде таких , а может и точно такие, только на 30W

Разобрал. Наблюдается сильное потемнение рядом с диодом и еще какой-то штукой
См. рис.
Но все равно непонятно, почему мрут последние?
Первые три светильника работают уже более 2 лет…
А вот 4-е и 5-й померли, причем чем дальше светильник тем раньше он умер.
Питание к сл. светильнику идет транзитом через текущий. Сопротивления практически никакого нет..

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

Все проще. Это говняные китайские светильники. С ними лампы долго не живут и скоро сдохнут ВСЕ. Хотя сами лампы, даже китайские, довольно надежны.

Garel написал :
Это понятно, но на сгоревших (как я думаю) лампочках на одном конце наблюдается потемнение
На рабочих я такое не наблюдаю, поэтому и сделал такой вывод. Но проверю .

Скорее всего дряная ПРА. Сильное потемнение за достаточно короткий срок может быть как следствием работы с нетэушным перенакалом электродов (потемнение как выгорание люминофора), так нетэушным режимом дуги (потемнение как налёт материала испарившегося с электродов). Одностороннее потемненние также может быть связано с особенностями работы ПРА.

Slawa написал :
Достаточно поменять местами работающую и сгоревшую - и сразу ясно, за чем ехать - за лампочками или таки за светильниками...

Это понятно, но на сгоревших (как я думаю) лампочках на одном конце наблюдается потемнение
На рабочих я такое не наблюдаю, поэтому и сделал такой вывод. Но проверю .

Garel написал :
Лампочки пока не менял... Жду когда все сгорят Времени нет за ними ехать, а так освещенности вполне достаточно

Сложно что-то сказать. Я бы замерил напряжение:

  1. на входе линии светильников,
  2. на последнем светильнике.

А чтобы поменять лампочки, ехать не надо. Достаточно поменять местами работающую и сгоревшую - и сразу ясно, за чем ехать - за лампочками или таки за светильниками...

Каюсь был неправ.
Так что схема, конечно же, параллельная, а светильники подключены последовательно друг за другом
Еще раз извиняйте

так вы определитесь с понятиями: последовательно (никакого отношения к "последовательность" не имеет, кроме как однокоренные слова) или параллельно

Последовательность там скорее всего другая
У каждого светильника с 2-х концов есть разъемы. с одного конца - папа, с др. -мама
что позволяет их шлейфовать
подключение идет транзитом и следовательно работа лампы в предыдущем светильнике никак не отражается на работе лампы в последующих. Я не проверял, но скорее всего так и есть
Может на оконечных лампах возрастает сопротивление и это как-то влияет на их жизнеспособность?
Мне как-то это непонятно...

да то шутка была, а если серьезно то при последовательном подключении если одна лампа горит то остальные работать не будут

Tony_K написал :
откуда вы знаете, может быть они первые?

При последовательном соединении это проблематично? Или может быть есть др. хитрость?

Garel написал :
Прошу обратить внимание, что перегорают последние.

откуда вы знаете, может быть они первые?

Думаю, что электронный. Больно уж светильники маленькие, да и загораются моментально
Лампочки пока не менял... Жду когда все сгорят Времени нет за ними ехать, а так освещенности вполне достаточно

Garel написал :
У нас дома под подвесным потолком заложены ЛДС. 2 ветки от одного выключателя.

А менять лампочки пробовали? Или горят светильники - какой тип балласта - дроссель или электронный?

У нас дома под подвесным потолком заложены ЛДС. 2 ветки от одного выключателя.
В одной цепочке 5 ламп (соединены последовательно, т.к. конструкция позволяет), в другой – 4. В 1-й 5-я лампа сгорела где-то через 2-3 месяца, 4-я еще где-то через полгода.
Во 2-й 4-я сгорела где-то через полтора года. Осталось по три лампы.
С чем это может быть связано? Прошу обратить внимание, что перегорают последние.
Лампа CAB1-30W, F30 T4 Производитель неизвестен. На логотипе присутствуют YU и С или О. Может YUC or CYU… Не знаю
Успехов!
Игорь