Добрый день!
Собственно пишу в первый раз, да и схема эта первая составленная мной после детального прочтения этого замечательного форума, так что сильно не ругайте, если что.
Собственно просьба: покритикуйте схему и/или какие предложения может у кого есть, что на что поменять там или убрать может...
Исходные данные: квартира однушка, дом 2007 года постройки, электрика была разведена, ввод в квартиру кабелем ПВ1 3х6, далее квартирный щиток. Всё, что планируется оставить из уже имеющегося в квартирном щитке - выделено оранжевым цветом, всё что новое поставить или заменить - жёлтым.
И ещё парочку вопросов:
Можно ли заменить автоматы В на С? Знаю что В лучше, но всё же пока не очень ясно, почему многие ставят именно С (или я не прав)?
Существуют ли в природе АВ 1p+N (ABB, Legrand, SE), занимающие одну позицию в щитке (щиток маленький, а менять если честно не хотелось бы)?
Кабели протянуты в просвете между сантехкабиной и плитой перекрытия (как бы лежат на сантехкабине) в гофре, в остальных местах в штробах без гофры (по 2-4 кабеля в одной штробе), будут заделаны алебастром. Это нормально?
И ещё маленький вопросик: может кто знает где можно купить АВ и автоматы, ну и розетки-выключатели тоже (ABB, Legrand) недорого чтобы, но и подделки бы китайской не хотелось бы...
Буду премного благодарен за номера, или за место где их продают, а то многие продавцы глаза раскрывают и говорят что таких не бывает (1-модульных 1p+N)...
В щитке на площадке стоит 63А автомат, точно про него не скажу пока больше ничего, а кабель такой был проброшен где-то в плитах перекрытия строителями, я вижу только его в щитке, уходящем в стену, но про то, чтобы заменить думал, но вот где пустить новый...?
Для 63А надо 16мм.кв. Прокладывать вместо старого. Можно взять ПВ4 гибкий разных цветов - чёрный, голубой и зелёно-жёлтый.
Каталожные номера DPN-N от ШЭ:
MaximKa82 написал :
В щитке на площадке стоит 63А автомат, точно про него не скажу пока больше ничего
Посмотрите повнимательнее - дом практически новостройка и 63А может оказаться рубильником перед счетчиком, а после счетчика стоит диффавтомат 50А 100мА.
MaximKa82 написал :
в штробах без гофры (по 2-4 кабеля в одной штробе), будут заделаны алебастром. Это нормально?
Вполне.
MaximKa82 написал :
где их продают
В Электромонтаже имеется Legrand DX.
MaximKa82 написал :
где можно купить АВ и автоматы
Спасибо. Нашёл. Буду закупаться
И возник попутный вопрос: если соединять одномодульные АВ 1p+N двумя гребёнками 04926, получится? Или нужна какая-то специальная гребенка на 1p+N, наподобие как у шнайдера есть?
Каталожные номера DPN-N от ШЭ
К сожалению, они только на заказ через 4 недели...
Посмотрите повнимательнее - дом практически новостройка и 63А может оказаться рубильником перед счетчиком, а после счетчика стоит диффавтомат 50А 100мА.
В выходные посмотрю
Однако, не понятно тогда, если там стоит диф на 50А, то зачем вводной АВ в квартирном щитке и УЗО за ним поставлены 63А... Хотя кто сейчас разберёт как строят
Но за идею повнимательнее разглядеть что в щитке спасибо
MaximKa82 написал :
Однако, не понятно тогда, если там стоит диф на 50А, то зачем вводной АВ в квартирном щитке и УЗО за ним поставлены 63А... Хотя кто сейчас разберёт как строят
Выключатель нагрузки ставиться номиналом не менее, чем АВ до него (больше можно, меньше - может сгореть). Это просто ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ!!!
MaximKa82 написал :
зачем вводной АВ в квартирном щитке и УЗО за ним поставлены 63А...
Про "просто выключатель" вам уже сказали, а УЗО не может быть меньше ограничивающего мощность номинала автомата в этажном щите и оно 30мА, в то время, как на этаже 100-300мА ( "противопожарное" ).
MaximKa82 написал :
если соединять одномодульные АВ 1p+N двумя гребёнками 04926, получится?
Именно ими и только ими, причем, нулевые клеммы соединяются гребенкой, повернутой к себе "голубой" стороной, а фазные черной.
так, что-то не очень понял...
имеем цепь: (щиток) АВ 63А -> ДИФ 50А? -> (квартирный щиток) АВ 63А -> УЗО 63А
неизвестное звено (и неизвестно пока есть ли оно) ДИФ. Так кто должен быть тут
номиналом не менее, чем АВ до него
?
УЗО не может быть меньше ограничивающего мощность номинала автомата в этажном щите и оно 30мА, в то время, как на этаже 100-300мА
про УЗО понятно
и за разъяснение про гребенку спасибо!
Согласно моей гипотезы, немного изменим: ВР 63А -> ДИФ 50А 100мА -> (квартирный щиток) АВ 63А -> УЗО 63А 30мА. Выделенное синим, должно быть равно или больше красного.
Существуют ли в природе АВ 1p+N (ABB, Legrand, SE), занимающие одну позицию в щитке (щиток маленький, а менять если честно не хотелось бы)?
У Легранда каталожные номера 06017(С10), 06019(С16), 06020 (С20), вот только отключающая способность у них 4,5кА, в отличие от 03384(С10) , 03386(С16), 03387 (С20) у которых отключающая способность 6кА. Сам мучаюсь, что лучше отключать 2 полюса (фаза + нейтраль) с отключающей способность 4,5кА или остановиться на стандартном однополюсном варианте но с 6кА. Подскажите кто владеет темой пожалуйста.
avmal написал :
Думаете, что в квартире могут случиться такие токи КЗ?
Нет просто где-то читал, что чем выше значение, тем лучше время-токовая характеристика автомата. Ещё (тоже не помню где) читал, что 4,5кА можно ставить только в быту. Кстати у Легранда отключающая способность 4,5 кА только у этого типа автоматов (я имею ввиду 1P+N), у всех остальных - 6кА.
Из Вашего вопроса я понимаю, что лучше всё-таки ставить 1P+N на 4,5 кА, чем 1Р на 6кА?