узо АВВ F374 25А 30 мА, ав 16А. Вообще-то на лестничном щитке стоит на вводе в квартиру АВ 16А (хочу заменить на 25, ибо всё остальное общедомовое позволяет). Так что вряд ли суммарный ток превысит допустимые значения.
mastermind написал :
Если у всех групп будет общий ноль
При трёхфазном питании ток в N никогда не превысит ток любой фазы, а Вы хотите одну фазу разложить на 3, тогда через четвёртый полюс N потечёт суммарный ток. Утечки конечно нет, но отключающая способность УЗО в полюсе N под большим вопросом (конкретных цифр Вы не привели).
mastermind написал :
Можно ли использовать четырёхполюсное узо в однофазной сети для трёх групп потребителей? Т.е. с каждого контакта пустить на отдельный автомат и далее к розеткам?
Так не пойдёт. Можно использовать свою пару контактов для L и N, а после получаться две пары L и N. Имеет смысл если номинальный ток УЗО меньше вводного, но больше или равен АВ под своей парой контактов.
Можно ли использовать четырёхполюсное узо в однофазной сети для трёх групп потребителей? Т.е. с каждого контакта пустить на отдельный автомат и далее к розеткам?