Собственно меняем отопление у отца в доме. Установили угольно электический котел 20кВТ. Решили делать систему отопления закрытого типа с циркуляционным насосом и расширительным баком мембранного типа. Но так как опыта нет возникают некоторые сомнения.
Как контролируется наличие воды в системе? Возможно ли выкипание или испарение воды из системы?
Имеет ли значение место расположения циркуляционного насоса?
Какой выбрать диаметр основной магистрали отопления? (материал труб медь 1мм толщина, общая длина магистрали ~25 м)
Обязательно ли наличие предохранительного клапана?
Как происходит заполнение системы отопления водой?
Впринципе схема прилагается, если там что то не так буду рад любым комментариям
Всем заранее спасибо!
*SIBIRYAK* написал :
Как контролируется наличие воды в системе?
..по манометру. Должно быть в пределах 1-2 Бар
*SIBIRYAK* написал :
Возможно ли выкипание или испарение воды из системы?
Если система абсолютно герметична, то давление в ней не изменится в течении года. От закипания систему убережет автоматика котла, а от разрушения предохранит группа безопасности
*SIBIRYAK* написал :
Имеет ли значение место расположения циркуляционного насоса?
В Вашей ситуации без разницы ..хоть на подачу, хоть на обратку
*SIBIRYAK* написал :
Обязательно ли наличие предохранительного клапана?
..разумеется
*SIBIRYAK* написал :
Как происходит заполнение системы отопления водой?
В обатку вваривается подающая труба ХВ с вентилем. В самой верхней точке системы устанавливается автоматический воздухоотводчик ...благодаря ему , осуществляется наполнение и сброс воды
*SIBIRYAK* написал :
схема прилагается, если там что то не так
Расширительный бак мембранного типа устанавливается внизу у пола и вваривается в обратку. По диаметрам труб все нормально
Котел простейший без автоматики.. развечто электротен с регулировкой и управлением... А твердотопливная часть оснащена только термометром.
Я считал что мембранный бак заменяет предохранительный клапан?! Ну да ладно схемку я переделал в соответствии с вашими замечаниями..Если все верно то в ближайшие дни займемся монтажем системы... Спасибо!
Аварийный клапан...дополняеи расширительный бак).....так как при горении твердого топлива...вы не сможите в автоматическом режиме контролировать процесс закипания теплоносителя...( а это не исключается)...то аварийный клапан нужен....
2*SIBIRYAK* ..в догонку. На чертеже отстутствует отвод с вентилем для сброса воды ...устанавливается в самой нижней точке и очень удобно будет, если завести сброс в канализацию