#1312431

Собственно меняем отопление у отца в доме. Установили угольно электический котел 20кВТ. Решили делать систему отопления закрытого типа с циркуляционным насосом и расширительным баком мембранного типа. Но так как опыта нет возникают некоторые сомнения.

  1. Как контролируется наличие воды в системе? Возможно ли выкипание или испарение воды из системы?
  2. Имеет ли значение место расположения циркуляционного насоса?
  3. Какой выбрать диаметр основной магистрали отопления? (материал труб медь 1мм толщина, общая длина магистрали ~25 м)
  4. Обязательно ли наличие предохранительного клапана?
  5. Как происходит заполнение системы отопления водой?
    Впринципе схема прилагается, если там что то не так буду рад любым комментариям
    Всем заранее спасибо!

*SIBIRYAK* написал :
Как контролируется наличие воды в системе?

..по манометру. Должно быть в пределах 1-2 Бар

*SIBIRYAK* написал :
Возможно ли выкипание или испарение воды из системы?

Если система абсолютно герметична, то давление в ней не изменится в течении года. От закипания систему убережет автоматика котла, а от разрушения предохранит группа безопасности

*SIBIRYAK* написал :
Имеет ли значение место расположения циркуляционного насоса?

В Вашей ситуации без разницы ..хоть на подачу, хоть на обратку

*SIBIRYAK* написал :

  1. Обязательно ли наличие предохранительного клапана?

..разумеется

*SIBIRYAK* написал :

  1. Как происходит заполнение системы отопления водой?

В обатку вваривается подающая труба ХВ с вентилем. В самой верхней точке системы устанавливается автоматический воздухоотводчик ...благодаря ему , осуществляется наполнение и сброс воды

*SIBIRYAK* написал :
схема прилагается, если там что то не так

Расширительный бак мембранного типа устанавливается внизу у пола и вваривается в обратку. По диаметрам труб все нормально

Котел простейший без автоматики.. развечто электротен с регулировкой и управлением... А твердотопливная часть оснащена только термометром.
Я считал что мембранный бак заменяет предохранительный клапан?! Ну да ладно схемку я переделал в соответствии с вашими замечаниями..Если все верно то в ближайшие дни займемся монтажем системы... Спасибо!

Аварийный клапан...дополняеи расширительный бак).....так как при горении твердого топлива...вы не сможите в автоматическом режиме контролировать процесс закипания теплоносителя...( а это не исключается)...то аварийный клапан нужен....

Подскажите как вычислить необходимый обьем расширительного бака, производительность и тип насоса?

*SIBIRYAK* написал :
как вычислить необходимый обьем расширительного бака

Как правило, обьём бака должен быть не меньше 10% обьема всего теплоносителя в системе

*SIBIRYAK* написал :
производительность и тип насоса?

Вам подойдет самый слабый насос с диаметром подключки 25 мм ... Вот этот очень хорош по критерию цена-качество

2*SIBIRYAK* ..в догонку. На чертеже отстутствует отвод с вентилем для сброса воды ...устанавливается в самой нижней точке и очень удобно будет, если завести сброс в канализацию

Точно! Во блин про сброс забыл совсем... Спасиб! Одна голова хорошо а две лучше