Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555
#1314981

Михалыч написал :
А как Вам котёл без вытяжки поставили?

Это скорее всего котел с закрытой камерой (вроде так называются). Так что вполне могли пропустить. И для таких котлов вытяжка нужна только на удаление вредностей из помещения. Норму для таких котлов не встречал, да и в коментах других часто встречал что таких норм нет. Потому лучше пользоваться тем что есть. А есть - для обычных котлов, а для них законное требование:
"... в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объема 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа (при заборе воздуха на горение из помещения); ..." И исходя из этого можно посчитать и воздуховод для ВЕ.
А так исходя из того общения с отопленцами - воздуховод лучше ставить с диаметром не менее 150-160мм, в любые нормы и правила входит, хотя для обычной котельной до 150кВт видел в документах размер 200х200.

СтасК написал :
Можно ли сделать вытяжку из канализационной трубы...

Про запрет на установку таких труб не встречал, хотя для котельной - делал бы из металла. И плюс к тому же

dinamit007 написал :
Трубу утеплить. Труба должна быть выше конька крыши.

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

50 мало, минимум 100, а лучше - 150. Трубу утеплить. Труба должна быть выше конька крыши.

Нет у котла вытяжка есть-прямо из него,а в самом помещении получается,что нет.Сказали надо делать,ведь там трубы газовые и разводка.

СтасК написал :
из канализационной трубы диаметром 50 мм

Нет!
А как Вам котёл без вытяжки поставили?

Здравствуйте. Помогите решить вопрос. В частном доме был установлен газовый котел и теперь надо сделать вытяжку помещения,где он стоит. Можно ли сделать вытяжку из канализационной трубы диаметром 50 мм или этого будет не достаточно? Вытяжная труба будет выходить в стену на улицу и под прямым углом вверх до конька. На какой высоте помещения нужно делать выход на улицу? Вообщем как это сделать? Я полный профан в этом! Спасибо!