Добрый день !
Вариант еще не окончательный, можно посмотреть в сторону ПП или МП,
сварочные работы не рассматриваются,
жду объективной критики и предложений.
В китайских латунных фитингах-повышенное содержание Zn, добавляют для упрощения технологии литья. В системах отопления, как правило, неподготовленная вода, цинк вымывается и фитинги становятся хрупкими. Полно случаев с рассыпающимися в руках китайскими кранами на отоплении.
Поставьте чугунные уголки.
2Perfen
посоветуйте краны другие ... 2warmos
ну чугунные это надежно конечно, но стиль радиаторов на чугунный менять придеться
а ссылку на оригинал не подкините ...
waw0375 написал :
В китайских латунных фитингах-повышенное содержание Zn, добавляют для упрощения технологии литья. В системах отопления, как правило, неподготовленная вода, цинк вымывается и фитинги становятся хрупкими. Полно случаев с рассыпающимися в руках китайскими кранами на отоплении.
Поставьте чугунные уголки.
Вода не подготовленная к чему? И в каких системах отопления?
Кнечно лучше усугублять, типа где один там и два... Я не имел опыта в эксплуатации кранов для прямой (я такие никогда не ставил и не буду), но на обратке стоит шаровой, если говорить о качестве, то среднего не бывает, либо ставить, либо не ставить. Либо качественные, либо не ставить. Тем более отопление, где аварийка приедит в лучшем случае через час.
на мои взгляд система живая ,ребята скажите мне на сколко критично оставлять на баипассе кран?были случаи когда в схожеи ситуации проток воды проходил мимо теплоносителя через баипас,баипасс был горячим а радиатор еле живои ,чем это может быть обусловлено?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.