Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 22.05.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 28
#1314052

Ситуация следующая.
новый дом.
на кухне есть духовка электрическая и варочная поверхность, тоже электрическая.
они висят на разных автоматах. варочная поверхность выключена автоматом, духавка стоит в режиме Stand by.
если левой рукой взяться за металлческую ручку духвки, а правой коснуться варочной поверхности, то по правую руку будет бить ток. почему?
земля есть. все проверяли....
неприятно и непонятно....
помогите...

banderas написал :
если левой рукой взяться за металлческую ручку духвки, а правой коснуться варочной поверхности, то по правую руку будет бить ток.

а если держаться за духовку и потрогать что-нибудь другое например батарею, только делайте это при помощи контрольной лампы или тестера.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2banderas Приоритетная версия - обрыв "земли" где-то между щитком и духовкой (ДШ). Например, неконтакт между защитными контактами-"усиками" розетки и вилкой ДШ.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

banderas написал :
земля есть. все проверяли....

Проверяйте ещё. А если и есть, то на какой клемме.

Защитное зануление нельзя отключать через автомат. если защитного зануления нет или оно неверно включено, и ситуация не может быть исправлена, то всё остальное - шаманство. как вариант - перевернуть одну из вилок на 180 градусов.

Регистрация: 22.05.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 28

т.е. дело может быть в розетке? я правильно понимаю?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

banderas написал :
т.е. дело может быть в розетке?

И в розетке тоже.

banderas написал :
т.е. дело может быть в розетке?

что касается описанного эффекта, скорее, в паразитных емкостях. если только изоляция приборов не дефективная. тогда на помойке им место.

индикаторная отвертка светится только от фазного провода. тут примерно то же самое.

если правильные контакты приборов соединены с правильными проводами, эффект удара током может пропасть. но это не значит, что пользоваться приборами можно без опаски. хотя бы УЗО подключить нужно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

werefish написал :
что касается описанного эффекта, скорее, в паразитных емкостях

Какие могут быть емкости при наличии защитного проводника?

werefish написал :
хотя бы УЗО подключить нужно

С чего вы решили, что УЗО нет?

banderas написал :
новый дом.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

avmal написал :
С чего вы решили, что УЗО нет?
Цитата:
Сообщение от banderas
новый дом.

у меня новостройка, УЗО на линию плиты не было, сам поставил (в дополнительном щитке на кухне). Так что новый дом - не гарантия УЗО на всё...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dinamit007 написал :
у меня новостройка, УЗО на линию плиты не было, сам поставил (в дополнительном щитке на кухне).

А в этажном щите смотрели?

Регистрация: 22.05.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 28

Узо стоит. начну с проверки розетки...
не хотелось бы, чтобы проблема оказалась в бытовой технике...

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

avmal написал :
А в этажном щите смотрели?

Смотрел. Плита сразу после вводного АВ С50. Как и верхний свет (в т. ч. ванная!)...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dinamit007 написал :
Смотрел. Плита сразу после вводного АВ С50

Не автоматы надо смотреть, а защитный проводник.

avmal написал :
Какие могут быть емкости при наличии защитного проводника?

примерно так:

avmal написал :
Не автоматы надо смотреть, а защитный проводник.

на самом деле, могут быть паразитные емкости и на не зануленные части. если, например, немецкая техника разработана достаточно грамотно, то от нонэйма можно ожидать чего угодно.

avmal написал :
С чего вы решили, что УЗО нет?

если защитное зануление выполнено грамотно и доступ к батареям водяного отопления ограничен, узо не особенно нужно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

werefish написал :
если защитное зануление выполнено грамотно и доступ к батареям водяного отопления ограничен, узо не особенно нужно.

Это не значит, что его надо отключать при его наличии.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

avmal написал :
Не автоматы надо смотреть, а защитный проводник.

Мне-то зачем защитный проводник смотреть? У меня - всё ОК (ттт). Автору - действительно надо смотреть защитный проводник...

avmal написал :
Это не значит, что его надо отключать при его наличии.

смотря как оно пришпилено.
у меня в доме при кап. ремонте, сначала прошла бригада смуглых электриков, а затем нормальных. вторые переделали всё, что первые наваяли. +1 к детальному осмотру защитного проводника, на наличие возможности разрывов.

Регистрация: 27.06.2009 Лермонтов Сообщений: 24

banderas написал :
если левой рукой взяться за металлческую ручку духвки, а правой коснуться варочной поверхности, то по правую руку будет бить ток. почему?

Попытайтесь уравнять потенциалы, установив металлосвязь (перемычку между агрегатами) и
проверьте по отношению к другим заземлённым конструкциям.

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

banderas написал :
Бьет током! в чем дело?

бьет - значит любит

Регистрация: 04.08.2009 Владимир Сообщений: 116

werefish написал :
индикаторная отвертка светится только от фазного провода. тут примерно то же самое.

индикаторная отверка светиться ипринаводке.если она светится на корпусе оборудования сначит заземление плохое.ищите плохой контакт.

ems написал :
Попытайтесь уравнять потенциалы, установив металлосвязь (перемычку между агрегатами)

между оборудованием перемычка не ставиться .нельзя.