Ситуация следующая.
новый дом.
на кухне есть духовка электрическая и варочная поверхность, тоже электрическая.
они висят на разных автоматах. варочная поверхность выключена автоматом, духавка стоит в режиме Stand by.
если левой рукой взяться за металлческую ручку духвки, а правой коснуться варочной поверхности, то по правую руку будет бить ток. почему?
земля есть. все проверяли....
неприятно и непонятно....
помогите...
2banderas Приоритетная версия - обрыв "земли" где-то между щитком и духовкой (ДШ). Например, неконтакт между защитными контактами-"усиками" розетки и вилкой ДШ.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Защитное зануление нельзя отключать через автомат. если защитного зануления нет или оно неверно включено, и ситуация не может быть исправлена, то всё остальное - шаманство. как вариант - перевернуть одну из вилок на 180 градусов.
banderas написал :
т.е. дело может быть в розетке?
что касается описанного эффекта, скорее, в паразитных емкостях. если только изоляция приборов не дефективная. тогда на помойке им место.
индикаторная отвертка светится только от фазного провода. тут примерно то же самое.
если правильные контакты приборов соединены с правильными проводами, эффект удара током может пропасть. но это не значит, что пользоваться приборами можно без опаски. хотя бы УЗО подключить нужно.
avmal написал :
Какие могут быть емкости при наличии защитного проводника?
примерно так:
avmal написал :
Не автоматы надо смотреть, а защитный проводник.
на самом деле, могут быть паразитные емкости и на не зануленные части. если, например, немецкая техника разработана достаточно грамотно, то от нонэйма можно ожидать чего угодно.
avmal написал :
С чего вы решили, что УЗО нет?
если защитное зануление выполнено грамотно и доступ к батареям водяного отопления ограничен, узо не особенно нужно.
avmal написал :
Это не значит, что его надо отключать при его наличии.
смотря как оно пришпилено.
у меня в доме при кап. ремонте, сначала прошла бригада смуглых электриков, а затем нормальных. вторые переделали всё, что первые наваяли. +1 к детальному осмотру защитного проводника, на наличие возможности разрывов.
banderas написал :
если левой рукой взяться за металлческую ручку духвки, а правой коснуться варочной поверхности, то по правую руку будет бить ток. почему?
Попытайтесь уравнять потенциалы, установив металлосвязь (перемычку между агрегатами) и
проверьте по отношению к другим заземлённым конструкциям.