Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
#1317106

Энтузиастка написал :
Дом - новостройка.

Тогда смотрите пост , проверяйте, что упомянутый провод надежно соединен со стояками водоснабжения и с шиной РЕ щитка, и затем присоединяйте его к ванне.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Энтузиастка написал :
как-то уже заземлен и его нужно только к ванной подсоединить.

Откуда такая уверенность? Вы лично видели? Надёжность соединения не вызывает сомнений?
Вас просили фото ванной комнаты,особенно с этим проводом,и крупным планом место где он выходит из стены пожалуйста.

Энтузиастка написал :
торчащий провод, для заземления (делали отделочники), я полагаю.

Вы даже не знаете кто делал,а хотите на него заземлится.К чему он присоединён можете сказать?

Вот изображение комплектации от производителя с U-заземлителем:

Дом - новостройка.
Как выяснилось, провод, что торчит у слива, как-то уже заземлен и его нужно только к ванной подсоединить. А как и к чему не понятно. Уши у ванной в противоположной стороне. Слив из пластика.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2Энтузиастка Если только у Вас не новостройка с пятипроводным стояком, то соединять ванну нужно ТОЛЬКО со стояком ХВС или ХВС и ГВС (не помешает при этом соединить стояки ХВС и ГВС).
Если новостройка - то в ванной выполняется полная ДСУП (см. "Хэлп по заземлению").

В любом случае, подключать ванну к непонятно какому торчащему проводу, до выяснения его происхождения - нельзя.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Энтузиастка написал :
Если возможно, с картинками.

Да, если можно, а то про загогулинки и торчащие провода не совсем понятно.

Здравствуйте, дорогие форумчане. Я в электрике - лох.
Имеется ванная комната, положен кафель, все стояки заделаны в стены. Купили стальную ванну на ножках, в комплекте для заземления лежит металлическая U-образная загогулина. Есть еще рядом с местом предположительного слива ванны торчащий провод, для заземления (делали отделочники), я полагаю. Что с этим делать, совершенно ума не приложу. Очень прошу ваших квалифицированных инструкций и советов. С уважением... p.s.: Если возможно, с картинками.