делал освещение лестницы проходное, все стены перерезал кабель заложил, заштукатурил обратно, включаю, 4 лампочки еле нить горить,
лампочки соеденил последовательно, включение проходное
что делать? есть ли вариант не вскрывать штробы
сам понимаю что изза последовательного подключения, но как сделать в моем случае параллельное при том что включение проходное?
планируется установка энергосберегающих ламп
такая же фигня будет?
заложен у меня еще проводок для заземления, может его использовать чтобы переделать на параллельное?
жалко от заземления отказываться
Сдается мне, ничего страшного пока не произошло. Сейчас у Вас все лампы поставлены в разрыв одного провода. Разрывайте оба, и ставьте лампы в параллель.
коллеги-электрики, а кто может объяснить(а то я уже уработался и голова не соображает) как последовательно лампочки можно подключить если он(кабель) шлейфом пущен?как можно проложить кабель чтобы фаза или ноль последовательно,а заземление нет?ПЛИ-И-И-З!!!!!
4Серый написал :
как последовательно лампочки можно подключить если он(кабель) шлейфом пущен?как можно проложить кабель чтобы фаза или ноль последовательно,а заземление нет?ПЛИ-И-И-З!!!!!
Есть много, друг 4Серый, что и не снились нашим мудрецам...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
vkis написал :
заложен у меня еще проводок для заземления, может его использовать чтобы переделать на параллельное?
жалко от заземления отказываться
Сдается мне что он не кабель заложил а провод, и подключил послед-но. Хотя если это кабель трех- или двух-жилка, то ничего страшного...
Но зачем гадать, нужна схема прокладки и подключения!!!
4Серый написал :
коллеги-электрики, а кто может объяснить(а то я уже уработался и голова не соображает) как последовательно лампочки можно подключить если он(кабель) шлейфом пущен?как можно проложить кабель чтобы фаза или ноль последовательно,а заземление нет?ПЛИ-И-И-З!!!!!
Возможно что из 3-жильного кабеля две жилы (N, земля) проложены без разрыва, а одна жила L - фаза рвется лампами. Т.е. фаза приходит от одной лампы к другой. и все лампы сидят на одном проводе. На последнюю приходит ноль.
заложен был 2-х жильный кабель между лампами
учитывая проходное включение к 1-ой подходил 0, к 4 фаза, у ламп кабель разорван обе жилы, одну жилу подсоеденил последовательно к лпмпам накаливания, вторую планировал присоединять оба отрезка к клеме заземления будующего светильника
вчера эту жилу "заземления" использовал чтобы переделать на параллельное
у 2 и 3 светильника соеденил разорванный кабель и подключил лампы
и 1 и 4 - всторону питания соединил разорванную жилу и в лампу в сторону остальных ламп оставил одну соответсвующую жилу или наоборот, в общем методом эксперимента не понял сам точно
но все загорелось
печалюсь по поводу заземления, питание от узо идет может это перекроет отсутсвие заземления, светильники на лестнице на уровне плеча, контакт человека реален.
Так на схеме же ясно показано, что на лампы должны приходить ноль, провод от переключателя и, как вы верно наметили, защитный проводник. Отчего ж у вас двухжильный провод там оказался?
На схеме на одну лампу. А у него получилось: ноль на первую, провод от переключателя- на последнюю и, как верно заметили, защитный проводник. Всего две жилы. Стереотип подвел однако.
vkis написал :
печалюсь по поводу заземления, питание от узо идет может это перекроет отсутсвие заземления, светильники на лестнице на уровне плеча, контакт человека реален.
УЗО есть, это лучше чем ничего.