Совсем запутался, выручайте.
Новостройка. Сделал проект в проектной организации (требование такое было). Нарисовали для Электро-плиты провод 5х4, трехполюсной автомат на 16А. Вчера поехал за этим кабелем (5х4), так продавец сказал, что на плиту надо все же 5х6? Где же истина? Варочная панель еще не куплена, какая будет, понятия не имею...
Сейчас почитал Путеводитель, но так и не понял, какой провод взять... Думал ПВС, а там его критикуют.... Тоже подскажите... На розетки и свет взял NYM. так же взял NYM 3х4 для духового шкафа...
smax99 написал :
Нарисовали для Электро-плиты провод 5х4, трехполюсной автомат на 16А.
Всё правильно у Вас 3х фазный ввод. Кабель NUM или ВВГ для скрытой прокладки. На плиту 1,5метра ПВС купите потом, когда будет ЧТО подключать (варки бывают 2х и 3х фазные) автомат ставте 3х фазный (при 2х фазной варке третью фазу не подключать).
smax99 написал :
Нарисовали для Электро-плиты провод 5х4, трехполюсной автомат на 16А. Вчера поехал за этим кабелем (5х4), так продавец сказал, что на плиту надо все же 5х6?
Вы схему-то выложите - откуда нам знать сколко фаз у вас в квартиру входит. Если три, то 5х4 самое оно.
smax99 написал :
Думал ПВС, а там его критикуют....
Правильно делают - зачем фантазию включать, если для всего остального NYM берете?
smax99 написал :
взял NYM 3х4 для духового шкафа...
avmal написал :
Выходит, что так. А какая там мощность духовки указана?
С мощностью тут ваще темный лес... Они раскидали всю мощность на входе (11,2 кВт) по всем автоматам, в итоге на духовке вышло 2кВт, но это я так понимаю условности, чтобы влезть с этим кол-ом автоматов и не превысить входную мощь. Там указана номинальная мощность.
Да, еще такой вопросик, пока схему рисую, общий автомат указан на 20А, марка ABB = S233R C-20. Его достаточно?
smax99 написал :
общий автомат указан на 20А, марка ABB = S233R C-20. Его достаточно?
Если исходить из отпущенной мощности 11,2кВт, то достаточно. Откуда, кстати, ваши проектировщики собираются питерские автоматы брать? Насколько я знаю, они уже не производятся.
avmal написал :
А кроме трех фаз там ничего нет? Лаконичные какие-то ТУ у вас ...
ТУ и проект сейчас на проверке у ЭК, сегодня забираю, вот и хотел нарисовать схему на ваш суд, что мне там спроектировали...
В ТУ еще указано, что в щитке есть: выключатель заъединитель BA61-E29 на 63А., счетчик, выключаетль автомат. диф. 4-х полюсной УЗО-ВАД2 Iном=25А. Iут.=100mA.