хочу на ввод поставить что нибудь - что пока не определился минимум защита от 380 при оторании нуля (при однофазном вводе) если еще и от всяких импульсов то еще лутше.
посетила одна идея поставить после ввода варистор что нибудь типа FNR 14K391, тогда при 380 он пыхнет и оключит вводной - как идея? очень бюджетно
ломастер написал :
а в чем ошибка такого варианта ?
Автоматические выключатели расчитаны на определённое количество срабатываний при КЗ. При каждом КЗ происходит частичное выгорание контактов. Поэтому дистанционное отключение делают через доп. катушки на отключение и автомат при этом отключает нагрузку не выше номинала тепловой защиты МНОГОКРАТНО.
Вам нужен прибор:
1) с ничтожным током при 242В;
2) с теплоотводом в десяток киловатт для токов до 50А;
3) с теплоёмкостью радиатора, позволяющей выдержать ток в 300А до срабатывания защиты от перегрузки;
4) током свыше 320А при 260В.
Вы уверены, что это варистор?
P.S. Умышленно устраивать КЗ - некорректно по отношению к окружающим.
ВТБ! написал :
2) с теплоотводом в десяток киловатт для токов до 50А;
зачем мне теплоотвод в 50 А? это ток не идет через варистор , варистор подключен параллельно при 220 В ток через него почти не идет, сопротивление его в несколько мегаОм.
ВТБ! написал :
3) с теплоёмкостью радиатора, позволяющей выдержать ток в 300А до срабатывания защиты от перегрузки;
это тоже зачем , не понял.
ВТБ! написал :
4) током свыше 320А при 260В.
да вот вах, полная документация на этот тип варистора
ВТБ! написал :
P.S. Умышленно устраивать КЗ - некорректно по отношению к окружающим.
когда на вводе в квартирах будет висеть 380 вместо 220 всем будет глубоко пох ...
такая схема рабочая - стоит на многих электронных платах, на входе последовательно с нагрузкой стоит предохранитель ,плавкая вставка паралельно за ним варистор , при превышении напруги варистор устраивает КЗ и плавит предохранитель, оставляя схему без питания...
ломастер написал :
идея поставить после ввода варистор
при 380 он пыхнет и оключит вводной
по памяти - не должно сработать. варистор - нелинейный элемент и нужный ток кз не случится. нужно ставить разрядник. он закоротит надежно.
более надежный вариант - силовой симистор, рассчитанный на работу при максимальном токе кз и варистор в его цепи управления.
ещё вариант - варистор в обмотке управления пускателя с самоудержанием, замыкающего цепь.
симистор лучше, так как он повышает срок службы автомата, при отключении кз.
в высоковольных цепях система защиты с короткозамыкателем иногда используется. на защищаемых дешевых подстанции ставятся короткозамыкатели, а отключает ток - дорогой выключатель на общей подстанции.
Найдите на ВАХ варистора точку с током, скажем, 1А. Какое напряжение ей соответствует - предположим, что в сети появилось именно такое напряжение. Перемножьте. Сопоставьте размеры варистора и полученную мощность на нем. Прикиньте, через какое время варистор проплавит щиток и выпадет на пол.
Найдите на ВАХ варистора точку с током, скажем, 30А. Какое напряжение ей соответствует - предположим, что в сети появилось именно такое напряжение. Перемножьте. Сопоставьте размеры варистора и полученную мощность на нем. Прикиньте, через какое время варистор превратится в плазму.
В обоих случаях АВ, ясное дело не сработал, и вместо защиты от перенапряжения Вы получили "зажигательную бомбу".
А вот если бы кое-кто не поленился и глянул
Kamikaze написал :
Ограничители перенапряжений (ОПН), называемые также устройствами защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), на основе варисторов и/или разрядников (например, ОПС от ИЭК/ДЭК) - защищают только от импульсных перенапряжений.
При воздействии длительного перенапряжения, превышающего порог срабатывания ОПНа, они перегреваются и "сгорают" за доли секунды.
то...
Впрочем, мечты, мечты...
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Найдите на ВАХ варистора точку с током, скажем, 1А.
Kamikaze написал :
Найдите на ВАХ варистора точку с током, скажем, 30А
не могу - там масштаб экспоненциальный
кароче так бы и сказали что эта херь работает с плавкими предохранителями у которых инерционность мала...
мне надо реле напряжения , и если еще от импульсов защита то + ОПС.
Защита делается легко, для этого нужны две доступные детали:
Механическое мини реле 220 вольт
Контактор соответствующий по амперажу
Катушка реле через резистор на фазу и ноль, резистор подогнать так что бы релюха срабатывала где то на уровне 250-270 вольт. Главные контакты реле разомкнут цепь катушки контактора при тех значениях, а контактор обрубит главный ввод. Напряжение спадет все станет на свои места, и на вводе сново появится напряжение. Условие всего одно, катушка реле всегда должна стоять в цепи до контактора.
ломастер написал :
кароче так бы и сказали что эта херь работает с плавкими предохранителями у которых инерционность мала...
Дело не столько в инерционности, а в том, что у варистора между состояниями "напряжение меньше порога, ток ничтожно мал" и "напряжение больше порога, ток очень велик и достаточен для срабатывания АВ или предохранителя" есть промежуток, в котором ток недостаточен для срабатывания АВ или предохранителя, а мощность на варисторе при этом "несовместима с жизнью" при сколько-нибудь продолжительном протекании тока. Об этом и писал ВТБ!.
Справедливости для можно отметить, что при перегреве варисторы обычно "спекаются" до состояния, когда их сопротивление составляет единицы Ом, и есть вероятность срабатывания АВ до наступления тяжелых последствий для жилища, но это из серии повезет/неповезет. В приборе с предохранителем на 1-2А - скорее всего повезет. А с предохранителем или АВ на 32А - далеко не факт.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Тогда это соответствует ~ 280 вольт. Приблизительно можно прикинуть: есть коэффициент 1.6, который определяет напряжение, при котором ток через варистор составляет 100 А, т.е. в данном случае 280 х 1.6 = 448 вольт.
Но учтите, что ВАХ варистора не такая как у стабилитрона -нет четкого ограничения, а есть плавный переход от микротоков к амперам.
leonard написал :
Катушка реле через резистор на фазу и ноль, резистор подогнать так что бы релюха срабатывала где то на уровне 250-270 вольт. Главные контакты реле разомкнут цепь катушки контактора при тех значениях, а контактор обрубит главный ввод. Напряжение спадет все станет на свои места, и на вводе сново появится напряжение. Условие всего одно, катушка реле всегда должна стоять в цепи до контактора.
Логически правильно, но... четкое напряжение срабатывания отсутствует. Тогда уж катушку через неполярный стабилитрон мощный - супрессор.
И второе - как насчет дребезга вкл\выкл ?
ВАХ дана для импульса 8/20 - и это правильно, поскольку режим разрушения варистора длительными токами в десятки-сотни ампер нормировать затруднительно да и незачем.
Kamikaze написал :
А с предохранителем или АВ на 32А - далеко не факт.
STM 16604 работает в паре (последовательно) с 50А АВ,
но можно использовать и УЗО селективное посадив ограничитель с фазы на PE (короткие импульсы кушает, длинный приведет к сработке УЗО).
filvik написал :
STM 16604 работает в паре (последовательно) с 50А АВ
Он сам нуждается в защите от длительного перенапряжения:
"макс. напряжение режима статической устойчивости: 275 В".
А номинал автомата подобран не для защиты варистора, а для защиты от варистора, когда он "спечётся".
можно использовать и УЗО селективное посадив ограничитель с фазы на PE (короткие импульсы кушает, длинный приведет к сработке УЗО)
ВТБ! написал :
режим разрушения варистора длительными токами в десятки-сотни ампер нормировать затруднительно да и незачем.
Для справки: ток через разрядник газовый А81 А500Х для импульса 8\20 нормируется 20 кА на 60 циклов, а длительный - 20 А в течение 20 мсек. Или точнее - в даташите...
Для варистора таких данных не встречал.
filvik написал :
От спечется- встроенная защита- отплавляется перемычка и как следствие флаг меняется на морде.
Это не защита, а именно индикация:
"сигнализация состояния посредством
механического индикатора:
белый цвет: нормальное функционирование;
красный цвет: необходимо срочно заме-
нить ограничитель перенапряжений;
отключение ограничителя перенапряжений
при коротком замыкании осуществляется
при помощи автоматического выключателя".
Этот плавкий предохранитель не гарантирует защиты при большом допустимом ТКЗ (а обещано до 10кА).
Вполне возможно, что в бытовой сети с малым ТКЗ и кабельным вводом плавкой перемычки будет достаточно, но в документах по ссылке этот момент не отражён.
ВТБ! написал :
плавкий предохранитель не гарантирует защиты при большом допустимом ТКЗ (а обещано до 10кА).
Этот предохранитель и не рассчитан на длительные токи КЗ. Другое дело импульсный ток, но...к варистору В32К250 проводим ПВ-1 сечением 2.5 мм кв.
Если поставить плавкую вставку, она может просто испариться в импульсе 20 кА.
ВТБ! написал :
И дуга после импульса не сразу погаснет?
А здесь подробнее.
В стеклянном корпусе проволочка испаряется и разряд продолжается в парах металла.
В керамических засыпных разряд гасится мелкофракционным кварцевым песком.
ppkvin написал :
Это индикация пробоя варистора - необходима замена.
Если быть точным, то перегрева который может возникать и в следствии пробоя. (хотя речь вели о пограничном поведении варистора т.е. когда не хватает тока для сработки АВ)
filvik написал :
перегрева который может возникать и в следствии пробоя
Ну да, пробой и есть следствие перегрева варистора. Токо время разогрева разное: при импульсе 20 кВ - микросекунды, при напряжении в районе 1.2-1.6 от номинального - несколько секунд-минут.
Что там "забавного" ? Обычное "бла-бла-бла" шоу.
Делать сравнение устройств по внешнему виду, без анализа ТТХ, схемы - малооригинально.
Этого дешевого динреечного корпусного пластика - вагоны на каждом углу
ломастер написал :
хочу на ввод поставить что нибудь - что пока не определился
Почитайте, может, что-нибудь и пригодится:. А, вот, про защиту от грозовых импульсных перенапряжений - всё намного сложнее... Если в момент такого импульса, при прямом попадании грозового разряда в ВЛ создать КоЗу в вашем вводном автомате с целью отключения последнего (с помощью разрядника или варистора), вполне возможно получить сваривание его контактов со всеми возможными последствиями, т.к. ток КоЗы будет просто огромен. Вообще-то, надо бы отключать электроснабжение дома и, заодно, ТВ антенны, с приближением грозы. Когда-то, в студенческой практике, я подобным занимался, мы сделали автоматический замыкатель вводов антенн и тлф линий на базе обычного средневолнового радиоприёмника. Дело в том, что такой приёмник принимает грозовые разряды в виде сильных помех радиоприёму(тресков и шумов), когда гроза ещё довольно далеко, мы просто поставили компаратор, срабатывающий при резком увеличении уровня НЧ сигнала на выходе приёмника. Эта штука работала реально. Ну, наверное, большинству это неинтересно, но, кого-то, может навести на мысль.
Посмотрите на размер микрореле - одинаков с размером клеммных вводных-выводных контактов.
Давно чешутся руки разместить фотку контактов такого микрореле (есть аналог английского пр-ва - не Китай!). Да корпоративная этика не позволяет...