Gleden написал :
В Красносельском и Московском р-не очень не любят счётчики ЦЭ2727 (ЦЭ2726-12), всячески проталкивают "ТРИО/СОЛО"
Источник, точнее первопричина: человек, который это утверждал, зациклен на сохранении показаний счётчика при его выходе из строя. Если "крякает" ЦЭ-..., там далеко не всегда можно вытащить из памяти показания. Да и "слишком умная техника" нужна. Ну и считает: специально поломают и будут 48 утюгов 24 часа 7 дней в неделю эксплуатировать...
Gleden написал :
Это в каком? Еще ни разу такие ТУ не попадались..
Свежий пример. Шлиссельбург, частный дом. На предложение сделать подземный ввод проектировщик заметил, что Энергосбыт при этом затребовал узел учёта на столбе, что не устраивало заказчика. Поэтому проектное решение - СИП воздушкой. ЦЭ2727, Меркурии тут проходят без проблем...
Разметелевская волость. Заменил древний счётчик на "Неву-103", вызванный со Всеволожска для опломбировки контролёр ... контролёрша Энергосбыта была "поражена" увиденным... оказывается такой счётчик она увидела впервые...
О как бывает. Поэтому нельзя не согласиться, что
Gleden написал :
..у каждой - свои тараканы..
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
...(по крайней мере в нашем регионе)...
Это в каком? Еще ни разу такие ТУ не попадались.. Питер не такой уж маленький и в нем несколько ЭСО.. ..у каждой - свои тараканы..
В Красносельском и Московском р-не очень не любят счётчики ЦЭ2727 (ЦЭ2726-12), всячески проталкивают "ТРИО/СОЛО" (хотя счетчики делает один завод и отличаются они только счетным механизмом);
в Петродворцовом схема включения коммерческого учета через ИКК отличается от схемы ПЭС;
в Центральном р-не бригады КС вобще не имеют связи с диспетчером, только пальцы гнут;
в Курортном р-не никаких проблем - дали заявку на отключение - открыли наряд-допуск в рабочем порядке..
Smily написал :
Цитата:
Сообщение от Auri
(сверху кабель положено защитить, например проложить кирпичом).
Как вариант - сигнальная лента на глубине 30 см.
О кирпичах над кабелем: ПУЭ-6 2.3.83
...кабели до 1 кВ обязаны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, места частых раскопок)...
Кабель АВБбШв 4х16,0 кв. мм по столбу спускаете на хомутах из монтажной ленты, последние 2 метра в стальной трубе. Траншея глубиной 70см с песчаной подушкой (сверху кабель положено защитить, например проложить кирпичом). Ввод в подвал через гильзу из трубы.
Хочу ввести электричество в новый дом с помощью подземного кабеля. Разрешенная мощность 10 квт, 3 фазы, столб в 5 метрах от угла дома. Причина: не хочу портить фасад (проблемно по термопанелям вести) и вводной щиток расположен в полуподвале. Вопросы:каким кабелем, на какой глубине, как правильно опуститься по столбу и через бетонную стену подвала пройти?