Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1320412

Привет всем! Нужен совет по подключению ХВ. Имеем ввод холодной воды (3/4), 5 точек подключения (смеситель кухонный, смеситель рукомойника в ванной, унитаз, душевая кабина, стиралка)+ котел для ГВ. Дом деревянный, ввод и котел на кухе которая граничит с ванной. Подводку для точек буду делать МП, которая будет идти через всю кухню в ванную, по другому не получается. Не хочется к каждой точке от гребенки вести отдельный рукав, т.к. подводка будет пересекать порог и если еще учесть и горячую подводку от котла к этим точкам, то 8 труб на пороге закрыть проблематично. Подскажите, сколько можно подключить точек на 1-у магистраль из трубы 20 МП для нормального пользования (давления)? Из котла на ГВ выход 1/2. Или может пустить 1 магистраль большего диаметра на 5 точек, тогда каким диаметром должна быть труба МП, что посоветуете практики? Как их (точки) лучше скомпановать для комфотного потребления?

P.S. Отпуск закончился, а поблемы остались

AGFA77 написал :
сколько можно подключить точек на 1-у магистраль из трубы 20 МП для нормального пользования (давления)?

Зависит от напора и давления на входе, какие краны будете подключать, и от длинны линии. Пример-при давлении 3атм и хорошем напоре(при наполнении бачка унитаза давление падает до 2,8атм),длинне линии до 10м и эксплуатации обычных кранов на ваши точки холодной воды 20МП хватит. Для горячей лучше вести от ввода свою линию 20МП. 8 точек воды для 20МП много.

На горячую воду будет отдельная ветка, а на ходоную воду на 5 точек пущу одну 20 МП, спасибо за совет