7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах
строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических
плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных
камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять
открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов,
допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен,
перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах
строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в
защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в
панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах
стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не
допускается.
Горизонтальная скрытая проводка допустима под слоем штукатурки в несущих конструкциях и в теле перегородок толщиной менее 80 мм (СНиП 3.05.06-85)
Внутри несущих конструкций скрытая прокладка монтируется в закладных трубах (ГОСТ 12504-80, ГОСТ 12767-80 и ГОСТ 9574-80).
Штробление несущих конструкций есть прямое снижение их несущей способности и требует согласования с проектной организацией.
mmk написал :
провода должны быть проложены по кратчайшим трассам
т.е не вертикально, не горизонтально- а как короче ??? А потом при сверлении стены, (когда надо будет картинку на стену повесить) кратчайший путь заложенного кабеля- даст о себе знать.....
mmk написал :
В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам (СНиП 3.05.06-85).
Параллельно архитектурно-строительным линиям, но по кратчайшим трассам
СНиП 3.05.06-85
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.
Действительно, есть (была) такая норма, только она не из электрики пришла (штроба нужна не только для проводки), а из общих требований к перепланировке и переустройству. Штробление скорее ремонтная операция, а не строительная.
RomoR написал :
Вроде существует норма, запрещающая прокладывать эл. проводку в стенах путем штробления по горизонтали.
Похоже на "слышал звон, да не знаю где он". Нет такого запрета на э/проводку, зато есть постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 года №73ПП, согласно которому в жилых домах типовых серий не допускается «устройство штроб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий».
А что? Мне понравилось. Я, разумеется, не так бы трассировку сделал ( не вижу смысла поднимать трассу вверх для розеток, чтобы потом снова опускать ), но сделано аккуратно и с душой. И время в следующий раз на приморозку гипсом не тратьте - фиксируйте кабель дюбель-хомутами.