Спасибо за ценные советы, удачно затянул пылесосом леску с поролоновым поршнем и далее с жидким мылом ВВГ 6Х2 38 метров при трассе с двумя поворотами по 130-150 град.
Для смазки кабеля вполне подходит жидкое мыло.
14 метров не такая уж и большая дистанция, но трубу надо было взять 20 или 25 - гораздо меньше проблем было бы при протяжке.
Кабель лучше использовать круглой формы, плоский кабель "крутится" в трубе и затрудняет протяжку.
в гофру пластиковую 25 метровую засовывали NYM 2*2,5 без тросиков и веревочек.Втроем за 20 минут.Один постоянно контролировал место,где приблизительно проходил конец кабеля в гофре
Auri написал :
А зачем пром? шарик из поролона + капроновая нитка и самый обычный бытовой пылесос.
+1 правда пользовался тем что под рукой был, от штрабареза, в 100 метровую трубу на тонкой веревке влет, главно не проворонить, а то из пылесоса много вытягивать)))
С помощью стального кондуктора.
Только не протяжка от гофры, а обычная упругая стальная проволока. Сталька 3-4мм на конце петля, труба 25-32мм, протягивал, но с усилием.
При не имении компрессора, автору остаётся надеятся только на кондуктор... ну или пром. пылесос.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
К бывалым вопрос.
В канаву на длину 14м уложена(уложена прямо и без перегибов) труба ПНД диаметром 16мм. В ней хотел разместить кабель сечением 4мм\кв трехжильный либо на крайний случай двухжильный.Труба пока от бухты не отрезалась, т.к. общая длина подземной трассы планируется метров тридцать.
Возможно ли кабель в эту трубу протащить?
И каким способом?