Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1323417

Подскажите самое ходовое оборудование для пожарной автоматики (газовое пожаротушение) , интересует пока именно электронная часть.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

2viders-pro
Где ставить собираетесь?

помещение серверной. Площадь 47,44 кв м высота 3,5 м.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Гатчина выпускает Свит или Свифт (не помню). Это только электроника. Нужны баллоны и если не хотите каждый месяц взвешивать есть установки для баллонов с весами (в подвешенном состоянии) на клапана пиропатроны и т.д.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Обязательно наличие дымососа (можно мобильного)!

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Одинец написал :
Обязательно наличие дымососа (можно мобильного)!

В момент срабатывания/выпуска газа - герметичность помещения, после тушения - сработка клапанов дымоудаления.
Всё это прописано в НПБ для автоматических систем пожаротушения.

вот тз...хотелось бы узнать точнее тип насадка, и модуля МПГ

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

viders-pro написал :
вот тз...хотелось бы узнать точнее тип насадка, и модуля МПГ

Это делается расчёт количества газа для кубатуры помещения и соответственно выбирается диаметр сопла и количество. Расчёт выполняют лицензированные организации.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Одинец написал :
Обязательно наличие дымососа (можно мобильного)!

И оповещение о срабатывании.

viders-pro написал :
помещение серверной.

Если в помещении бывают люди

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Alex___dr написал :
Если в помещении бывают люди

Аппаратуру обслуживают ЛЮДИ.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

LAV написал :
Гатчина выпускает Свит или Свифт

Вы с этим "оборудованием" работали?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

viders-pro написал :
вот тз...хотелось бы узнать точнее тип насадка, и модуля МПГ

Вы лучше узнайте где кабеля указаные в тз приобрести, и существуют ли они вообще в природе)))

там к тз и проект должен быть, уж больно оно заточено под что то...

Решили остановиться на оборудовании Посейдон , производства "Сталт"

юра Т написал :
Вы лучше узнайте где кабеля указаные в тз приобрести, и существуют ли они вообще в природе)))

с кабелями проблем нет....и все существуют в природе))

Регистрация: 11.08.2009 Таганрог Сообщений: 13

Для серверной желательно использовать газ "Инерген", модули выпускает ЗАО «АРТСОК»

Регистрация: 11.08.2009 Таганрог Сообщений: 13

Из электроники нормально заточен прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Гранд МАГИСТР ПУ"

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

viders-pro написал :
и все существуют в природе

Кабель экранированная витая пара, 4 пары, одножильный c сечением жилы 0,51 мм2, внутренний, категория 5

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

юра Т написал :
Кабель экранированная витая пара, 4 пары, одножильный c сечением жилы 0,51 мм2, внутренний, категория 5

Не проще было сказать FTP 4х2х0,51 5е?

avmal написал :
Не проще было сказать FTP 4х2х0,51 5е?

Проще))...ТЗ не я составлял...

или еще так...Кабель КППЭт-ВП 4х2х0,51.

Да вообще не в кабелях проблема...просто нужно прикинуть примерные цены, а нужный человек отсутстсвует..
интересует необходимая емкость одного МПГ (модуля газового пожаротушения) . Можно прикинуть из рассчета массы газа данной в ТЗ (288кг) ? требуется 4 баллона...по идее заправка должна быть равномерная? значит 288/4=72 кг., а уже исходя из коэффициента заполнения МПГ для соответсвующего типа ГОТВ ( для хладона 125 = 0,9 кг/л) рассчитать необходимую емкость баллона... 72/0,9=80л.

МПГ60(150)-80-40-ЭМ(ПТ, ППУ)..такой но он под завязку....или МПГ60(150)-100-40-ЭМ(ПТ, ППУ) с запасом на 20 л???

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

avmal написал :
Не проще было сказать FTP 4х2х0,51 5е

не знаю, но хотят:

юра Т написал :
c сечением жилы 0,51 мм2

ищите...

Регистрация: 11.08.2009 Таганрог Сообщений: 13

Вот мне делали расчет, правда год наверное 2006

Регистрация: 11.08.2009 Таганрог Сообщений: 13

Вот еще нашел, может чем поможет.

davman большое спасибо! посмотрю

юра Т написал :
ищите...

..на складе  бухтами стоит.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

viders-pro написал :
..на складе бухтами стоит

c сечением жилы 0,51 мм2? а пожарные любят ко всему прикапыватся...

2viders-pro
Если сами "мудрить" надумали - вариант не прокатит. Во первых нужно минимум 3 лицензии. 2 от МЧС одна на монтаж, другая на проектирование установок пожаротушения + общестроительная, она связана с монтажом технологической части (трубопроводы, сварка и подобное).
Приложу Вам готовую сметку на АУГПТ, сам ставил на серверную V=40 куб.м. на базе "Росы-2SL". Смотрите если интересно.

спасибо за сметку....лицензии все есть..до работ еще далеко. просто нужно примерно прикинуть цены на оборудование...а газовым пожаротушением занимается отдельный человек..он сейчас отсутствует

юра Т написал :
c сечением жилы 0,51 мм2? а пожарные любят ко всему прикапыватся...

Вы наверно пожарный?)))))