Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584
#1327132

юра Т написал :
Вы с этим "оборудованием" работали?

Работал, но это 2002год. Делали монтаж - наладка - приёмо-сдача.
По кабелям - должен быть сертификат пожарной безопасности, как и на всё остальное, связанное с пожаротушением.

юра Т написал :
c сечением жилы 0,51 мм2?

самый дешевый из сертифицированных и достаточный Вам по сечению жилы.

viders-pro написал :
нужно примерно прикинуть цены на оборудование...

Может сочтут за рекламу, но это один из . Цены можно прикинуть по их прайсу.

viders-pro написал :
....лицензии все есть..

Интересно девки пляшут, лицензии есть и задаёте "детские" вопросы.......

Asst написал :
Интересно девки пляшут, лицензии есть и задаёте "детские" вопросы.......

отвечал...

viders-pro написал :
а газовым пожаротушением занимается отдельный человек..он сейчас отсутствует

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

viders-pro написал :
Вы наверно пожарный?)))))

нет))) но зачастую моя миссия заключается в минимизации "затрат" на пожарных инспекторов

LAV написал :
Работал, но это 2002год. Делали монтаж - наладка - приёмо-сдача.

похоже они так и остались в том году...
для проектировщиков: вопреки заявленному производителем, оборудование Свит не умеет корректно работать с приводами клапанов Belimo и аналогичными