нет))) но зачастую моя миссия заключается в минимизации "затрат" на пожарных инспекторов
LAV написал :
Работал, но это 2002год. Делали монтаж - наладка - приёмо-сдача.
похоже они так и остались в том году...
для проектировщиков: вопреки заявленному производителем, оборудование Свит не умеет корректно работать с приводами клапанов Belimo и аналогичными
юра Т написал :
Вы с этим "оборудованием" работали?
Работал, но это 2002год. Делали монтаж - наладка - приёмо-сдача.
По кабелям - должен быть сертификат пожарной безопасности, как и на всё остальное, связанное с пожаротушением.
спасибо за сметку....лицензии все есть..до работ еще далеко. просто нужно примерно прикинуть цены на оборудование...а газовым пожаротушением занимается отдельный человек..он сейчас отсутствует
2viders-pro
Если сами "мудрить" надумали - вариант не прокатит. Во первых нужно минимум 3 лицензии. 2 от МЧС одна на монтаж, другая на проектирование установок пожаротушения + общестроительная, она связана с монтажом технологической части (трубопроводы, сварка и подобное).
Приложу Вам готовую сметку на АУГПТ, сам ставил на серверную V=40 куб.м. на базе "Росы-2SL". Смотрите если интересно.
Да вообще не в кабелях проблема...просто нужно прикинуть примерные цены, а нужный человек отсутстсвует..
интересует необходимая емкость одного МПГ (модуля газового пожаротушения) . Можно прикинуть из рассчета массы газа данной в ТЗ (288кг) ? требуется 4 баллона...по идее заправка должна быть равномерная? значит 288/4=72 кг., а уже исходя из коэффициента заполнения МПГ для соответсвующего типа ГОТВ ( для хладона 125 = 0,9 кг/л) рассчитать необходимую емкость баллона... 72/0,9=80л.
viders-pro написал :
вот тз...хотелось бы узнать точнее тип насадка, и модуля МПГ
Это делается расчёт количества газа для кубатуры помещения и соответственно выбирается диаметр сопла и количество. Расчёт выполняют лицензированные организации.