Имеется строящийся коттедж, трехфазная линия, система TN-C-S, суммарная мощность потребителей 20 кВт. Хотелось бы избежать висящих над участком проводов, тем более, что пришлось бы ставить дополнительную опору. В связи с этим возникли следующие вопросы:
Провод СИП подойдет и в этом случае? В чем его прокладывать?
Дополнительная сложность в том что планируется проложить кабель вдоль забора, к фундаменту которого прикреплены трубы отопления (на высоте 30 сантиметров от земли). То есть по сути кабель будет проходить прямо под этими трубами. Возможен ли такой вариант и если возможен, то какие лучше принять меры по защите кабеля?
А у вас при таком вводе не потребуют счётчик на опоре?
Прокладывайте бронированный кабель соответствующего типа по ПУЭ - и неважно, какие трубы будут над землёй.
Спасибо за ответы, ознакомился с соседней темой, но возникли новые вопросы:
Что должно быть установлено в боксе на опоре: только вводной автомат или вводной автомат+счетчик.
Согласно ТУ "ввод в жилой дом выполнить проводом. СИП 4х16". Где осуществить переход на бронированый кабель и не означает ли это, что возможность подземной прокладки исключена.
Забор в траншею не завалится... Забор не массивный, да и траншея не совсем впритык пройдет. В любом случае обратим внимание на это замечание.
Хотя ещё в 90-х годах я видел во французском каталоге картинку, предусматривающую спуск "Торсады" по опоре и её дальнейшую прокладку до ввода в земле.
Но у нас такое походу не прокатит, тут вам не Франция какая-нибудь.
ТУ-это ТУ. Проскочит кабель под землёй вместо СИПа - хорошо. Не проскочит - по жизни должны будете. Наихреновый вариант - готовьтесь каждый квартал бабло засылать. Проще изменить ТУ до начала их выполнения.
Решение по изменению ТУ уже принято, вот только появился еще один вариант подводки кабеля: если поставить дополнительную опору, от ВЛ до опоры бросить СИП а от опоры до здания уже подземная прокладка кабеля АВББШВ. Возможно ли такое? И если возможно как осуществляется переход с СИП на АВББШВ?
Нормальный вариант.
Переход в идеале выполнить в боксе с рубильником/автоматом и шиной PEN.
Как вариант, разделение PEN выполнить в этом боксе на опоре, а кабель проложить пятижильный, зато с жилами меньшего сечения.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.