Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1325139

юра Т написал :
а поместятся?

Скорее всего нет. Если только один "силовой" и витая. Под акустику и то 20ку брал

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

altruist777 написал :
Планирую в электротехническом ПВХ-трубопроводе dy15 уложить силовые кабеля 220V и информационный-витая пара. Возможна ли такая комбинация?

а поместятся?

Мишутк написал :
Полет нормальный.

а чавой ему быть не нормальным если сеть номально сделана

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9189

В нашем офисе (здание в 3 этажа) силовые, телефонные и сетевые (витая пара) линии по всем комнатам разведены по коробам вдоль стен. Сеть 100 мегабит. Полет нормальный.

Перец написал :
сам не допускаю

Главное что совмесную прокладку допускает стандарт EN 50174-2, и рекомендации большинства производителей СКС.
Ну а делает уже, каждый как хочет.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Smily написал :
Да ладно вам

Глазами ни разу не видел, сам не допускаю, не советую. Может всё прокатит, а может будет сетка тормозить. Только вчера к примеру устранили медленную работу сети из-за плохого обжима коннектора. Помехи также могут тормозить.

Перец написал :
Взаимного да, не будет, а вот силового на витую будет. На 100 мм минимум разнести.

Да ладно вам
Сами-же знаете, что стандарты СКС допускают совмесную прокладку F/UTP и силового кабеля (15-35м).

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

аматор1 написал :
взаимного влияния не будет,

Взаимного да, не будет, а вот силового на витую будет. На 100 мм минимум разнести.

altruist777 написал :
Планирую в электротехническом ПВХ-трубопроводе dy15 уложить силовые кабеля 220V и информационный-витая пара. Возможна ли такая комбинация? Не будет ли взаимного влияния на них - наводки и т.п.?

взаимного влияния не будет, но такая прокладка запрещена правилами. Тогда лучше применить короб с резделительной перегородкой

РаботничкиНТ написал :
100мм как минимум между силовыми и контрольными проводками по ПУЭ

Это-ж не контрольный?

altruist777 написал :
Возможна ли такая комбинация? Не будет ли взаимного влияния на них - наводки и т.п.?

Наводка еруеда, кабель в экране, а вот сопротивление изоляции слаботочки - это важно. Поэтому их обычно разделяют дополнительной перегородкой.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

РаботничкиНТ написал :
100мм как минимум между силовыми и контрольными проводками по ПУЭ

По воздуху, а в разных трубах - вплотную можно. Преследуется безопасность (эл.изоляция).

altruist777 написал :
Не будет ли взаимного влияния на них - наводки и т.п.?

Зависит от длины. Точных значений не знаю.

Не возможна, а запрещена.
100мм как минимум между силовыми и контрольными проводками по ПУЭ

Регистрация: 19.06.2009 Ярославль Сообщений: 329

Планирую в электротехническом ПВХ-трубопроводе dy15 уложить силовые кабеля 220V и информационный-витая пара. Возможна ли такая комбинация? Не будет ли взаимного влияния на них - наводки и т.п.?