Лудить шины в шкафу не надо. Сделайте кабельные перемычки с лужёными наконечниками или как вариант переходной кусок шины, который облудить. Для обеспечения надёжного долговременного контакта болты и гайки брать класса 8.8 М10 момент затяжки 50НхМ с двух сторон тарельчатые шайбы (компенсируют температурное удлинение) по французскому стандарту NF E 25-511. В шинах 100х10 делаются 4 отверстия Д=11-12мм с отступом 12,5мм от краёв и шагом 25мм для подключения двух шин. Для кабелей отступ 20мм и шаг по наконечникам ~40мм.
Посмотреть бы воочию - может действительно кабелем обвязать. А если используется кабель - то ставить наконечники надо - а это уже допустимо. Посмотрите - подумайте.
Ким написал :
А откуда тогда люминтий взялся??? Или что-то добавляете???. А может от люминтия к меди куском кабеля или жилами кабеля пройтись, если вопрос возник про надзор???
перебираем низкую сторону на ТП.оборудование не мы поставляем, а сам заказчик, на шинном мосте сэкономили, также ввод от трансформаторов алюминиевый. Вот сейчас голову ломаю как сделать, чтоб потом переделывать не пришлось
donant написал :
щиты в сборе приишли. ошиновка из меди без каких либо покрытий
А откуда тогда люминтий взялся??? Или что-то добавляете???. А может от люминтия к меди куском кабеля или жилами кабеля пройтись, если вопрос возник про надзор???
donant написал :
в энергонадзоре при сдаче по этому поводу не возникнет вопросов?
А какие вопросы могут возникнуть??? Вы же не всю шину хотите облуживать??? А только места соединений люмина с медью. Главное нормально пролудить, без соплей и наплавлений.
Андрёй написал :
Только интересно, а где вы нашли или применяете шину из чистой меди без защитного покрытия (обычно горячее лужение или гальваническое покрытие олово-висмутом)?
щиты в сборе приишли. ошиновка из меди без каких либо покрытий
Ким написал :
все правильно. А так лудить и никаких шайб между шинами.
в энергонадзоре при сдаче по этому поводу не возникнет вопросов?
Андрёй написал :
вы нашли или применяете шину из чистой меди без защитного покрытия (обычно горячее лужение или гальваническое покрытие олово-висмутом)?
все правильно. А так лудить и никаких шайб между шинами.
Только интересно, а где вы нашли или применяете шину из чистой меди без защитного покрытия (обычно горячее лужение или гальваническое покрытие олово-висмутом)?
Прокладываете латунную ленту (пластину, шину) между шинами и просверлив шины и фольгу совместно, стягиваете болтами с гайками и шайбами, плоскими и гроверами.
Главное - не допустить прямого касания чистой меди с алюминием или его сплавом. Если медь будет сплавом (латунь, бронза), то прямое касание допустимо.
боюсь что шайбы прогорят. шины 100*10. также отходящие от трансформатором алюминиевые шины нужно посадить на медную ошиновку вводного выключателя. трансформатор 630 кВА