Данное реле будет работать, хотя ноль можно сразу отвести на клапан мимо реле, а фазу прогнать через 7-6. Желательно выполнить рекомендацию по R,C-цепочке на клапане. А то реле от Шнейдера которое Вы по памяти проводили по своему режиму работы требует подхвата кнопки пуск
avmal написал :
А вот импульсное реле вам понадобится.
Я по ссылке ознакомился со схемой подключения релюшки.
Как я понимаю, после автомата заводим фазу на вывод "1", ноль на "2", с того же автомата фазу тянем на кнопку, от кнопки возвращаемся на вывод "3". С того же автомата фазу и ноль заводим соответственно на "4" и "6", электроклапан подключаем к выводам "5" и "7". Релюшку ставим в режим "1". Должно ведь работать и без импульсного реле?
Датчик тока на провод идущий на стиралку чувстивительностью достаточной чтобы сработать при включении любого исполнительного механизма СМ.. завязанный на таймер, минут уже на 10 больше то и не надо. Никаких кнопок, только индикатор включения клапана на всякий случай, если вдруг жена позвонит и будет спрашивать почему стиральная машина не выполняет свои обязанности..
обойдусь без него - клапан держится током куда меньше 1А, а стиралку нужно держать включенной всё время ожидания до старта программы стирки - электронная она у меня.
Andry59 написал :
Вам не только запуск отсчета времени по нажатии кнопки нужен
Можно поставить импульсное реле, управляемое кнопкой, а контактами этого реле подавать питание на реле времени с задержкой на включение - такое реле, думаю, дешевле, чем многофункциональное. Еще понадобится силовое реле на выходе - контакты реле времени больше 5-8А не тянут.
Навскидку в том же Электромонтаже есть "Реле времени RE11RMEMU многофункциональное 0,1с-10ч, 5А, 1«переключающийся» к-т («Schneider Electric»)" - занимает 1 место на рейке, работает в том числе и по алгоритму, который мне нужен (по сути, запуск отсчёта времени по нажатию кнопки, не клавиши).
Семь раз подумай - один раз на форум напиши. Иногда, впрочем, полезно и восьмой раз подумать
P.S. Копаться во внутренностях машинки - не вариант, я его уже рассматривал.
Вам надо реле времени с управляющим импульсом. Например у Moeller реле ZRER/W в режиме R при нажатии кнопки подается импульс управления на реле катушка которого под напряжением все время. При подаче импульса управления срабатывает переключающий контакт и отключается с выдержкой времени заранее установленной (время начинает отчет при отпускании кнопки-снятие импульса). Ноесли нажать кнопку еще раз время обнуляется и начинает считать заново. Реле ZRMF1/W имеет режим Wa (одиночный импульс после снятия управляющего сигнала) когда реле включается после отпускания кнопки и реле считает время причем нажатия повторные кнопки ни на что не влияют пока не кончится отсчет, Реле с одни переключающим контактом занимают один модуль (17,5мм) с двумя контактами два модуля. Реле Moeller использовано для примера думаю то же есть у ABB, Siemens, OEZ. Legrand, Шнейдер и тд