Подскажите, практики. Расчетом заниматься некогда и нет опыта, посоветоваться в реале не с кем. Строится линия канализации в частном доме, уклон 0,02 как обычно. Труба - полиэтилен. Схема - в прицепе. Вопрос стоит - какого диаметра положить трубу? Есть два варианта - внутренним диаметром 95 мм, или внутренним диаметром 110 мм? Сначала хотели побольше - 110, но призадумались - будет ли выполняться условие наполнения трубы на 1/3 во время работы канализации, все-таки линия длинная, и могут быть засоры..
mitin написал :
Строится линия канализации в частном доме,
mitin написал :
Есть два варианта - внутренним диаметром 95 мм, или внутренним диаметром 110 мм?
А унитаз купим китайский с выходом на 50 и всю канализацию сделаем 40. У вас унитаз подключается к 110 трубе (если он не на улице в домике неизвестного архитектора) по этому вы и дальше ведёте 110 трубой. По схеме на выходе из дома у вас опуск?Если да установите ревизию и у вас будут три отрезка не очень длинных, дайте уклон 2см на метр длины и всё будет в порядке. В любом случае вести надо 110 трубой.
mitin написал :
У первой трубы НАРУЖНЫЙ диаметр 110 мм, у второй 125 мм. Внутренний соответственно примерно 95 мм и 110 мм.
Вся пластиковая раструбная канализация: как внутренная, так и наружная, измеряется по наружному диаметру. И она 110. Хотелось бы увидеть трубу с Д=125 мм.
Может Вы имели в виду гофрированную наружку?
mitin написал :
Т.е. из условий наполнения трубы при ее работе на 1/3 объема лучше использовать 110 трубу, несмотря на то, что ее диаметр меньше, чем у 125?
Из Вашего горшка уходит 110-ая серая, можете перейти где-то под землей на 110-ую рыжую (хотя если по трубе фуры ездить не будут, то рыжую можно не использовать). И так до самого септика (или что там у Вас) идет 110-ая. Зачем заморачиваться со 125-ой? Вам обязательно нужно ее куда нибудь пристроить?