Имеется(Все на 1/2, покупалось у офф.дилеров по линкам с офф.сайтов):

  1. Y фильтр - 500мк
  2. Самопромывной фильтр - 100мк
  3. Редуктор полнопроходный
  4. Вода в центре Москвы )))
  5. Разводка ППР 20 без коллектора-на концах гибкие Parigi dn8 (на ванну dn13)
  6. На кухне запланирован фильтр на 5-20мк
  7. Потребители - ванна+кухня+стиралка

Вопросы:

  1. Можно ли НЕ ставить Y ITAP 192 500мк?
  2. Какой порядок установки более правильный:
    а) 500мк->редуктор->100мк
    б) 500мк->100мк->редуктор
    в) 100мк->редуктор
    г) ...?
  3. Почему на фильтре RBM (на кране вернее) написано PN50 - 50 bar держит и они все такие коряво-отлитые?(хуже STC) - аж буковки made in italy покорежило
  4. Насколько критично отсутствие коллектора?

p.s. сорри если уже было - но однозначного мнения я не нашел - делают по всем обсуждаемым тут вариантам, так что прошу с разъяснением плз.
СПАСИБО!

Граждане, ну проголосуйте хотя-бы чуть-чуть )))

мои 5 копеек - сначала фильтра - 500 затем 100, затем редуктор......

masternew написал :
500 затем 100, затем редуктор......

а если вариант а) - редуктор помрет без 100мк? А то такой (ну скажем покоректнее - недорогой) фильтр защитить хоцца редуктором (хотя фактов лопания RBM так и не установлено-поэтому и купил)...

100 мк --> редуктор. 500 - можно не ставить.

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1366

счетчик случайно не планируете ставить? если будет счетчик то без 500мкм никуда

turdor написал :
написано PN50

Угу 50 бар.

turdor написал :
Насколько критично отсутствие коллектора?

При давлении 2,5 и выше и нормальных (не заросших стояках) абсолютно не критично.