Help по заземлению и безопасности. Топик 22. Система TN-C-S
Разрешается ли по ПУЭ поставить на вводе в дом трехполюсный автомат перед разделением PEN. Раздел выполнить на автомате (перемычкой). После трехполюсника делать все согласно картинки из топика. Так сказать для снятия вопроса с минусами данного подключения (плохое состояние ВЛ и т.д.)
Zeman написал :
Help по заземлению и безопасности. Топик 22. Система TN-C-S
Разрешается ли по ПУЭ поставить на вводе в дом трехполюсный автомат перед разделением PEN. Раздел выполнить на автомате (перемычкой). После трехполюсника делать все согласно картинки из топика. Так сказать для снятия вопроса с минусами данного подключения (плохое состояние ВЛ и т.д.)
На вводе в дом ДОЛЖНО БЫТЬ выполнено повторное заземление PEN.
Дом частный, ввод один. Планируется менять ввод. Счетчик, распред щиток ставить. Сеть плохая. 160-20 В. Просаживается все время.
Повторное заземление хочется после трех полюсного автомата. После трех полюсника отодельно L, N, PE. На вход автомата (трех) PEN и L со столба. После автомата PE на зазамление повторное (первое я так понимаю где-то должно быть на столбах, чисто теоритически)
Zeman написал :
Дом частный, ввод один. Планируется менять ввод. Счетчик, распред щиток ставить. Сеть плохая. 160-20 В. Просаживается все время.
Повторное заземление хочется после трех полюсного автомата. После трех полюсника отодельно L, N, PE. На вход автомата (трех) PEN и L со столба. После автомата PE на зазамление повторное (первое я так понимаю где-то должно быть на столбах, чисто теоритически)
В часных домах допускается установка двухполюсного вводного автомата с защитой по нулю, в случае повторного заземления PEN после вводного автомата.
Вам трехполюсник ненужен, приводете линию на двухполюсник, после ноль соеденяете с землей на шине.
Судя по схеме в топике, моя земля для всей улицы будет землей если на линии проблемы - правильно? вариантов отключиться кроме как отвентить кабель от шины нет?
В часных домах допускается установка двухполюсного вводного автомата с защитой по нулю, в случае повторного заземления PEN после вводного автомата.
Вам трехполюсник ненужен, приводете линию на двухполюсник, после ноль соеденяете с землей на шине.
Zeman написал :
Судя по схеме в топике, моя земля для всей улицы будет землей если на линии проблемы - правильно? вариантов отключиться кроме как отвентить кабель от шины нет?
rHOM написал :
В часных домах допускается установка двухполюсного вводного автомата с защитой по нулю, в случае повторного заземления PEN после вводного автомата.
Сам такое советовал с оговоркой "ПРЕДУПРЕЖДАЮ: это ПРОТИВОРЕЧИТ НОРМАМ!!!" Что-то в нормативке такого не встречал. Откуда это?
При аварии на ВЛ возможно длительное протекание токов в десятки ампер через местное ЗУ.
В нормальном режиме ток через ЗУ может составлять единицы или более ампер.
Понял как написано. Возможно и не правильно, понял бы правильно наверное не спрашивал. И вопрос по правилам. Сделать не по нормативам - не дадут подключиться
rHOM написал :
В часных домах допускается установка двухполюсного вводного автомата с защитой по нулю, в случае повторного заземления PEN после вводного автомата.
Не допускается.
LAV написал :
Посмотрите тему
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
1.7.145 ......
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
это значит что разделив перед трехполюсником можно разорвать PE, N, L - главное одновременно, что и делает трехполюсный автомат. Правильно понял?
LAV написал :
РЕ рвать нельзя в любом случае, даже в страшном сне
Нельзя нарушать связь СУП с ЗУ - для меня это важнее.
А PEN рвать еще страшнее.
При трехполюсном вводном АВ даже в случае нарушения контакта РЕ-полюса АВ сохраняется связь домового РЕ, ЗУ и СУП. Т.е. TN просто превратится ТТ. Что при наличии УЗО не так страшно.
А вот в случае, если вводной АВ двухполюсный и второй полюс используется для коммутации PEN, то дела хуже.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Чего-то не догоняю.
ГОСТ Р 51628-2000 рисунок А.2 для ДЕЙСТВУЮЩЕГО жилого фонда с ДВУХпроводными линиями (но для квартир)!
Если ввод L и PEN приходят на 2п АВ и с АВ (N, L для питания не рассматриваем) N соединяется с ГЗШ к которой подключены ЗУ и СУП. Я это предлагаю перенести для домов подключенных к неизолированным ВЛ. На рисунке нет запитки N, но она появиться после УЗО.
В чём криминал/последствия?
ГОСТ Р 51628-2000 Рисунок А. 2 — Схема квартирного учетно-группового щитка (использованного в действующем жилом фонде с двухпроводными линиями к светильникам и розеткам и трехпроводной к электрической плите), присоединенного к однофазной двухпроводной распределительной цепи, отходящей от этажного щитка
1 — распределительная цепь; 2 — проводящая оболочка щитка; 3, 5 — зажимы для проводников распределительной цепи в щиток (нулевых рабочих N и нулевых защитных РЕ);
4, 6 — зажимы для нулевых рабочих N и защитных РЕ проводников групповых цепей;
7 — зажим для проводника уравнивания потенциалов; 8 — соединительные элементы нулевых рабочих проводников N (поз. 3 и 4); 9 — соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводника (поз. 5 и 6), а также зажима проводника уравнивания потенциалов (поз. 7); 10 — соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей;
11 — знак заземления у зажима (поз. 5); 12, 13 — устройства защитного отключения со встроенной защитой от сверхтока; 14 — выключатель; 15 — автоматические выключатели;
16 — счетчик; 17 — линии групповых цепей
avmal написал :
После вводного автомата не может быть на выходе ни PEN, ни РЕ, поскольку ни тот ни другой нули не могут коммутироваться по своему определению.
Есть два исключения, указанные в п.1.7.145.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Это я вот к чему, осматривал линии 0.4кВ, как правило даже после реконструкции никакя зараза на опорах повторно ноль не заземляет, реально он заземлен тока в ТП, если я у себя заземляю ноль и по прихоти природы обрывается ноль (это у нас стало вполне обыденое дело), то есть риск потянуть нехилую нагрузку на свой контур.
Бытовой двухполюсный автомат - далеко не идеальное устройство.
Он не гарантирует одновременного замыкания обоих полюсов, да и размыкания тоже.
Но это милисекунды.
Хуже другое - надёжность этого устройства тоже не идеальная.
Нельзя исключать ситуацию, когда при КЗ фазный контакт приварится, а нулевой разомкнётся.
И получим 220В на корпусах заземлённых приёмников...
2rHOM Положите (можно умозрительно) соринку между контактами "PEN"-полюса в своей схеме. Включите дома мощную нагрузку. Какое будет напряжение на РЕ? А если дома произойтед КЗ фаза-ноль?
В схеме по п.1.7.145 ПУЭ все эти опасности устраняются разделением полюсов PE и N автомата. При неконтакте РЕ-полюса схема просто превращается в ТТ без каких-либо дополнительных опасностей. При неконтакте N-полюса - исключен вынос потенциала на РЕ.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
А полностью отключаться от ВЛ посредством трехполюсного АВ, как это допускает ПУЭ - вера не позволяет? Только двухполюсным - назло всем?
По ПУЭ получается что контур остается на ВЛ, тоже стремно, под нагами иметь неопределенные токи, притом, постоянно возникает вопрос, при обрыве этого нуля на ВЛ, какой ток может быть через контур? Расчитать его, по этому поводу можна целую дисертацию написать и попасть пальцем в небо, слижком много факторов на это влияет.
Так его серавно никакая зараза не заземляет по всей ВЛ :-)
Я бы незадумывался, если б все было как положено, на опорах повторные заземления, на вводах в дома тоже, а когда идешь по линии протяженностью 1км, на ней штук 50 домов висит и заземлено только в ТП на трансформаторе, то заземление нуля в одном доме, ну стремно как-то, зная что вооон-та веточка при ветре упадет на нолик ВЛ, и что дальше?
LAV написал :
Вы по моему беспокоились за свой ввод или нет?
Я вобщем как-бы занимюсь же подобным и за свой тоже, недавно купили родителям дом, стройка в процессе, с электрикой само-собой конечно тоже надо решать, но вот какраз родительский дом переживает поболее.
Kamikaze написал :
ПУЭ 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.