#1331157

Прокритикуйте схему щитка и добавьте свои предложения

Вводной автомат 32 А, а 9КВт плита просит 40 А(установлено 50) А что это такое - 3*8 перед вводным автоматом?

Регистрация: 05.08.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 12

вводной автомат 32A 2p сечение вводного кабеля 3*8 потом на счетчик после счетчика узо 2P 63A онообьединяет 5 автоматов 3 автомата по 16A и два по 10A потом идет второе узо на отдельную линию узо 50A после узо автомат на 50 A это на электроплиту 9квт затем идет 3 линия узо 16A под узо автомат тоже на 16A он защищает стиралку 3 квт. жду ответов можно ли собирать щиток или нет. если нет подскажите свои идеи плиз!

Регистрация: 05.08.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 12

так тогда какой вводной ставить и какой автомат на плиту идет

не бывает проводов 8 квадратов!!! 6 бывают, 10 тоже.
Объясните смысл установки автомата 50А после 32хамперного? С трёх раз угадайте, который первым сработает.

ЭЛЕКТРИК_61 написал :
так тогда какой вводной ставить

Такой, какой предписан энергоснабжающей организацией.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

ЭЛЕКТРИК_61 написал :
так тогда какой вводной ставить и какой автомат на плиту идет

Вводной ставить по разрешённой мощности (какая у Вас не знаю), если дом с эл. плитами обычно 50А и кабель 3х10мм.кв.
На плиту АВ 40А и кабель 3х6мм.кв.

Регистрация: 05.08.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 12

и еще надо сделать так чтобы при все включенном оборудовании ни чего не выбивало как это устроить

2ЭЛЕКТРИК_61 а Вы точно ЭЛЕКТРИК?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alex_Penza написал :
2ЭЛЕКТРИК_61 а Вы точно ЭЛЕКТРИК?

Странный вопрос ...

Дасс, глупость сморозил, извините.

LAV написал :
Вводной ставить по разрешённой мощности (какая у Вас не знаю), если дом с эл. плитами обычно 50А и кабель 3х10мм.кв.

Если расчетная мощность превышает 11 кВт, то применяется трехфазный ввод. У ЭЛЕКТРИК_61 Судя по схеме, со всей бытовухой будет более 17 кВт. Даже с учетом коэффициента спроса 0,8 будет 13,6 кВт.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

mww08 написал :
Если расчетная мощность превышает 11 кВт, то применяется трехфазный ввод.

Если Вы её оплАтите и будет техническая возможность...

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Alex_Penza написал :
2ЭЛЕКТРИК_61 а Вы точно ЭЛЕКТРИК?

Начинающий...

LAV написал :
Если Вы её оплАтите и будет техническая возможность...

Техническая возможность есть всегда, а оплачивать 17 кВт придется в любом случае. Поэтому, лучше уж оплатить ТУ на подключение трехфазного ввода.

mww08 написал :
Техническая возможность есть всегда

сомнительное утверждение. В старом фонде, да ещё если реконструкцию энергохозяйства не проводили - швах.