Перестала работать розетка, выведенная на панель управления электрической плиты.

При пустой розетке нижний контакт находится под напряжением и с внешней, и с внутренней сторон. Верхний контакт – это «ноль».

Если же в розетку включить настольную лампу или фумигатор, то и верхний и нижний контакты теряют напряжение (превращаются в «ноль»).

Эта же настольная лампа нормально работает при включении в другие розетки.

Как штепсель (лампы) может ликвидировать напряжение?

Заранее огромное спасибо!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SWG написал :
верхний и нижний контакты теряют напряжение (превращаются в «ноль»).

А какое напряжение у вас измеряется без нагрузки, коли про напряжение заговорили? Между чем и чем замеряете?

Регистрация: 19.08.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 19

Avmal, спасибо за вопрос.

avmal написал :
А какое напряжение у вас измеряется без нагрузки? Между чем и чем замеряете?

При пустой розетке лампочка индикатора («щупа») загорается на нижнем контакте, при вставленном в нее штепселе (лампы или фумигатора) – ни на одном.
Контакт проверял с внутренней стороны плиты (при снятой крышке).

Вольтметра нету, величину напряжения не определить.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SWG написал :
При пустой розетке лампочка индикатора («щупа») загорается на нижнем контакте

Для измерения напряжения ( потенциала ) необходимы две точки.

SWG написал :
величину напряжения не определить

С этого и надо было начинать, что наводку наблюдали на проводах, а не напряжение.
Смотрите внимательнее схему плиты - возможен предохранитель.

Регистрация: 19.08.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 19

Amval, огромное Вам спасибо за помощь.
Плита - это Электра 1001м, предохранителей в ее схеме не нашел.

Может быть недостаточно напряжения для работы лампочки или фумигатора?
Индикатор («щуп») рассчитан на 80-300 Вольт.

Выше я ошибся, при включенном переключателе самой настольной лампы фаза на нижнем контакте тоже прощупывается. Но лампа ни в каком случае не горит.

SWG написал :
Выше я ошибся, при включенном переключателе самой настольной лампы фаза на нижнем контакте тоже прощупывается. Но лампа ни в каком случае не горит.

Обрыв нулевого провода от щита до розетки.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Маугли7111 написал :
Обрыв нулевого провода от щита до розетки.

Это рабочая электроплита.

SWG написал :
Может быть недостаточно напряжения для работы лампочки или фумигатора?

Или плита, все-таки, тоже не работает вместе с розеткой?

Регистрация: 19.08.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 19

avmal написал :
Или плита, все-таки, тоже не работает вместе с розеткой?

С конфорками и духовкой все то же самое:
При включенных конфорках (духовке):

[*]лампочки переключателей светятся, а сами «блины» остаются холодные,
[*]индикатор («щуп») показывает наличие фазы на контактах у самих конфорок и переключателей.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SWG написал :
С конфорками и духовкой все то же самое:

SWG написал :
«блины» остаются холодные

"Ну, вы, блин, даете ..."

SWG написал :
Перестала работать розетка, выведенная на панель управления электрической плиты.

Ещё раз повторю: у вас скорее всего обрыв нулевого провода между щитом и розеткой. Лампочки неоновые светятся за счёт ёмкости электрода на корпус плиты (не исключено, что они подключены между фазой и землёй, так иногда делали производители, и ток утечки из-за них при этом не более 5 мА). Так было у бабушкиной знакомой. Ей электрик провёл нуль до плиты отдельно, чтобы не долбить кафельную плитку. Не вздумайте соединять нуль и землю в розетке. Плита хоть и заработает, но появится угроза поражения электрическим током. Ищите неисправность в щите, в проводке.