прокритикуйте схему щитка жду ваших ответов и предложений

ЭЛЕКТРИК_61 написал :
и предложений

Одного УЗО 63А на 30мА хватает на 11кВт, и еще запас остается.

сЧётчик

Регистрация: 24.08.2009 Комсомольск-на-Амуре Сообщений: 33

Если счетчик не казенный, лучше вводной автомат поставить перед ним. Будет под защитой.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

все 40А УЗО заменить на 63А 30мА. Духовка у Вас промышленная? Если она 5кВт то надо С25. Свет вообще без защиты УЗО, наверняка в санузле тоже... Плиту и духовку ИМХО под одно УЗО (63А 30мА), на санузел поставить ДИФ 16А 30мА, от него запитать стиралку (С16) и свет (С10) в санузле... световую группу тоже можно сжать до трёх автоматов (свет-санузел (под отдельным УЗО) и две световые группы).