В домик надо повесить 11 радиаторов, общей мощностью 12 кВт, примерно с равным количеством секций. Одним контуром по периметру здания. Руки чешутся сделать однотрубку на 25 МП, в местах подключения радиаторов ответвления тройниками 25/16. Циркуляция принудительная насосом 25-60.
Думаю, потянет или нет. У кого есть аналогичный опыт?
Ну или ткните носом пож., где про расчет почитать можно.
Делал похожую схему, 9 радиаторов по 1300 Вт, ставил регулировку. Угловые краны для прямой и обратки, всё получилось. Только понастраивать пришлось, первый в линии придавил, следующий поменьше и т.д. Труба была Henco, лежак 26мм, на радиаторы 16, фитинги пресс Tiemme, краны Comap.
SCB написал :
От однотрубного лежака ответвления думаю тройниками 25/16 сделать
Если просто петля по периметру, то насос нагружен только этой трубой, а радиаторы, соединенные низ-низ, работают только на гравитации. Тогда хватит самого дохлого насоса (25-60 много), но тройники поставьте 25\20.
Понял.
Вопрос по сечению трубы с точки зрения эстетики.
Двухтрубка 20-й трубой на требуемую мощность достаточна или все же делать 26-й трубой?
Длина контура 50 метров. На каждой трубе по 11 тройников и 14 углов на 90 гр.
Двухтрубка:
ПП:
25 теплотрасса,
20 или 25 отвод на радиатор
МП:
20 теплотрасса,
16 или 20 отвод на радиатор.
Отводы без разницы какие, поскольку расход теплоносителя будет регулироваться вентилями на радиаторах.