В домик надо повесить 11 радиаторов, общей мощностью 12 кВт, примерно с равным количеством секций. Одним контуром по периметру здания. Руки чешутся сделать однотрубку на 25 МП, в местах подключения радиаторов ответвления тройниками 25/16. Циркуляция принудительная насосом 25-60.
Думаю, потянет или нет. У кого есть аналогичный опыт?
Ну или ткните носом пож., где про расчет почитать можно.

Регистрация: 31.07.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 158

Делал похожую схему, 9 радиаторов по 1300 Вт, ставил регулировку. Угловые краны для прямой и обратки, всё получилось. Только понастраивать пришлось, первый в линии придавил, следующий поменьше и т.д. Труба была Henco, лежак 26мм, на радиаторы 16, фитинги пресс Tiemme, краны Comap.

SCB написал :
Циркуляция принудительная насосом 25-60.

Потянет.

SCB написал :
ответвления тройниками 25/16

Это двухтрубка, вроде как.

NNN написал :
Это двухтрубка, вроде как.

От однотрубного лежака ответвления думаю тройниками 25/16 сделать

SCB написал :
От однотрубного лежака ответвления думаю тройниками 25/16 сделать

Если просто петля по периметру, то насос нагружен только этой трубой, а радиаторы, соединенные низ-низ, работают только на гравитации. Тогда хватит самого дохлого насоса (25-60 много), но тройники поставьте 25\20.

Понятно, спасибо.
А если лежак вообще 20-й трубой сделать с тройниками 20/20, тепловую мощность 12 кВт удасться обеспечить с таким диаметром?

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

На трубе не экономьте.

Да я с точки зрения лучшего затекания в радиатор.
Деньги-то все равно не мои

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Тогда делайте двухтрубку. Выйдет дешевле, поскольку последние радиаторы при однотрубном отоплении Вы все равно не выведете на паспортную мощность.

Понял.
Вопрос по сечению трубы с точки зрения эстетики.
Двухтрубка 20-й трубой на требуемую мощность достаточна или все же делать 26-й трубой?
Длина контура 50 метров. На каждой трубе по 11 тройников и 14 углов на 90 гр.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Двухтрубка:
ПП:
25 теплотрасса,
20 или 25 отвод на радиатор
МП:
20 теплотрасса,
16 или 20 отвод на радиатор.
Отводы без разницы какие, поскольку расход теплоносителя будет регулироваться вентилями на радиаторах.

Спасибо.
Может есть какая хитрая табличка для прикидки?

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Не встречал. Я до 100 квадратов вкладываю 20 МП, после 100 20МП и закольцовку подачи на себя или 26 МП.