sergey_sav написал :
этих не надо, а вот мегер не помешает

Не то, что не помешает, а без мегера мерить сопротивление изоляции сетевой проводки - это как покурить без табака...

Владимиp написал :
есть догадка, что коробки "закрывали" не крышечками, а раствором. но раствор то тоже уже давно высох

Если там люди живут, а не лица, возглавляющие Ваш чёрный список, коробки стоило бы сделать доступными для осмотра. Особенно если там эти "колпачки" - СИЗы кошко/./_ .../../_ _ . _/./_./ские стоят...

Sergey_Msk написал :
Для выбивания 30ма УЗО должно быть порядка нескольких кОм, его измерить - "космических" приборов не надо.

этих не надо, а вот мегер не помешает... ибо мультиметром слегка повреждённую изоляцию не проверить...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

А под рукой омметра нет? Замерить сопротивление при отключенных вводе и нагрузке, между всеми тремя проводами. Для выбивания 30ма УЗО должно быть порядка нескольких кОм, его измерить - "космических" приборов не надо. Если, конечно, у вас "случайным" образом раз в неделю барабашка ноль на землю не замыкает...

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Владимиp написал :
Но для начала заменим узо

Поменяйте с соседом или возмите на время - 99% дело не в УЗО.

Регистрация: 05.02.2009 Новосибирск Сообщений: 475

2LAV, 2Kvost пасиб, будем "оказывать давление"
Но для начала заменим узо..

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Владимиp написал :
Делать внутри они ничего не будут, хату уже давно мы приняли по акту, "претензий нет".

А как насчет гарантии?

in my humble opinion

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Владимиp написал :
хату уже давно мы приняли по акту, "претензий нет".

Это относится к СКРЫТЫМ повреждениям...

Регистрация: 05.02.2009 Новосибирск Сообщений: 475

2Kvost
Эх, уже и обои поклеены. Строяки согласны поменять УЗО. Делать внутри они ничего не будут, хату уже давно мы приняли по акту, "претензий нет".

Регистрация: 05.02.2009 Новосибирск Сообщений: 475

2Sergey_Msk, в том то и дело, что живем

2Владимиp
Ну раз всё равно к УЗО ничего не подключено и Вы в этой новостройке пока не живете - открутите от него защищаемую цепь, оставив УЗО под напряжением (в смысле не когда откручивать будете, а оставить 2 провода подводящих - фазу и ноль ) Если его выбивает часто и в таком состоянии выбьет - проблема в УЗО, если нет - в цепи или устройствах.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Kvost написал :
Зовите тех, кто делал. Пусть вспоминают.

+100

Регистрация: 05.02.2009 Новосибирск Сообщений: 475

2LAV
В том то и дело, все розетки по линии свободны вообще. Ничего нет подключенного. Линия свободна. У соседей отдельная ветка, отдельные узо и тд.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Владимиp написал :
есть догадка, что коробки "закрывали" не крышечками, а раствором. но раствор то тоже уже давно высох.

Это не так. Раствор не является диэлектриком и это вполне может являться причиной срабатывания УЗО. В этом случае распайки необходимо вскрыть. Все до единой.

Зовите тех, кто делал. Пусть вспоминают.

in my humble opinion

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Владимиp написал :
бесит, что это происходит в наше отсутствие

Может есть периодическая неисправная нагрузка - холодильник (момент включения компрессора), СМ (момент начала нагрева - ТЭН прошило) или соседи фазу на одельную розетку подключили.

Регистрация: 05.02.2009 Новосибирск Сообщений: 475

2LAV
Ок, попробую, но только как их могли соединить между собой, если только электрик был глубокий дальтоник..
2Sergey_Msk
Провода все в трубках внутри монолита, трубки в стенах по диагонали
Я не знаю где находятся распредкоробки, но есть догадка, что коробки "закрывали" не крышечками, а раствором. но раствор то тоже уже давно высох.
Бесит, что это происходит в наше отсутствие
Дополню, где я видел, все соединения строяками сделаны этими колпачково-пружинными зажимами

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Владимиp написал :
выбивает УЗО на 30ма во время отсутствия нагрузки на линии вообще

Смотреть проводку, скорее всего где-то что-то не так подключено. Для начала (при ОТКЛЮЧЕННОЙ линии) прозвонить PE и N при выключенном и включенном УЗО возможно где-то они соединены между собой после УЗО.
Возможен брак УЗО, но не уверен.

Владимиp написал :
Все розетки проверены, все вилки физически вынуты из розеток, ничего не замыкает. Все заизолировано

А уверены, что утечек на "землю" в замурованных проводах нет? Исправное УЗО выбивает если через него, образно говоря, "втекает" больше чем "вытекает". Т.е. ток идет в обход, например через поврежденную при протяжке провода изоляцию по сырой стене и т.д. При этом все розетки исправны. Надо замерять сопротивление изоляции.
А отсутствие нагрузки вообще - это когда защищаемые цепи от УЗО отключены, т.е. только введены фаза и ноль в УЗО, а выходящие 2 провода отсоединены.

Регистрация: 05.02.2009 Новосибирск Сообщений: 475

Раза два в неделю выбивает УЗО на 30ма во время отсутствия нагрузки на линии вообще. Все розетки проверены, все вилки физически вынуты из розеток, ничего не замыкает. Все заизолировано, в местах где нет розеток еще и тд. Выбивает когла либо нас нет дома, либо ночью. Когда все дома, ни разу срабатывания не было. Дом новостройка, весь дом пока запитан по времянке, но особых "просадок" не наблюдается. Производитель ESK, могу ошибаться..