Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 11.05.2008 Волгоград Сообщений: 332
#1332814

Вот сейчас скачет довольно резко напряжение: ASP показывает скачки от 197 до 225Вольт (довольно резко меняется, т.е. 225, потом на 2-3секунды падает до 198-200, затем поднимается до ~213 на секунду - потом опять 225). Днем такая же "ерунда" была в течение ~1,5часов - скакало от 205 до 230В.

Обычно днем напряжение 230-240В, вечером 220-230В.

Неделю назад тоже вечером такое было, да и раньше иногда бывало.

Не очень приятно - т.к. свет постоянно и очень заметно "моргает" - напрягает.

В чем может быть причина?

Является ли такое положение дел нарушением чего-либо (т.к. по отклонениям все вписывается в +-10%)?

Можно ли куда-либо обратиться по этому поводу? И куда?

Кто-то сваркой занимается по соседству....

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

похоже на то что где-то контакт плохой. но не факт. надо бы пройтись по всем соединениям.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Serg21220 написал :
Можно ли куда-либо обратиться по этому поводу? И куда?

Нужно. Куда? В энергосбытовую организацию, с которой у вас заключен договор на поставку эл. энергии.

in my humble opinion

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

greg111 написал :
надо бы пройтись по всем соединениям.

Вот пусть энергосбыт и пройдется.

in my humble opinion

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

Им это надо? Для них главное - пломба на счетчике... А под пломбой может и ноль отгореть..

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Gleden написал :
под пломбой может и ноль отгореть..

а почему не фаза? или у ноля явное преимущество?

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

2 Serg21220 Проясните: сеть какая? Одна фаза или три? Сечение жил, подходящих к дому; сечение жил ВЛ (ориентировочно), расстояние до ТП... А то щаз насоветуют... ...генератор поставить.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Gleden написал :
Им это надо?

Нет, это надо исключительно абоненту-хозяину жилища

Gleden написал :
Для них главное - пломба на счетчике... А под пломбой может и ноль отгореть..

Вот и пусть выясняют.

in my humble opinion

Регистрация: 11.05.2008 Волгоград Сообщений: 332

Gleden написал :
2 Serg21220 Проясните: сеть какая? Одна фаза или три? Сечение жил, подходящих к дому; сечение жил ВЛ (ориентировочно), расстояние до ТП... А то щаз насоветуют... ...генератор поставить.

Квартира, хрущевка. Одна фаза. От стояка идет al ~10кв., на вводе автомат на 32А, щиток в квартире, проводка новая и проложенная по всем правилам.

Сечение жил, подходящих к дому не назову, т.к. не знаю. Аналогично по ВЛ и расстояние до ТП.

Gleden написал :
А под пломбой может и ноль отгореть..

Это врят ли. Т.к. 2а мес. назад все менялось. К счетчику от вводного (на 32А) идет медь 6кв. и далее также 6кв (по квартире от щитка отдельные линии на 2,5 - на 16А, и на 1,5 - на 10А).

Регистрация: 18.01.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 58

Из личного опыта, была такая-же проблема. Сначала мигал свет, потом из-за скачков напряжения стала выключаться посудомойка. Особенно вечером. Достало... Вызвал аварийку( дело было поздно вечером, проблему озвучил: сильно мигает свет). Приехали пулей... Проверили все контакты на щитке, сказали всё ок. Посоветовали опросить соседей и подать в ЖЕК заявку от нескольких квартир, желательно в письменном виде( чтоб было кому счёт выставлять, если что...). Проблему нам устранили довольно быстро.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

SERGEI E написал :
Посоветовали опросить соседей

Это первое действие. Если у соседей так-же, то

SERGEI E написал :
подать в ЖЕК заявку от нескольких квартир, желательно в письменном виде( чтоб было кому счёт выставлять, если что...)

Регистрация: 11.05.2008 Волгоград Сообщений: 332

а вообще можно ли что-нибудь поставить, чтобы свет не мерцал? Насколько я понимаю, скачки +-10% от 220В не опасны для аппаратуры?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Если плавные - не опасны. Резкие - создают гармоники и неизвестно амплитудное значение скачка...

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

поставить люминесцентные лампы

Регистрация: 11.05.2008 Волгоград Сообщений: 332

LAV написал :
Если плавные - не опасны. Резкие - создают гармоники и неизвестно амплитудное значение скачка...

Что значит резкие? Например, падение с 221 до 205 за 1секунду - это резкие?

Регистрация: 18.01.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 58

Serg21220 написал :
можно ли что-нибудь поставить, чтобы свет не мерцал?

А может лучше(возможно не легче, но надёжней) решить вопрос с причиной, чем бороться с последствиями?

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

greg111 написал :
а почему не фаза? или у ноля явное преимущество?

Когда отгорает фаза, потребитель просто отключается, а когда отгорает ноль (магистральный), напряжение в розетках может подняться до 380 вольт - технике не полезно (она просто-напросто сгорает).....

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

2dinamit007 имелось ввиду отгорание под пломбой счётчика. при чём тут 380?

dinamit007 написал :
а когда отгорает ноль (магистральный), напряжение в розетках может подняться до 380 вольт - технике не полезно (она просто-напросто сгорает).....

Ну так не в счётчике же, а в стояке

dinamit007 написал :
а когда отгорает ноль (магистральный), напряжение в розетках может подняться до 380 вольт

А может и до 0В опуститься, тут как Судьба на тебя поглядит.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Alex_Penza написал :
Ну так не в счётчике же, а в стояке

А почему "НЕТ". У меня уже почти 2 года стоит счетчик с обугленным корпусом, не помню где (на нуле или на фазе) То же мигало-мигало и вообще отрубилось. Правда, искал сам, вскрыл крышку счетчика, а там один входной провод вообще не затянут, вот и отгорел. Написал заяву на замену счетчика - до сих пор меняют.

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 11.05.2008 Волгоград Сообщений: 332

Ну что... Звонил я в аварийку. Описал ситуацию (скачет с 225 до 200 - за 1сек.). Так меня даже и недослушали, сказав, что "все отклонения лежат в пределах нормы +-15%. Вот как только будет опускаться ниже 187, или подниматься выше 253 - тогда и позвоните. А пока что не мешайте работать".

Вот...

И что делать? Плюнуть?

P.S. И все же, по поводу:

LAV написал :
Если плавные - не опасны. Резкие - создают гармоники и неизвестно амплитудное значение скачка...

Как определить-то? Опасные/резкие скачки, иль нет? Вот сейчас напр. с 226 до 209 падает за 0.7-1сек., держится в течение 1-3сек. в районе 209, потом повышается до 213-215 (еще 1-3сек.) - и потом опять 226 - держится так от 2 до 10сек., потом все повторяется.

Serg21220 написал :
Квартира, хрущевка. Одна фаза. От стояка идет al ~10кв., на вводе автомат на 32А, щиток в квартире, проводка новая и проложенная по всем правилам.

Это у всех так сделано или только Вы себе провели?
Дом с эл. плитами или газ, сколько кВт на квартиру по договору.

Регистрация: 11.05.2008 Волгоград Сообщений: 332

filvik написал :
Это у всех так сделано или только Вы себе провели?
Дом с эл. плитами или газ, сколько кВт на квартиру по договору.

Ставили вводной и счетчик сотрудники из РЭС, предварительно я их купил, счетчик - тот, что посоветовали в РЭС и автомат максимально разрешенного РЭС номинала. Ограничение - 7кВт. У всех (правда у большинства в подъезда две пробки, иль пробки-автомата на 16А каждая). Газ.плита.

Электрики РЭС проводили плановое обслуживание ТП в течение 2 дней с 10 до 18. После завершения работ и подачи напряжения на городок около 21 вечера зашел сосед и пожаловался на низкое напряжение в квартире (около 200 вольт), не запускается LED телевизор. Для интереса открыл квартирный щиток, мой ВАР-01М показывает 246-248 В, до этого 2 недели (после установки вольтметра) было в пределах 220-230 В. За сутки трижды срабатывало УЗМ-51 (уставка 250 В). После срабатывания замерял напряжение у себя и соседей в этажном щитке - у соседей 200 и 198 соответственно, у меня 252-254. Ниже 250 В становилось через 1-2 минуты и держалось в диапазоне 240-248. Ночью проседало до 215 (3-4 минуты) и вновь возрастало за 240. Включение 1кВт обогревателя напряжение не меняло. Через 2 дня позвонил в ЖКХ, обрисовал проблему, там сразу сказали, что ремонт в те дни они не проводили, ТП на балансе РЭС. Позвонил в РЭС, сделал заявку. Диспетчер минут 5 допытывал, каким образом я определил прыгающее напряжение (ответ - тестером), и почему я звоню им, а не в местный ЖКХ. Дескать, сначала должны они отработать на своей территории, и только потом этим, возможно, будет заниматься РЭС. Потом заявку принял, на следующий день приехало 2 бригады электриков (ЖКХ и РЭС), проблему устранили, 5 месяцев напряжение 220-230 В. За те 2 дня техника в городке не погорела, материально пострадавших нет. Вопрос к форумчанам (чисто спортивный): что можно накрутить на трансформаторе, чтобы создать такой перекос? Я так понимаю, что если бы тупо забыли подключить ноль, напряжение менялось бы в куда большем диапазоне.

barbados, не правильно понимаете. Если ноль отгорал где то далеко в голове питания аж целого поселка, то включался закон больших чисел и накрузка по фазам получалась более менее равномерной. Поэтому и смещение нейтрали не большое. Поэтому и страшно отгорание нуля в большей степени в концах линий. Там, где нагрузки на одной из фаз может не быть вовсе в какой то момент.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

barbados написал:
что можно накрутить на трансформаторе, чтобы создать такой перекос?

например, плохо затянуть клемму N в РУ 0.4кВ.